Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Проводка скрытая, стены кирпич, кабель ввг-нгд.
Вопрос: нужно ли дополнительно защищать кабель трубами, при прохождении через стены, если вопрос замены не актуален? |
|
|
|
27.8.2016, 11:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А замена тут ни при чём.
Защита от механических повреждений. Если правильно, то надо трубу проложить, если для "сэбя", то ....... |
|
|
27.8.2016, 11:44
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
В ПУЭ , насколько я помню, это требование звучит в контексте заменяемости проводки вопервых и пожбезопасности во вторых. Мех. повреждения имхо невозможны ...
Кто как делает на практике? |
|
|
27.8.2016, 15:07
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
не только мех защита, но и противопожарная, если это горючие стены...
в данном случае я не вижу в этих ставках никакой необходимости, ИМХО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
4.8.2017, 20:44
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Чем можно заменить проходки из металл. труб через несгораемые стены? Какие отрезки труб разрешено применять? Это могут быть жесткие пластиковые трубы для воды или газа или металлопластик для воды???
|
|
|
4.8.2017, 22:27
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Труб для эл.проводок катастрофически не хватает ?
|
|
|
5.8.2017, 8:44
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
|
|
|
|
22.8.2017, 10:58
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Чем можно заменить проходки из металл. труб через несгораемые стены? Какие отрезки труб разрешено применять? Это могут быть жесткие пластиковые трубы для воды или газа или металлопластик для воды??? В ПУЭ говорится о сменяемости эл. проводки и материал не уточняется, но есть почти тоже самое в в СНИПе где делается акцент на зависимость - сгораемые и не сгораемые стены. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. |
|
|
13.10.2017, 19:29
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Если стены не горючие, вставки металлические, кабель не горючий, нужно ли заделывать зазоры проходов не горючим материалом ?? В каких случаях и каким именно материалом? Кто как делает на практике?
Сообщение отредактировал gadgetman - 13.10.2017, 19:32 |
|
|
13.10.2017, 19:55
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2307 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Если стены не горючие, вставки металлические, кабель не горючий, нужно ли заделывать зазоры проходов не горючим материалом ?? В каких случаях и каким именно материалом? Кто как делает на практике? Это один из любимых вопросов пож.инспек. По памяти: "должны быть заделаны негорючим материалом на всю глубину ......" На практике трубы заделывали шнуровым асбестом, с обоих сторон чтоб видно было. |
|
|
|
13.10.2017, 21:33
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Если стены не горючие, вставки металлические, кабель не горючий, нужно ли заделывать зазоры проходов не горючим материалом ?? В каких случаях и каким именно материалом? Кто как делает на практике? на практике - не заделаешь, дуть будет, конечно же надо негорючим.. хоть раствором)))в жизни же "сэбэ", хоть обычной пеной, ибо если кабель или вокруг что то полыхнет, тут уже хоть пена хоть асбест хоть алебастр... ИМХО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
14.10.2017, 1:13
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2307 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
на практике - не заделаешь, дуть будет, конечно же надо негорючим.. хоть раствором))) в жизни же "сэбэ", хоть обычной пеной, ибо если кабель или вокруг что то полыхнет, тут уже хоть пена хоть асбест хоть алебастр... ИМХО Почему не заделаешь ? Все прекрасно заделывается и не дует. Встречал и заделанные раствором, но если надо проложить еще кабель то асбест героическим трудом и можно ваковырять, но с цементным раствором - засада, приходилось в стене бить новое отверстие. |
|
|
14.10.2017, 1:17
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Почему не заделаешь ? Все прекрасно заделывается и не дует. имел ввиду если не заделать - дуть будет))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
14.10.2017, 2:35
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_Ник_*_* |
16.10.2017, 19:31
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
16.10.2017, 22:07
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сгорает даже железо. Пена огнестойкая, 150 минут. Попробуйте сами, подожгите после отвердения.
|
|
|
16.10.2017, 23:08
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2307 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Сгорает даже железо. Пена огнестойкая, 150 минут. Попробуйте сами, подожгите после отвердения. Сейчас предлагается много чего, можно добавить силикатный герметик (не силиконовый ) до 1500 гр С, но когда в существующую трубу надо просунуть еще кабель (или в резервную, но ее так же успели закатать ) как все эти "замазки" выковыривать ? Понятно, что каждый крутится как может и из чего может. |
|
|
17.10.2017, 9:31
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При заполнении (ожидаемом, с учетом вновь впихиваемого кабеля) близком к нормативному (40%) пенку легко проткнуть (прутком). Уж по-любому не цементом забитое отверстие.
Ну и без фанатизма, не стоит задувать метровые трубы, покуда с другой стороны не полезет. |
|
|