gadgetman
сообщение 27.8.2016, 10:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Проводка скрытая, стены кирпич, кабель ввг-нгд.
Вопрос: нужно ли дополнительно защищать кабель трубами, при прохождении через стены, если вопрос замены не актуален?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.8.2016, 11:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А замена тут ни при чём.
Защита от механических повреждений.
Если правильно, то надо трубу проложить, если для "сэбя", то .......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 27.8.2016, 11:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



В ПУЭ , насколько я помню, это требование звучит в контексте заменяемости проводки вопервых и пожбезопасности во вторых. Мех. повреждения имхо невозможны ...
Кто как делает на практике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.8.2016, 15:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



не только мех защита, но и противопожарная, если это горючие стены...

в данном случае я не вижу в этих ставках никакой необходимости, ИМХО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 4.8.2017, 20:44
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Чем можно заменить проходки из металл. труб через несгораемые стены? Какие отрезки труб разрешено применять? Это могут быть жесткие пластиковые трубы для воды или газа или металлопластик для воды???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.8.2017, 22:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Труб для эл.проводок катастрофически не хватает ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 5.8.2017, 8:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Цитата(Олега @ 4.8.2017, 20:27) *
Труб для эл.проводок катастрофически не хватает ?

Из жестих снабжение предлагает только такие варианты . А гофротруба возможна для применения в этом случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 22.8.2017, 10:58
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(gadgetman @ 4.8.2017, 20:44) *
Чем можно заменить проходки из металл. труб через несгораемые стены? Какие отрезки труб разрешено применять? Это могут быть жесткие пластиковые трубы для воды или газа или металлопластик для воды???

В ПУЭ говорится о сменяемости эл. проводки и материал не уточняется, но есть почти тоже самое в в СНИПе где делается акцент на зависимость - сгораемые и не сгораемые стены.
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 13.10.2017, 19:29
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Если стены не горючие, вставки металлические, кабель не горючий, нужно ли заделывать зазоры проходов не горючим материалом ?? В каких случаях и каким именно материалом? Кто как делает на практике?

Сообщение отредактировал gadgetman - 13.10.2017, 19:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 13.10.2017, 19:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2307
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(gadgetman @ 13.10.2017, 20:29) *
Если стены не горючие, вставки металлические, кабель не горючий, нужно ли заделывать зазоры проходов не горючим материалом ?? В каких случаях и каким именно материалом? Кто как делает на практике?

Это один из любимых вопросов пож.инспек.
По памяти: "должны быть заделаны негорючим материалом на всю глубину ......"
На практике трубы заделывали шнуровым асбестом, с обоих сторон чтоб видно было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.10.2017, 21:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gadgetman @ 13.10.2017, 19:29) *
Если стены не горючие, вставки металлические, кабель не горючий, нужно ли заделывать зазоры проходов не горючим материалом ?? В каких случаях и каким именно материалом? Кто как делает на практике?
на практике - не заделаешь, дуть будет, конечно же надо негорючим.. хоть раствором)))

в жизни же "сэбэ", хоть обычной пеной, ибо если кабель или вокруг что то полыхнет, тут уже хоть пена хоть асбест хоть алебастр... ИМХО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 14.10.2017, 1:13
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2307
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(haramamburu @ 13.10.2017, 21:33) *
на практике - не заделаешь, дуть будет, конечно же надо негорючим.. хоть раствором)))

в жизни же "сэбэ", хоть обычной пеной, ибо если кабель или вокруг что то полыхнет, тут уже хоть пена хоть асбест хоть алебастр... ИМХО

Почему не заделаешь ? Все прекрасно заделывается и не дует. Встречал и заделанные раствором, но если надо проложить еще кабель то асбест героическим трудом и можно ваковырять, но с цементным раствором - засада, приходилось в стене бить новое отверстие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.10.2017, 1:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(eugevict @ 14.10.2017, 1:13) *
Почему не заделаешь ? Все прекрасно заделывается и не дует.
имел ввиду если не заделать - дуть будет))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2017, 2:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(eugevict @ 14.10.2017, 1:13) *
асбест героическим трудом и можно ваковырять, но с цементным раствором - засада

Пенкой DF от ДКС не лучше ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ник_*_*
сообщение 16.10.2017, 19:31
Сообщение #15





Гости






Цитата(Олега @ 14.10.2017, 2:35) *
Пенкой DF от ДКС не лучше ?

На сайте у них написано, что пена эта горючая..??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.10.2017, 22:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сгорает даже железо. Пена огнестойкая, 150 минут. Попробуйте сами, подожгите после отвердения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 16.10.2017, 23:08
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2307
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олега @ 16.10.2017, 23:07) *
Сгорает даже железо. Пена огнестойкая, 150 минут. Попробуйте сами, подожгите после отвердения.

Сейчас предлагается много чего, можно добавить силикатный герметик (не силиконовый ) до 1500 гр С, но когда в существующую трубу надо просунуть еще кабель (или в резервную, но ее так же успели закатать ) как все эти "замазки" выковыривать ?
Понятно, что каждый крутится как может и из чего может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.10.2017, 9:31
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



При заполнении (ожидаемом, с учетом вновь впихиваемого кабеля) близком к нормативному (40%) пенку легко проткнуть (прутком). Уж по-любому не цементом забитое отверстие.
Ну и без фанатизма, не стоит задувать метровые трубы, покуда с другой стороны не полезет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.10.2017, 19:24
Сообщение #19





Гости






Цитата(eugevict @ 13.10.2017, 19:55) *
...
На практике трубы заделывали шнуровым асбестом, с обоих сторон чтоб видно было.

А зачем асбошнуром? Проще и удобней заделывать асбестом-пушёнкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения