Гость_Алексей Юрьевич_*
сообщение 27.8.2016, 21:00
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

На объекте подрядчик выкопал канал, насыпал в него щебня с песком, положил туда кабель, присыпал сверху, опять же, щебнем с песком и засыпал всё это дело ранее выкопанным суглинком.
Теперь когда идёт дождь по этой кабельной трассе течёт подземная река, которая давит на кабельный ввод в ГРЩ. За лето уже не один куб воды вычерпали из щитовой.

Какие есть нормы, ГОСТы для прокладки кабельных трасс в грунте?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.8.2016, 22:04
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Есть типовые проекты на прокладку кабелей в земле. Например А5-92 или 1.105.03тм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.8.2016, 8:02
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Техзадание, проект, исполнительная документация были? Или налицо незаконная стройка?
То, что пишут в ПУЭ, этим землекопам неизвестно.
Кабель-то хоть до 1000 или выше?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Юрьевич_*
сообщение 28.8.2016, 11:52
Сообщение #4





Гости






Цитата(Roman D @ 28.8.2016, 8:02) *
Техзадание, проект, исполнительная документация были? Или налицо незаконная стройка?
То, что пишут в ПУЭ, этим землекопам неизвестно.
Кабель-то хоть до 1000 или выше?


Две кабельные линии 0,4 кВ, мощностью 1700 кВт каждая, проложены на глубине от 1,5 до 2 метров. Стройку оплачивает Владимир Владимирович.
Единственное что я нашёл так это то, что при высоких грунтовых водах предпочтительней прокладывать к/л над землёй пункт ПУЭ 2.3.111, и то, что должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение воды через трубы или проемы, ПУЭ 2.3.109. Но не смотря на это кабель закопали и не сделали хорошую гидроизоляцию кабельного ввода. В пятницу выкопали яму рядом с вводом, так с его стороны вода как из ведра хлещет. И это не удивительно так как песок, которым засыпали кабеля, всасывает в себя всю воду из грунта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.8.2016, 12:54
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Трасса, судя по всему, выполнена с понижением; кабели уложены в грунт без защиты. А "кабельный ввод" выполнен в виде пролома в стене? icon_wink.gif

У нас была похожая беда на вводе в ТП киоскового типа. Эти упыри замазали дырку в цоколе замешанным на жестянке цементным раствором, и были таковы.
Вода стояла там летом, создавая тропическую жару и влажность, выводя из строя электронику; и зимой, замерзая давя не рассчитанные на такое кабели.
Течь была устранена через год какой-то хитрой смесью, которая схватывается и твердеет даже под водяным напором.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.8.2016, 20:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22969
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Алексей Юрьевич @ 28.8.2016, 12:52) *
Стройку оплачивает Владимир Владимирович.

и типа проекта нет? так и говорите ему


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.8.2016, 15:03
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Roman D @ 28.8.2016, 12:54) *
Течь была устранена через год какой-то хитрой смесью, которая схватывается и твердеет даже под водяным напором.

Гидроплаг.
Мощная вещь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.8.2016, 16:35
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Глядя из сегодня, надо было пускать кабели в трубах, и концы труб поднимать выше грунтовых вод.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Юрьевич_*
сообщение 15.9.2016, 8:48
Сообщение #9





Гости






Добрый день!

Требуется опыт в одном вопросе. Как сделать сложную кабельную трассу без кабеля, а кабель проложить спустя время.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.9.2016, 9:02
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Проложить трубы. Потом когда придет время - затянуть кабель. Так пойдет или есть особенности в сложности трассы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Юрьевич_*
сообщение 15.9.2016, 9:11
Сообщение #11





Гости






Цитата(Pantryk @ 15.9.2016, 9:02) *
Проложить трубы. Потом когда придет время - затянуть кабель. Так пойдет или есть особенности в сложности трассы?


есть повороты, и сечение кабеля 5х240 бронированных 6 концов + 1 на 5х50 (70) в одну щитовую, 8 концов на 5х240 и 1 5х50 (70).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.9.2016, 9:40
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



На поворотах делаются кабельные колодцы необходимого размера. Это называется кабельная канализация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Юрьевич_*
сообщение 15.9.2016, 10:03
Сообщение #13





Гости






Цитата(Pantryk @ 15.9.2016, 9:40) *
На поворотах делаются кабельные колодцы необходимого размера. Это называется кабельная канализация.

Это понятно!
По имеющемуся проекту идёт ПНД труба гофрированная, я не совсем понимаю каким образом 5х250 тянуть через гофру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.9.2016, 10:58
Сообщение #14


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



СнИП 3.05.06-85

Цитата
3.58. При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механического повреждения. Усилия тяжения кабелей до 35 кВ должны быть в пределах величин, приведенных в табл. 3. Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.
3.76. Предельно допустимые усилия тяжения небронированных кабелей со свинцовой оболочкой и с медными или алюминиевыми жилами при креплении тягового каната за жилы, а также требуемые усилия на протягивание 100 м кабеля через блочную канализацию приведены в табл. 4.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.9.2016, 10:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В примечании к Т.4 сказано про твердый и мягкий алюминий. Тут как определиться ? Разница в 2 раза по усилиям.
Из СНиПа не понятна зависимость от кол-ва поворотов трассы, их радиусов..
К тому же кабель в 5 жил а не в 3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андранатьев Алексей Юрьеви_*
сообщение 30.9.2016, 4:58
Сообщение #16





Гости






Добрый день, многоуважаемые.

Перед вводом кабеля в эксплуатацию, проложенного в земле, проверили его состояние, КЗ! Нашли место порыва, как бы провести работы по ремонту кабеля нет ни какой проблемы, но чтобы было всё по правильному, кто может проводить работы по ремонту кабеля, лаборатория, которая в последствии его проверит, или можно своими силами, и вызвать лабораторию для проверки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2016, 7:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22969
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ремонтировать может кто угодно
а после монтажа лабу вызывать не собирались что ли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.9.2016, 14:59
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Андранатьев Алексей Юрьеви @ 30.9.2016, 8:58) *
но чтобы было всё по правильному,

Читаем инструкцию по монтажу. СТП, КВТп, КНТп.
"Работы должен выполнять обученный рабочий-кабельщик"
Так что
Цитата(с2н5он @ 30.9.2016, 11:22) *
ремонтировать может кто угодно
,
с точки зрения инструкции неправильно.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 2.10.2016, 21:38
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Эка вы хотите трудностей.
240 квадратов тянуть по трубе удовольствия мало.
Чем обусловлена такая необходимость прокладывать кабель после обустройства траншеи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения