Здравствуйте! Чем черевато, если счетчик будет считать по тр-рам тока 2000/5 при максимальной нагрузке(по первичке) в 300 ампер? Наверно будет врать, класс точности тр-ов тока 0.5
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
С чего решили что будет врать?
Цитата класс точности тр-ов тока 0.5 для комерческого учета класс точности TT должен быть 0,5S |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
В соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при
максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. А в моем случае получается 15%. Учет будет технический. |
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
1. Нагрузка ТТ должна быть не менее 5%, у Вас она более 5%, т.е. ТТ с кт =0,5 пойдут в т.ч. для коммерч.учета;
2. Ток по вторичке 0,75А, надо посмотреть характеристики счетчика, в каком классе он работает при таком токе. Думаю что тоже соответствует. Другое дело если ток будет меньше, для современных счетчиков это не беда (правда смотря насколько меньше), а вот если счетчик индукционный например серии СА3У то он будет завышать расход, т.е показывать его больше факта. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
А если применить электронный счетчик с номинальным током в 1 ампер? Погрешность должна стать на много же меньше?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2016 Пользователь №: 50605 ![]() |
Здравствуйте! Чем черевато, если счетчик будет считать по тр-рам тока 2000/5 при максимальной нагрузке(по первичке) в 300 ампер? Наверно будет врать, класс точности тр-ов тока 0.5 В соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. А в моем случае получается 15%. Учет будет технический. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 ![]() |
Если 300А то самое оно,нормально прогрузятся трансы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Поставил счетчик на эти тр-ры тока, так намотала за 4 дня 250000тг и это при том, что цех практически стоит, в общем врет более чем в 10 раз.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|