сообщение 29.9.2016, 21:21
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3116
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Для организации TN-C-S однофазной, со столба должны опуститься 3 жилы, а не 2 как у вас. Две равноценных жилы подключаются к PEN жиле ВЛИ-0,4, третья к фазной жиле ВЛИ-0,4. Вот это и были бы N, PE и L. И не СИПом, а нормальным кабелем, хотя бы ВВГ. Вот с этого и начались хождения вокруг да около TN, TT, юмор и отсутствие конкретики. Кто экономил, вы или "электрики" вам виднее. Что делать? Вечный вопрос. В самом начале вам посоветовали
Цитата(ЛЕША @ 28.9.2016, 2:25) *
Напишите-позвоните в местный Энергосбыт. Там порядок действий расскажут


Без проекта, вас не имели права подключать к сетям. В проекте было бы указано и какая система защиты от поражения и куда подключать ваше заземление. Для системы TN-C-S, это было бы повторное, которое вообще по ПУЭ не обязательное, заземление, тоже повторное, должно быть на столбе с которого выполнено ответвление на ваш щит. Создаётся ощущение, что подключение вообще левое, т.е. выполнено шабашниками в обход официальной службы.

Судя по вашему объяснению подключения и конструкции щита можно организовывать только как систему TT. С вводного щитка имеете фазу L и нейтраль N, организуете систему заземления с ГЗШ. к ней подключаете корпус вводного щитка, шины РЕ щитков в доме, в гараже, ещё где. Если есть желание защитить строения от ударов молний, в зависимости от конструкции и материалов крыши, делаете либо отдельно стоящий молниеотвод, либо троссовый по краям крыши, опуски от молниеотводов, печной трубы(если металлическая), крыши, сетки, (всё в зависимости от конструкции) соединяете с горизонтальными заземлителями контура заземления, не с ГЗШ !!! Как, какая высота, как рассчитать, на то есть методики, инструкции.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dymka
сообщение 29.9.2016, 22:56
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50110



Спасибо человеческое!
Заземление выведено проводом 10 квадратами в гараже придется удлинять до улицы до щитка где установлю гзш правильно ? Или ГЗШ можно сделать и в домовом щите а от него уже кинуть на уличный щиток? ( как посоветуете удлинить многожильный провод ?)
Кто сэкономил не знаю - что сказали купить то и купил.
Все таки если делать TN то нужно чтобы они заводили 3 жильный провод в дом ? А где они расщилять PEN будут на столбе ? Видел схему как делают просто перемычку с N на PE при двухжильном вводе
Просто гдето читал что делают расщипление на ГЗШ c 2 жильного СИП

Сообщение отредактировал dymka - 29.9.2016, 23:32
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.9.2016, 4:58
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Shura_with_KINEF, ты чего городишь? Окстись. Деление PEN производится, если строго по правилам, то во вводном устройстве в ЗДАНИЕ. А чаще всего во вводном устройстве на участок - то есть в ВЩУ. Но никак не на опоре в месте подключения абонентского ответвления


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.9.2016, 16:14
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3116
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Сколько проводков заходит в ВРУ электроустановки?
Прикрепленное изображение

(ГОСТ 30331.1-2013)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.9.2016, 19:31
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Четыре. А не пять. И при однофазном вводе будет заходить два. А не три. А уже внутри один из них разделится напополам


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dymka
сообщение 30.9.2016, 21:58
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50110



Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 19:31) *
Четыре. А не пять. И при однофазном вводе будет заходить два. А не три. А уже внутри один из них разделится напополам

Я так и думал и начал путаться после ответа выше.
Получается в моем случае нужно делать TN ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.9.2016, 22:47
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3116
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Четыре жилы ВЛ или КЛ. Вот (стрелка) 5 зажимов на границе ответственности, а вот далее 5-ти жильный кабель от зажимов на ВЛ(КЛ) до ВРУ электроустановки.
Прикрепленное изображение

В СНТ, где у меня дача уже года 4 именно так подключают новые постройки. Старые да, есть даже с изоляторами на стене, третьей жилы и в помине нет ни с наружи, ни внутри, но в плане на ближайшие пару лет привести всё в порядок.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.10.2016, 0:25
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
В СНТ, где у меня дача уже года 4 именно так подключают новые постройки.

Shura_with_KINEF, ну так и сколько проводов то во вводное устройство приходит? Вероятно, либо 2 либо 4, как и показано на "гостовской" картинке... или у Вас на даче с опоры второй нулевой тянут?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.10.2016, 12:13
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3116
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А почему я считаю и у меня получается 5 жил?
Прикрепленное изображение


У меня с PENа ВЛ, кабелем АВВГ на в щиток отдельными зажимами две жилы, одна на РЕ шину, вторая через вводной дифавтомат (С25 100 мА) и счётчик на шину N.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2016, 12:35
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Прикрепленное изображениеА где я отметил сколько? В квадрате - это уже дом. А где мои отметки - это АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.10.2016, 13:20
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3116
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Где ваша пометка там линия электропередачи, взгляните на исходную картинку "ВЛ (КЛ) Линия электропередачи"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2016, 18:31
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ладно, но там же в квадрате - уже здание. И деление внутри здания.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2016, 20:31
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.10.2016, 13:20) *
Где ваша пометка там линия электропередачи, взгляните на исходную картинку "ВЛ (КЛ) Линия электропередачи"

Ответвление от ЛЭП - это часть ЛЭП. В принципе может быть отдельная ВЛ к домику, персональная.
На картинке вариант разделения не во ВРУ, а в месте подключения ввода к ответвлению (орехом). Кстати, самый нормальный вариант - от этого сжима опустить заземляющий проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dymka
сообщение 4.10.2016, 23:31
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50110



Подскажите а как соединить 2 установочных провода между собой 16мм2 (один 7жильный второй многожильный)
Просто вывели короткий провод заземления и нужно дотянуть до щитка
Покупать опресовку ради одного зажима неохота
Все это дело будет в стяжке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.10.2016, 23:50
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(dymka @ 4.10.2016, 23:31) *
Покупать опресовку ради одного зажима неохота
Попробуйте просто одолжить.
Паять 16мм2 не предлагаю... паяльника более 100 Вт тоже наверное нет, а про сварку просто промолчу.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.10.2016, 23:51
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 19:31) *
Четыре. А не пять. И при однофазном вводе будет заходить два. А не три. А уже внутри один из них разделится напополам

Костян Ты не прав, разделение может быть хоть от ТП (пятипроводка), а на опоре нет запрета делай ввод тремя проводниками Л+РЕ +Н. Только потом не объединяй их более.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.10.2016, 0:03
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3116
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156




При всём многообразии другой альтернативы для надёжного неразборного соединения для улицы не вижу. Ну естественно всё это должно быть упаковано в термоусадку с клеевым слоем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.10.2016, 2:24
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Прокалывающий зажим(арматура для сип )не уступает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2016, 7:21
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



зажим СИПовский
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.10.2016, 7:53
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3116
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А провода то хоть из одного металла, а то что-то ни кто и не спросил. СИПовский то универсальный, хоть медь-медь, хоть алюминий-алюминий, хоть медь-алюминий. И всё равно обжим специальным инструментом.

savelij® +100, только может не одолжить, а пригласить хозяина инструмента с инструментом. Чужое, оно в чужих руках ломается, бывает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 2:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены