Доброго здоровья, форумчане.
Помогите советом, поделитесь знаниями. В электрике почти "чайник", посему сам не могу разобраться. Исходные данные. В квартире установлен ионный (электродный) котел, 3-х фазный (по 2 кВт на фазу). Вводной автомат на общем щитке на 20 А В щитке управления котлом стоит автомат на 16 А (hager) Следующим стоял контактор"Хагер" на 40 А. Далее стоит блок управления температурой. Контактор "Хагер", проработав примерно 5 месяцев сгорел. Выгорели контакты (!) Взял у приятеля на время старый советский контактор. После установку наблюдаю постоянное искрение в момент размыкания цепи. Хоть и совсем не электрик, но понимаю, что этот контактор сгорит еще быстрее "Хагера" В часы малого потребления света в доме (днем в будни, ночью), напряжение поднимается до 240-250 В (может и больше, но постоянно мерить нет возможности). Электричество получаю от частной подстанции, и поменять что-либо нет возможности. Пытался сам выяснить, какой контактор поставить, но не смог. Подскажите, есть ли решение такой проблемы, или мне придется купить 2-3 контактора и просто менять как расходник (чего не хотелось бы). Если не все данные выдал, то напишите (добавлю). Всем заранее спасибо за полезную информацию. |
|
|
|
30.9.2016, 13:11
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Всегда есть несколько вариантов. В вашем случае можно посмотреть в сторону тиристорных контакторов или собрать схему на тиристорном регуляторе мощности, что позволит регулировать мощность котла плавно.
|
|
|
30.9.2016, 13:14
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2016 Пользователь №: 50135 |
Всегда есть несколько вариантов. В вашем случае можно посмотреть в сторону тиристорных контакторов или собрать схему на тиристорном регуляторе мощности, что позволит регулировать мощность котла плавно. Собрать схему - не мой метод (не электрик я ))) ). Гляну, сколько стоит тиристорный контактор. Смотреть на 40А? П.С. Посмотрел ценник.... От 1000 грн (если такой подходит)... Недешево, но не смертельно. Сообщение отредактировал Avega - 30.9.2016, 13:17 |
|
|
Гость_VITOS_* |
30.9.2016, 13:26
Сообщение
#4
|
Гости |
ABB AF30-30-00-13, катушка 100-250B AC/DC, на 3ф 10 кВт бойлеры поставили такие. Хотя проектировщики чутка ошиблись, и изначально заложили ESB 24-40, которые грелись на таких мощах как сволочи (около 70 гр.ц).
|
|
|
|
30.9.2016, 16:41
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Должен на такой нагрузке контактор на 40 А работать. Ведь у Вас нагрузка не более 10 Ампер. Может в контакторе был какой-то дефект или силовой провод был плохо зажат. Я ставил китайские пускатели на 40 Ампер на 5 кВт ТЭНы. От одного пускателя три ТЭНы. Ну а то, что искрит при выключении это нормально. Он ведь рвет цепь под нагрузкой.
|
|
|
30.9.2016, 19:20
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2016 Пользователь №: 50135 |
Должен на такой нагрузке контактор на 40 А работать. Ведь у Вас нагрузка не более 10 Ампер. Может в контакторе был какой-то дефект или силовой провод был плохо зажат. Я ставил китайские пускатели на 40 Ампер на 5 кВт ТЭНы. От одного пускателя три ТЭНы. Ну а то, что искрит при выключении это нормально. Он ведь рвет цепь под нагрузкой. Так контактор на 40 А и работал... но недолго ))) Выгорели контакты до черноты (на всех фазах) Сомневаюсь, что был с дефектом (но может быть и такое). меня не пугает, что он искрит, а пугает перспектива выкладывать за контактор каждый сезон от 35 у.е. (или несколько раз за сезон). Никакой экономии на отоплении не получается )) ABB AF30-30-00-13, катушка 100-250B AC/DC... Спасибо. Глянул ценник... Недешево, однако |
|
|
30.9.2016, 23:09
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Изначально контактор был выбран не правильно .
У вас режим работы контактора АС- 4 изучайте вложение . 6 квт - это примернр 12 а
Прикрепленные файлы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
1.10.2016, 14:44
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
1.10.2016, 15:49
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2016 Пользователь №: 50135 |
И все таки, то читать/смотреть? )))
|
|
|
1.10.2016, 16:08
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Почему А4 ? Здесь же нет пусковых токов, индуктивной нагрузки. Согласен . здесь наверное АС-21 - Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки . но все равно контактор постоянно ВКл отк . Дуга плавление контактов . Поэтому взять контактор с большим током еще один ньюянс Тс не указал какой у него контактор . модульный или обычный Сообщение отредактировал moshkarow - 1.10.2016, 16:08 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
2.10.2016, 15:39
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2016 Пользователь №: 50135 |
moshkarow,
Сначала Вы написали, что нужен контактор группы АС-4, потом Согласен . здесь наверное АС-21 - Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки . ... После сказанного, какая разница, какой мне нужен контактор модульный или обычный? Вы бы определились сначала для себя, что в данном случае нужно ставить, а уже потом советовать. Сообщение отредактировал Avega - 2.10.2016, 15:43 |
|
|
3.10.2016, 9:50
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
moshkarow, После сказанного, какая разница, какой мне нужен контактор модульный или обычный? на модульном контакторе номинальный ток пишется для режима AC-7a . См картинку выше . для обычного контактора номинальный ток пишется для режима AC- 3 . См картинку выше . С тиристорным контактором я бы не стал заморачиваться , поставил бы обычный moshkarow, Сначала Вы написали, что нужен контактор группы АС-4, не совсем верное утверждение . Если контактор работает в другом режиме вводяться поправочные коэффициенты . Взял у приятеля на время старый советский контактор. После установку наблюдаю постоянное искрение в момент размыкания цепи. Хоть и совсем не электрик, хотя бы тип и марку назвали . Прежде чем устанавливать контактор , следовало бы провести ревизию его -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|