5.10.2016, 12:22
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 |
Провод медный и тот и тот ( только один 7 жильный а второй многожильный)
Сип зажим тоже обжимать нужно как и гильзу ? А если скрутить их - потом термоусадка - потом орех (для фиксации ?) И еще подскажите как в идеале должна быть сделана ГЗШ в щике металлическом ( обыкновенная нулевая шина наверное слабовата ?) И если нет термоусадки с клеевой основой - можно сначало изолентой а потом термоусадкой обычной ? Сообщение отредактировал dymka - 5.10.2016, 12:30 |
|
|
|
5.10.2016, 14:11
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Который предложил с2н5он, да надо обжимать и он герметичный уже.
Не надо ГЗШ засовывать во вводной щиток. Просто на стену, ну хоть прямо под ним, по описанию, я так понимаю вам с ГЗШ ещё тащить РЕ на сарай и гараж. Потом будете обшивать дом, напротив ГЗШ в сайдинге или вагонке, чем уж там будете обшивать, установите дверцу для осмотра, продаются, стоят копейки, внешний вид не портят. Когда нет термоусадки с клеевым слоем, для герметичности обжатое соединение мажу нейтральным или каучуковым герметиком, поверх натягиваю термоусатку и обсаживаю феном, (без огня, чтоб герметик не вспыхнул). -------------------- |
|
|
5.10.2016, 14:22
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
С2Н5ОН это соединительный зажим еz81 ведет речь об ответвительном.
-------------------- |
|
|
5.10.2016, 16:17
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Проспал
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.10.2016, 16:52
Сообщение
#45
|
Гости |
... Не надо ГЗШ засовывать во вводной щиток. Просто на стену, ну хоть прямо под ним, по описанию, я так понимаю вам с ГЗШ ещё тащить РЕ на сарай и гараж. Потом будете обшивать дом, напротив ГЗШ в сайдинге или вагонке, чем уж там будете обшивать, установите дверцу для осмотра, продаются, стоят копейки, внешний вид не портят. ... ПУЭ, "1.7.119. ... В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак ."... |
|
|
5.10.2016, 19:25
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 |
Запутался немного.
Попробую объяснить. Имеем частный дом - в доме в самом гараж - на улице с боку гаража вводной главный щит ( не заземлен ) в нем вводной автомат и счетчик Второй распред шит. в гараже ( в нем все остальные автоматика по дому) - и там в низу выходит провод заземления. До главноо уличного щита он не дотянется. Что посоветуете ? Обжать и удлинить провод до уличного щитка и установить ГЗШ на улице в щитке или в низу Или сделать ГЗШ внутри гаража под вторым распред щитком ? и от него заземлить щиток на улице? Просто я заказал чтобы перепломбировали вводной автомат и счетчик т.к. там провода без гильз И есть надежда что они сделают заземление TN. Тогда где они будут пермычку делать с PE - PEN ? Получается ГЗШ нужно ставить в уличном щите ( на всякий случай ) вдруг перемычку будут ставить ? Дайте плиз картинку правильного ГЗШ в частном доме с соединенным проводником PEN и PE Заренее всем огромное спасибо ! Сообщение отредактировал dymka - 5.10.2016, 19:30 |
|
|
5.10.2016, 20:21
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Не надо Вам ничего щит на доме по любому если металл сидит на ПЕНЕ,Ваш основной распределительный щит в гараже к нему присоединено заземляющее устройство к шине ПЕН (при условии что 4х проводка) этого достаточно.
Сообщение отредактировал ez81 - 5.10.2016, 20:22 -------------------- |
|
|
|
5.10.2016, 20:58
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 |
Ничего не понял ?
Входит в уличный щит сип 2*16 От уличного до гаражного щита идет ввг 10*3 Но заземления на уличном щитке нет ( а по ПЭУ ) все металлические щитки на улице должны быть защищены и вдруг делать перемычку на PEN проводник как описал в сообщении выше Сообщение отредактировал dymka - 5.10.2016, 21:02 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.10.2016, 21:22
Сообщение
#49
|
Гости |
Не надо Вам ничего щит на доме по любому если металл сидит на ПЕНЕ,Ваш основной распределительный щит в гараже к нему присоединено заземляющее устройство к шине ПЕН (при условии что 4х проводка) этого достаточно. Прошу прощения, как говорят "ничего личного", имея VIP-статус на форуме и так выражать свои мысли... 1. "Не надо Вам ничего щит на доме по любому если металл сидит на ПЕНЕ..." - как я понимаю Вы хотели сказать следующее: "Имея на вводе в дом щиток в металлическом корпусе, соединённом с проводником PEN..." 2. "... Ваш основной распределительный щит в гараже к нему присоединено заземляющее устройство к шине ПЕН (при условии что 4х проводка) этого достаточно" - ПУЭ, "1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника." - распределительный щит в гараже является вводом? |
|
|
5.10.2016, 21:39
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 |
|
|
|
|
5.10.2016, 22:54
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Гость сочувствующий ничего личного (о статусах) в данной теме толкут воду,мною написано и Вы это поняли -но если человек в течение нескольких суток этого не понял-то прямая дорога к профессионалу. Но, а второй Ваш абзац не обсуждаем (только щит уже не на опоре и повторное заземление на опорах это не его дело , а районных сетей. Вот пусть они это и делают . В доме он может вообще ничего не делать-опуститесь на землю и пройдите по дворам соседей. PS гаражный щит не является вводным . То что на фото не является "зачетным" но такое мастерство повсюду -потому-что делают "хозспособом"
Сообщение отредактировал ez81 - 5.10.2016, 23:01 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_dymka_*_* |
5.10.2016, 23:19
Сообщение
#52
|
Гости |
Хватит посылать к профессионалам
Мне уже уличный щиток сделали профессионалы. Для этого и спрашиваю - вы же тоже когда то начинали ( или сразу родились с такими знаниями Я так и не понял где в моей ситуации ставить ГЗШ 1) В гараже в щитке 2) В гараже под щитком 3) На улице под щитком 4) На улице в щитке И у нужно ли делать перемычку с земли на PEN и в каком месте. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.10.2016, 9:31
Сообщение
#53
|
Гости |
... Я так и не понял где в моей ситуации ставить ГЗШ 1) В гараже в щитке 2) В гараже под щитком ... И у нужно ли делать перемычку с земли на PEN и в каком месте. Лично для себя сделал бы так: 1. В гараже под щитком поставил дополнительный металлический бокс и смонтировал ГЗШ в нём. Преимущество такого решения в том, что при необходимости заземлить дополнительное устройство сделать это значительно проще, чем в распредщитке (нет рядом частей под напряжением.). 2. Повторное заземление подключил к ГЗШ. 3. Проложил перемычку от ГЗШ до шинки PE распредщитка. |
|
|
6.10.2016, 10:21
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
И у нужно ли делать перемычку с земли на PEN и в каком месте. Для ТТ перемычек не надо, требования к заземляющему устройству как для первичного. Для TN любая перемычка в отсутствии разделения PEN на PE и N, те. ввода тремя жилами( у вас две) будет восприниматься нормальной снабжающей организацией как попытка Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.10.2016, 10:22 -------------------- |
|
|
6.10.2016, 17:30
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Лично для себя сделал бы так: 1. В гараже под щитком поставил дополнительный металлический бокс и смонтировал ГЗШ в нём. Преимущество такого решения в том, что при необходимости заземлить дополнительное устройство сделать это значительно проще, чем в распредщитке (нет рядом частей под напряжением.). 2. Повторное заземление подключил к ГЗШ. 3. Проложил перемычку от ГЗШ до шинки PE распредщитка. Разделение уже сделано на вводе, а Вы о повторном заземление ПЕна (пункт 2). -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.10.2016, 18:03
Сообщение
#56
|
Гости |
|
|
|
6.10.2016, 19:22
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 |
Вопрос на засыпку чем ( в чем ) или при каких условия проложить кабель ввг нг ls по деревянному перекрытию в доме ?
проложено будет освещение ( вывод на люстры и светильники) пластиковая гофра нельзя метало гофра ( еще ее называю рукав) нельзя видел на видео метало гофра ( но она целая как труба - просто гофрированная ) но у нас в продаже таких не нашел или что придется обшивать все потолки гипсоволокном или подобным негорючим материалом ? И каким или достаточно просто шириной 40- 50 см обшить трассу ? У кого есть опыт такой работы |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.10.2016, 19:27
Сообщение
#58
|
Гости |
|
|
|
6.10.2016, 19:54
Сообщение
#59
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 |
Все таки в моем варианте что использовать ?
Гофрированная трубу я так понял можно ( но у нас она не продается) |
|
|
6.10.2016, 20:36
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ПУЭ, "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Не путайте РЕ иPEN. PEN при системе электроснабжения TN-C, а РЕ при TN-C-S это разные вещи. При системе TN-C-S после того как Вы разделили проводник Вы предлагаете их опять объединить через заземляющее устройство. -------------------- |
|
|