![]() Трассодефектоискатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трассодефектоискатель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 50191 ![]() |
Добрый день!) ПОдскажите, пожалуйста) Какой лучше купить трассодефектоискатель? Что бы трассировку кабельных линий в пассивном режиме производить было комфортно, в городских условиях, и в полевых, трассировку пасивном режиме при прохождении кабельных линий и трубопроводов) А то у меня старая удочка фонит вообще на все)) Так же что бы трассировку производить в активном режиме было очень и очень комфортно) И поиск повреждений как межфазных, так и однофазных на землю. Вроде полазал в интернете и мне понравился вот этот аппарат Комплект поисковый КП-500К . Как на счет него? норм? Или есть что то намного получше???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В пассивном режиме искать нереально нужно нагружать генератор КП500,встречал у нефтяников Лидер ГТЭ-10 понравился работает в нужном Вам режиме.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
КП-500К, как и любые другие такого рода - это индукционный метод.
Выловить им однофазное на землю очень тяжело. Да и вообще, трассировка КЛ и поиск повреждения КЛ разные области и аппаратура разная соответственно. Для трассировки и ЛИДЕРа хватит. КП-500К один из приборов ЭТЛ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 50191 ![]() |
КП-500К, как и любые другие такого рода - это индукционный метод. Выловить им однофазное на землю очень тяжело. Да и вообще, трассировка КЛ и поиск повреждения КЛ разные области и аппаратура разная соответственно. Для трассировки и ЛИДЕРа хватит. КП-500К один из приборов ЭТЛ. А для межфазного замыкания и обрыва жилы КП-500К норм? Вообще можно работать с ним? или искать лучше что то от другого производителя? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Обрыв КП 500 не найти, а кз легко. Нормальный аппарат. Для обрыва вам акустику надо (приемник кп 500 акустику слушает)
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |