![]() Пропала фаза , Помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пропала фаза , Помощь |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, такая проблема, в коттедже была сделана электрика, до меня, почему то в щитке на улице и в доме были отсоединены две фазы, но пока я до этого не добрался, и вдруг пропал весь свет, то есть на улице в щитке 220В есть а в дом приходит уже 50В, я предполагаю что был перебиты сначала две фазы раз отсоединены, и потом пробилась и оставшаяся. Почему может приходить только 50В?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А зачем гадать на пустом месте?
Коль создали тему не в разделе для чайников, то могу предположить, что приборами пользоваться умеете. А посему, сначала сюда результаты измерений напряжения в контрольных точках, замеры сопротивлений... а потом уже и погадать можно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_александр_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
я наверное перепутал тему) думал здесь отвечают эксперты) сопротивление не знаю как мерить,
будем менять ввод, но все равно интересно что это было и как в этом разбираются |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
При желание разобраться не сложно, имея мультиметр на сопротивление ставим в щите отбалчиваем все три провода (фазных) и скручиваем вместе затем идем в дом и проводим измерения на целостность щупы прикладываем к фазам АВ,АС,ВС должно показать 0 . А вот изоляцию измерить мультиметром не получиться нужен мегаомметр 1000В им проводим измерения между фаз и по отношению к нолю. Минимально допустимое сопротивление изоляции 500 кОм иили 0,5МОм. Вы способны провести эти измерения? Кабель в земле? 50В может по гари просочиться, под нагрузкой (прицепив лампу там не будет ничего).
Сообщение отредактировал ez81 - 17.10.2016, 18:52 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
изоляцию проверить не смогу конечно но вот сопротивление как в первом варианте смогу конечно завтра проверю, спасибо, провод в земле.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Не знаю как прикрепить фото, но достали провод, он был не перебит вроде, а все жилы как будто пики острые, как будто брак был в этом месте, и при небольшой нагрузке перегорели, просто в доме большой нагрузки не было, максимум иногда может 2 квт включали и все.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 8:19 |
|
![]() |