Как подключить индукционную варочную поверхность? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как подключить индукционную варочную поверхность? |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
25.1.2008, 0:17
Сообщение
#1
|
Гости |
Купили варочную поверхность. У кабеля вилки нет. Кабель у неё пятижильный (земля, два соединённых нейтраля, и две фазы). По схеме фазы подключаются к 230В.
Вопрос! Придёться тянуть ещё одну фазу к розетке? Или это как-то по-другому делается? Собственно на кухне 3 розетки на 220В и одна на 360В. |
|
|
|
25.1.2008, 0:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Купили варочную поверхность. У кабеля вилки нет. Кабель у неё пятижильный (земля, два соединённых нейтраля, и две фазы). По схеме фазы подключаются к 230В. Вопрос! Придёться тянуть ещё одну фазу к розетке? Или это как-то по-другому делается? Собственно на кухне 3 розетки на 220В и одна на 360В. Собственно на кухне у Вас все розетки на 220В, а та которую Вы считаете 360 (хотя правильно 380В), просто розетка трёхконтактная для электроплит. В инструкции на варочную поверхность должна быть приведена схема подключения к однофазной сети. Попробую выложить. Выкладываю ссылку, пользуйтесь - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...mp;d=1184859832 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
25.1.2008, 11:02
Сообщение
#3
|
Гости |
Собственно на кухне у Вас все розетки на 220В, а та которую Вы считаете 360 (хотя правильно 380В), просто розетка трёхконтактная для электроплит. Ну, я бы не стал так категорично. В новых "крутых" домах стоят 3-ф счётчики, и на кухнях есть или CEE-розетка, или клеммная коробка. В описываемом случае панель подключается к земле, нулю и двум разным фазам. |
|
|
25.1.2008, 18:58
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Ну, я бы не стал так категорично. В новых "крутых" домах стоят 3-ф счётчики, и на кухнях есть или CEE-розетка, или клеммная коробка. В описываемом случае панель подключается к земле, нулю и двум разным фазам. И палим нахрен плиту Он же писал что плита подключается н 230В. Насколько я понял те которые по два скручены это ноль и фаза, а пятый корпус. |
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
25.1.2008, 19:17
Сообщение
#5
|
Гости |
Вот собственно рисунок.
Вопрос! Можно ли просто разветлить один провод на 2 провода на розетке 220В, что бы подключить фазы от вароч.поверх.? |
|
|
25.1.2008, 19:46
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А чего Вы там собираетесь раветвлять? Ваше подключение показано по моей ссылке слева внизу. Ставите перемычку L1-L2 (штатная в пакете ЗИП должна быть) и более ничего Вам не надо ...
Сличайте... сличайте...(с) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.1.2008, 21:07
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Вот теперь понятно ,фазы, если есть трехфазная розетка можешь подключать на любые. Если одна розетка потянет мощность плиты (а плитная должна) то скручивай их.
А чего Вы там собираетесь раветвлять? Ваше подключение показано по моей ссылке слева внизу. Ставите перемычку L1-L2 (штатная в пакете ЗИП должна быть) и более ничего Вам не надо ... Сличайте... сличайте...(с) Главное чтоб розетка выдержала. PS завгар я уж подумал что ты на 380 решил предложить . |
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
25.1.2008, 21:28
Сообщение
#8
|
Гости |
Спасибо, что уделили внимание.
|
|
|
25.1.2008, 21:34
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
25.1.2008, 21:36
Сообщение
#10
|
Гости |
Насчёт потянет ли розетка.
Мощность поверхности при максимальной нагрузке 7.2 кВт. Потянет? И правильно ли я понял? Я соединяю L1 и L2 между собой и тупо соединяю с вилкой евро, втыкаю в разетку 220В и могу варить, наконец, суп? |
|
|
|
25.1.2008, 21:40
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Во первых вряд ли ты все комфорки враз включишь
Во вторых посмотри на розетку че там написано, на скока ампер она рассчитана. В третьих если все пучком смело вари суп. |
|
|
25.1.2008, 21:47
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Насчёт потянет ли розетка. Мощность поверхности при максимальной нагрузке 7.2 кВт. Потянет? И правильно ли я понял? Я соединяю L1 и L2 между собой и тупо соединяю с вилкой евро, втыкаю в разетку 220В и могу варить, наконец, суп? Не правильно! Никаких евровилок. Розетка и вилка должны быть трёхконтактными для электроплит на ток не менее 32 А. Есть совковые черные мрачные , есть российские и прочие - белые и симпатичные. Такие http://www.delfacom.ru/foto/111.jpg http://elsnab.com.ua/img/el/obo/0203.jpg -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
25.1.2008, 21:55
Сообщение
#13
|
Гости |
Блин, дом новый, а розетки для плит совковые :-/
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
25.1.2008, 22:00
Сообщение
#14
|
Гости |
Это получатся, что мне в магазине мозги пудрили, когда говорили что "поверхность подключается к обычной розетке на 220В"?
На вилка этих показано куда нейтраль и фазу подключать или без разницы? |
|
|
25.1.2008, 22:08
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата мне в магазине мозги пудрили Однозначно (с)Цитата На вилка этих показано куда нейтраль и фазу подключать или без разницы? Вообще то, в силовых цепях принято подключать фазу к фазному , ноль к нулевому проводнику, а "землю" к "земляному". И так будет правильно -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
28.1.2008, 11:53
Сообщение
#16
|
Гости |
Это получатся, что мне в магазине мозги пудрили, когда говорили что "поверхность подключается к обычной розетке на 220В"? На вилка этих показано куда нейтраль и фазу подключать или без разницы? 7,2 кВт - явно не для обычной розетки. При питании от одной фазы это как раз 32 А. Розетка (и вилка, соответственно) должна быть промышленная (CEE), 3 полюса 32 А (синяя) при питании от одной фазы, или 5 полюсов 32 А (красная) - от 3-х фаз. Внутри розеток и вилок контакты обозначены. (L1, L2, L3, N, PE или знак земли). В симметричных бытовых розетках, как правило, ноль справа, фаза слева. Но у нас до такой культуры подключения не дошли. Иногда в розетках одной комнаты - по-разному. |
|
|