Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗО только на разетки , в старый щиток многоэтажки хочу вставить узо только на разетки

Andre_san
сообщение 15.10.2016, 20:41
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Андрейспо @ 15.10.2016, 19:17) *
пожно пошагово сказать простым дилетантским языком - что искать, отсоединять, проверять

Короче, токовые измерительные клещи есть? Если есть, то поиск вашего рабочего нулевого проводника, сводится к тому что вы подключаете в розетку например какой нибудь обогреватель в режиме стробоскопа ( через одинаковые короткие промежутки времени включаете отключаете обогреватель) и одновременно токовыми клещами меряете ток в о всех нулевых проводниках. На каком проводнике обнаруживаете скачки тока тот и есть ваш нулевой проводник. С которым нужно произвести манипуляцию которую я описал выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрейспо
сообщение 15.10.2016, 20:45
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 50251



наконец-то ! ура! реальный совет для чайников! спасибо! завтра привезу вольтметр , попробую сей логичный эксперимент ! отпишу как что.
благодарю всех авторов! иначе небыло бы столь простого решения. я так думаю! ))

Сообщение отредактировал Андрейспо - 15.10.2016, 20:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 15.10.2016, 21:03
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Андрейспо @ 15.10.2016, 19:45) *
завтра привезу вольтметр , попробую сей логичный эксперимент ! отпишу как что.
благодарю всех авторов! иначе небыло бы столь простого решения. я так думаю! ))

Надеюсь такой?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрейспо
сообщение 15.10.2016, 21:35
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 50251



спасибо за напутствие!
типа такого приборчика, тоже есть пару проводков, переключатель и окошечко, но прямоугольный ))
и последнее, - если разные провода на одну шину (узнал значение) подключены, разве будет разница в их показаниях? отсоединять ничего не надо? )

p.s. электрик из жека посоветовал купить узо 63А и поставить его вместо моего общего рубильника, что на фото снизу, правда величину тока утечки он посоветовал спросить у продавцов ))))

Привет из Москвы, район Ново-переделкино

Сообщение отредактировал Андрейспо - 15.10.2016, 22:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2016, 22:29
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Андрейспо @ 15.10.2016, 21:35) *
электрик из жека посоветовал купить узо 63А и поставить его вместо моего общего рубильника, что на фото снизу
Одно из двух... либо вы не правильно поняли слова электрика, либо он был не трезв... icon_wink.gif


Цитата
типа такого приборчика, тоже есть пару проводков, переключатель и окошечко
не проканает... нужно именно типа того, что Andre_san показал, иначе его методика не подойдёт


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрейспо
сообщение 18.10.2016, 18:33
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 50251



Здравствуйте!

К сожалению, должен констатировать - нихрена не получилось ((

И тестером скачки искал, не нашел, додумался и отсоеденил нулевые провода подходящие от квартиры к шине и так нашел ноль от розеток. Подсоеденил его на вход нуля в УЗО, на выходе кусок ушел на шину. Работает, но кнопка тестер утечки не работает! Правда, когда жал кнопку, из за плохого контакта скрученных проводов фазы (было) которые выходили из УЗО вспыхнуло, но не отключилось. Может сгорело УЗО?

Потом сделав практически как на картинке, только ноль взял не от счетчика, а от рубильника (разве есть разница?) ... Кнопка ТЕСТ на УЗО не работает !!!

Все фотку прикладываю и картинки прилагаю. Почему же , как же так... сил моих больше нет. жуть, 2 вечера коту под хвост, и УЗО тоже под хвост...

а на картинках то у них работает ! а у меня нет, очень жаль (( очень

Сообщение отредактировал Андрейспо - 18.10.2016, 20:09
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pasted_Graphic.tiff ( 685.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.10.2016, 20:10
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Подсоеденил его на вход нуля в УЗО, на выходе кусок ушел на шину.
А если бы наоборот воткнули, может и УЗО не спалили...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 18.10.2016, 20:37
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Ну вы экспериментатор по хлеще меня, пять раз прочел и все равно не понял как вы умудрились спалить узо? Ну даже если предположить что рабочий ноль с шины вы пустили на выход нулевого полюса узо а с входного пошло в квартиру. Не думаю что из-за этого загорело узо, может быть перепутали, фазу подключили на нулевой полюс а нулевой на фазный полюс узо???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрейспо
сообщение 18.10.2016, 20:59
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 50251




правда, не понимаю что такого я наделал.

ведь у меня как на обеих картинках с интернета, - выход с УЗО на шину, выход фазы с УЗО на разетки, а вы удивляетесь. вроде все как на ладони же ....

один раз, правда, поэкспериментировал с нулем только. моменял вход и выход и все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.10.2016, 21:12
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Андрейспо @ 18.10.2016, 20:59) *
...ведь у меня как на обеих картинках с интернета, - выход с УЗО на шину, выход фазы с УЗО на разетки...
А на картинках из интернета автомата до или после УЗО не заметили?
Цитата(savelij® @ 15.10.2016, 18:24) *
....подключить в разрыв нулевого и фазного проводников своё новое УЗО и автомат.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрейспо
сообщение 18.10.2016, 21:38
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 50251



цитировать мастаки. а как на счет сделать элементарное (!) подключение ? где язык ваш ? ....

я знал, конечно, уровень наших "специалистов", есть несколько где нибудь... а так масса .... что мы видим из коментариев и советов. ни одного электрика, который понял бы как подключить УЗО ! ни одного ... атомный ледокол едреныть... охренеть .... я уверен, что они еще деньги с людей берут ... жуть. а ведь так везде: в медицине, образовании, продукты, сервис и тд и тп... картина маслом.

я больше за пару часов больше понял что к чему . так победим

Сообщение отредактировал savelij® - 18.10.2016, 22:14
Причина редактирования: КАПСом не балуемся!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.10.2016, 22:10
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Прежде, чем сделать элементарное, надо понять, что именно делаешь.
В задачи нашего форума не входит дистанционное обучение чайников нулевого уровня... Подсказать, поправить, посоветовать, это всегда пожалуйста, но дистанционно следить за тем, что он творит у себя, выслушав совет (но вероятно не вникнув в тему), тут форум бессилен.
Что же до цитирования, то в данном случае Вам намекнул на то, что Вы невнимательны, и любое действие в щите может иметь печальные последствия.
Смотрите последние строчки сообщ. 18.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 18.10.2016, 22:12
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Андрейспо @ 18.10.2016, 20:38) *
цитировать мастаки.

Процитирую самого себя "И затем уже, провод который идет с нулевой шины, подключаете на нулевой вход УЗО, а на выход подключаете провод который уходит в квартиру" вот если б внимательно читали может и не спалили б узо. Эх хорошее узо было, АВВ все таки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 12:55
Rambler's Top100     