Измерение сопр.заземления разными приборами , Электродный и безэлектродный методы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопр.заземления разными приборами , Электродный и безэлектродный методы |
21.2.2016, 13:03
Сообщение
#21
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Добрый день! Выбираем прибор для измерений ЗУ опор, рассматривали вот этот: DET14C — клещи - измеритель сопротивления заземления. Кто пользовался безэлектродным методом измерений сопротивления заземлений опор с грозотросом? Грозотрос не сильно влияет на результаты измерений?
|
|
|
|
21.2.2016, 20:09
Сообщение
#22
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Грозотрос не должен влиять на результаты измерений
Прибор DET14С служит для измерения сопротивления петли заземления. поэтому следим где производим замер. Сообщение отредактировал Sist - 21.2.2016, 20:11 |
|
|
21.2.2016, 21:04
Сообщение
#23
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Прибор DET14С служит для измерения сопротивления петли заземления. поэтому следим где производим замер. Недопонял немного - что значит петли? Вот назначение прибора из руководства: Основное назначение клещей DET14C Полевое тестирование заземления Техническое обслуживание/измерение параметров электродов Сервис–панель Прокладка заземления трансформатора Опоры ЛЭП Опоры телефонных линий Телефонные будки Молниеотводы и защитные электроды |
|
|
22.2.2016, 8:19
Сообщение
#24
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
петли заземления это значит что в прибор DET14C наводит ток на проводнике значит нужна токовая петля и этот ток зависимый от сопротивления клещи DET14C замеряют.
|
|
|
|
22.2.2016, 10:25
Сообщение
#25
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
петли заземления это значит что в прибор DET14C наводит ток на проводнике значит нужна токовая петля и этот ток зависимый от сопротивления клещи DET14C замеряют. Это я знаю, только наводит не ток, а ЭДС и потом измеряет ток и вычисляет сопротивление. Меня интересовало можно ли им измерять сопротивление металлических и др. опор ВЛ - 35 - 110 кВ не отсоединяя грозотрос? |
|
|
22.2.2016, 18:42
Сообщение
#26
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
можно ли им измерять сопротивление металлических и др. опор ВЛ - 35 - 110 кВ не отсоединяя грозотрос?
можно грозотрос даже необходим должна быть замкнутая цепь ток будет протекать через проводник заземления и возвращаться через землю и заземление соседних опор и грозотрос. просто стержень забитый в землю прибор не замеряет. |
|
|
22.2.2016, 21:36
Сообщение
#27
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
ОК. Вы такие измерения делали, результаты намного отличаются от метода с электродами?
|
|
|
|
23.2.2016, 8:10
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
ОК. Вы такие измерения делали, результаты намного отличаются от метода с электродами? я не делал, но ребята очень часто используют приборы и для проверки металосвязи, прибор незаменим при проверке объекта с двумя и более заземлителями- выявляли неисправные заземлители. |
|
|
23.2.2016, 12:50
Сообщение
#29
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Ясно. Спасибо за инфу.
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.3.2016, 14:18
Сообщение
#30
|
Гости |
Когда рашьше не было комбинированных приборов, сопротивление ЗУ мерили методом амперметра и вольтметра.
Это самый точный метод, конечно же нужны металлические колья. Сделайте измерения таким методом, а потом сравнивайте хоть с какими приборами и методами. К.Р.Х. |
|
|
|
19.10.2016, 21:04
Сообщение
#31
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
20.10.2016, 0:24
Сообщение
#32
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Все эти приборы клещевого типа - это устройства иного типа, нежели старые добрые устройства с двумя дополнительными измерительными электродами. И с разным назначением.
Клещи показывают сопротивление той ветки, что вы измеряете; старые добрые - сопротивление ВСЕГО контура относительно измерительных электродов. Если вам надо замерить сопротивление каждой опоры, объединённой грозозащитным тросом - нужны клещи. Если надо замерить сопротивление ТП - используйте прибор с выносными электродами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.10.2016, 9:26
Сообщение
#33
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Спасибо, добрый человек. Но это я и так знал.
Эти клещи должны измерять сопротивление только если есть цепь (состоящая из грозотроса или допустим нулевого проводника на ВЛ-0,4, и земли). А на заземляющем спуске слева, который соединён с ОПН, где цепь? На этой опоре прибор показывает 0,5 Ома на обоих спусках. На штыре, к которому они приварены показывает 23 - 24 Ома. На других опорах этой же линии показывает от 27 до 50 Ом, причём на обоих спусках. Где замкнутая цепь на заземляющем проводнике ОПН? |
|
|
22.12.2016, 16:25
Сообщение
#34
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Спасибо, добрый человек. Но это я и так знал. Эти клещи должны измерять сопротивление только если есть цепь (состоящая из грозотроса или допустим нулевого проводника на ВЛ-0,4, и земли). А на заземляющем спуске слева, который соединён с ОПН, где цепь? На этой опоре прибор показывает 0,5 Ома на обоих спусках. На штыре, к которому они приварены показывает 23 - 24 Ома. На других опорах этой же линии показывает от 27 до 50 Ом, причём на обоих спусках. Где замкнутая цепь на заземляющем проводнике ОПН? Нижний правильный. 23 Ома. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
28.6.2018, 7:23
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2018 Пользователь №: 54359 |
Добрый день коллеги, приобрели прибор для бесконтактного метода АТК-4001, начали сравнивать с MRU-105 при измерении на повторных заземляюших спусков ВЛ-0,4 кВ, получили такие результаты:
при замерах на первых-вторых опорах от ТП значения сопротивления у обоих приборов практически совпадают ( АТК - 30 Ом, MRU- 32 Ом). Но вот в середине ВЛ начались непонятки с клещами АТК: 1) при обжиме самих спусков бывает 0L - по руководству я так понял это перегрузка или выход за пределы измерений, при откапывании электрода заземления и его обжиме клещами может показать к примеру 140 Ом, при отсоединении этого электрода от спуска ( плашечного зажима) и измерении MRU - результат 40 Ом. На тех опорах, где спуск приварен к электроду (и нет возможности его отсоединить для сравнения с MRU ) клещи бывает показывают что запредельное - 300, 700 Ом хотя визуально электрод там целый. Подскажите, если кто сталкивался, может ли влиять плохая металлосвязь в местах крепления спуска к электродам или к нулевому проводу на замер бесконтактным методом? |
|
|
28.6.2018, 8:57
Сообщение
#36
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
может ли влиять плохая металлосвязь в местах крепления спуска к электродам или к нулевому проводу на замер бесконтактным методом? Так как бы, ета... там в этих клещевых измерителях одни клещи наводят ток в заземляющем спуске, а вторые - измерительные. Если на деревянной опоре ВЛ 0,4 наверху к спуску подсоединены только крюки, то как ток пойдёт по контуру? По деревяшке? Если опора жб, то прибор покажет сумму сопротивления опоры и заземлителя. (спёр здесь) Сообщение отредактировал Roman D - 28.6.2018, 9:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.10.2018, 16:27
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
Всем доброго времени суток!Я в ЭТЛ приобрел комбинированный прибор MI3102H BT.Этим прибором можно производить замеры обоими способами.Для бесконтактного метода для него сразу был приобретен комплект клещей.Проводил замеры обоими способами на одном объекте и погрешность между ними составила 0,05 Ом.Прибор очень понравился и свою стоимость уже давно оправдал!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 13:42 |
|