![]() Помогите со сборкой однофазного щитка , Однофазный щиток в кварт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите со сборкой однофазного щитка , Однофазный щиток в кварт |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа профессионалы, помогите пожалуйста. В квартире сделал на каждую комнату отдельно по контуру на свет и розетки, плюс кондиционер и электроплита. Щиток сам хочу в квартиру перенести, а в подъезде останется водной выключатель старый на 63А и счётчик. Я купил для квартирного щитка, водной на 40А, УЗО 40А, автоматы на розетки 16А, автоматы на свет 10А, кондиционер 16А, плита 20А, дифавтомат на розетки самнузла 16А. Могли я это все собирать или нет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А кто же знает, кроме Вас, могли или нет Вы это собирать?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
savelij®, извините опечатка. Вопрос - это схема будет работать нормально?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
О сечении проводов/кабелей расскажите.
О мощностях потребителей тоже. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Sinus, розетки 2,5х3, свет 1,5х3, плита 4х3. Плита не больше 5кВт. А в остальном не могу точно ничего сказать, стандартная квартира, ничего особо мощного и большого кол-ва пиборов тоже не будет. Решил сам сделать электрику)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2016 Пользователь №: 50273 ![]() |
Sinus, розетки 2,5х3, свет 1,5х3, плита 4х3. Плита не больше 5кВт. А в остальном не могу точно ничего сказать, стандартная квартира, ничего особо мощного и большого кол-ва пиборов тоже не будет. Решил сам сделать электрику) Мое мнение как не профессионала)) Одной УЗОшки думаю маловато будет (хотя смотря сколько всего потребителей в сети) ибо УЗО работает на утечку тока, а все приборы как таковы ее имеют только в малых количествах и в сумме можете насобирать эту утечку для реакции одной УЗО |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Puff, а если я после лётчика поставлю не водной на 40А , ещё одно УЗО и поделю нагрузку на два узо, так можно? В смысле после счетчика сразу узо ставить.? Я не сказал кстати, у меня в подъездном щите, стоит сначала автомат а после него счётчик - это нормально?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Автомат до счетчика, это нормально, рекомендовано ПУЭ.
УЗО, одно на всю систему...... ну не знаю, мне не нравится. Воткнул в розетку какую нибудь хрень с утечкой, УЗО сработало, вся квартира в темноте. ИМХО Освещение без УЗО, розетки с УЗО или диффом. Кстати, УЗО рекомендуют использовать с номиналом большим чем автомат. Тоесть в вашем случае, при АВ 40А, лучше использовать УЗО на 63А. Вводной кабель (в квартиру) какого сечения? |
![]() |
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Так значит схема такая будет в подъезде АВ на 63А, счётчик затем в квартире- АВ на 40А, группа розеток подУЗО на 63А, группа на свет, и группа на дифавтомате на 16А? Так пойдёт???
|
![]() |
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Sinus, вводной провод на 6 кВ.мм
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Так значит схема такая будет в подъезде АВ на 63А, счётчик затем в квартире- АВ на 40А, группа розеток подУЗО на 63А, группа на свет, и группа на дифавтомате на 16А? Так по памяти, возможно ошибаюсь: 6 квадрат маловато под 63А, там 10 мм2 просится. Если есть возможность, то поменяйте подъездный на АВ 50 или 40 А, или кабель 3х10 мм2 пролдожите. Остальное вроде приемлемо. |
![]() |
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Sinus, у меня есть два УЗО на 63А и на 40А. А если я сделаю так: 63А, счётчик, вводной АВ 40А, УЗО 63А на группы розеток, УЗО 40А на группы света, дифавтомат 16А на розетки санузла?? Так можно? И ещё вопрос НУЛЬ на УЗО 40А бурем перемычкой с первого УЗО на 63А или с первого УЗО 63А кидаем НУЛЬ на шину, а потом с неё берём? Заранее спасибо за помощь!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Попробуйте добиться, чтобы вам автомат на 63А поменяли на 40А (63 это уж через чур), а в вашем щитке уже поставите вводной на 32А. Таким образом защита будет более защитною.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
просто Гоша, не дают менять. Но скажите, ведь так работать будет все??....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Да всё будет работать, только тут вопрос по феншуйности. Вы бы схему нарисовали даже для более лучшего самопонимания.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9184 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
с номиналом большим чем автомат. Тоесть в вашем случае, при АВ 40А, лучше использовать УЗО на 63А. А если все таки быть точнее? А в ПУЭ пишут по другому -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 995 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Sinus, у меня есть два УЗО на 63А и на 40А. А если я сделаю так: 63А, счётчик, вводной АВ 40А, УЗО 63А на группы розеток, УЗО 40А на группы света, дифавтомат 16А на розетки санузла?? Так можно? И ещё вопрос НУЛЬ на УЗО 40А бурем перемычкой с первого УЗО на 63А или с первого УЗО 63А кидаем НУЛЬ на шину, а потом с неё берём? Заранее спасибо за помощь! Если я правильно понял, то: 1 лучше нарисовать схему 2 если использовать то, что есть в наличии и ничего не покупать,- то "и так сойдет" ![]() 3 быть может я и ошибаюсь, но диф на 16 редкость в продаже? или я просто не сталкиваюсь с таким номиналом? 4 на каждую группу под УЗО ноль брать с вводного УЗО (хотя смысла в Вашем УЗО на вводе, если оно еще 30ма, я не вижу,-"масло маслянное,-абы воткнуть все, что имеете в наличии и иметь дополнительный геморрой). -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
И почему это никто не спросил у автора ... сколько проводов в коридорном щитке, по стояку ... у него может РЕ отсутствует ... нафиг тогда ему УЗО.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
И почему эти гости, (которые совсем гости, а не коллега "сочувствующий"), несущие чушь, не регистрируются?...
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 22:57 |
|
![]() |