Свидетельства о поверке приборов для измерения влажности, температуры и давления , РТН попросил приложить к приемо-сдаточным протоколам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Свидетельства о поверке приборов для измерения влажности, температуры и давления , РТН попросил приложить к приемо-сдаточным протоколам |
20.10.2016, 8:40
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
Добрый день, сталкивался кто-нибудь с таким? Естественно у нас такого нет. Обычно гисметео нам помогает в яндексе с этими вопросами. Замечания впринципе сделаны в стиле - мы (РТН) работаем, вот нашли ошибки, не может же быть все идеально, надо же чего-нибудь написать. Может быть этого у меня и не должно быть, но проще приложить. Может у кого есть скан.
Сообщение отредактировал Артем Тольятти2 - 20.10.2016, 8:41 |
|
|
|
20.10.2016, 17:21
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
В Тольятти нет Центра Стандартизации и Метрологии???
Вам прямая дорога туда. Конечно, Гисметео и Яндекс - товарищи авторитетные, но верить им на слово - моветон. Нужно верить приборам. Повереным и сертифицированным. -------------------- |
|
|
20.10.2016, 17:39
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Приперли Вас конкретно Вы, что сертификационные испытания делаете? А приборы есть? По хорошему достаточно Гисметео.
Сообщение отредактировал ez81 - 20.10.2016, 17:40 -------------------- |
|
|
20.10.2016, 21:11
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы проводили измерения температуры\влажности\давления? НЕТ Так что шлите РТН лесом, в смысле требуйте обосновать их хотелки, иначе в следующий раз они попросят подтвердить, что у Вас шрифт в протоколе по ГОСТу, а также принести НТД на которое Вы ссылаетесь, вдруг это не официальное издание, а самиздат какой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
20.10.2016, 23:03
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
Центр Стандартизации и Метрологии есть, а приборов нет, и нужны ли они?
Бывает у них типа - а где прогрузка? а я - это не обязательные при приемо-сдаточных, они - ааа, ну да, но принеси что б было. И все в порядке. Делали приемо-сдаточные испытания обычного жилого дома. Прибор есть (МЭТ 5035), приложил к отчету: Свидетельство о регистации лаборатории (впринципе этого достаточно должно быть) Свидетельство о поверке прибора Удостоверения с отметкой о допуске к изм и испыт - 2 чел Сертификаты об обучении этих 2 чел. Мало бумаги, еще хотят. Конечно в протоколе эти параметры (темп, влаж, давл) указываются, но не встречал про то, чтобы и эту мелочь мерить поверенными приборами. Может скоро по поверенному gps-навигатору надо будет мерить? Вдруг я не на том адресе был. А поверенной видеокамерой еще снимать табличку на здании, что там где надо был, и по поверенным часам, что мерил не в 23:59, а в 00:01. вдруг на минуту ошибся. Сообщение отредактировал Артем Тольятти2 - 20.10.2016, 23:03 |
|
|
20.10.2016, 23:07
Сообщение
#6
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Я вас в ЦСМ как раз за свидетельствами и посылал. У них есть всяко-разно.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
21.10.2016, 8:33
Сообщение
#7
|
Гости |
Или инспектора на Вас натравили или он сам чего то хочет. Инспектор несет чушь.
Если не удается послать его подальше, то подключайте своего руководителя, чтобы он переговорил с ним или с руководителем РТН. Отвянет. |
|
|
|
21.10.2016, 17:04
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
Я вот и думаю, не найдет он пункт каких-нибудь правил, где написано, что это должно быть. Не найдет - значит не должно, остальные замечания выполню. Хотелось уточнить, может он прав, чтобы самому не оказаться в дураках, когда буду с ним разговаривать о наличии таких приборов у меня. Думаю что он не прав.
|
|
|
21.10.2016, 17:24
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ГОСТ Р 50571.16-2007 действующий?
Протокол должен содержать данные о климатических условиях (температура, влажность, давление) при проведении испытаний-измерений? Эти данные откуда взять? По радио? Телевизору? Тогда и величину сопротивления изоляции можно придумать... Но, придумать можно. А прибор-то поверенный иметь надо. Так же и с климатическими данными. Раз в протоколе указываются измеренные данные, то эти данные нужно получить с помощью поверенных приборов. Представте, Вы проводите измерения в каком-нибудь овощехранилище. Метров 5-7 от поверхности земли. Об этом обекте Гисметео или кто еще там, понятия не имеют. И о климате в нём тоже А в протоколе климатические данные должны быть. Вывод? Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.10.2016, 17:51 |
|
|
21.10.2016, 18:37
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Вывод-в овощехранилище установлен контроллер с термометром там и гляди прямо в тему попал отчет одной лабы ЮФО там есть такие вещи в отчете Гигрометр психрометрический ВИТ-1 20-90% отн. влажности,0-25°С
Гигрометр психрометрический ВИТ-2 20-90% отн. влажности,15-40°С Термометр наружный ТСН-13 -50°С- +50°С последний не поверяется. Сообщение отредактировал ez81 - 21.10.2016, 18:56 -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
21.10.2016, 19:04
Сообщение
#11
|
Гости |
ГОСТ Р 50571.16-2007 действующий? Протокол должен содержать данные о климатических условиях (температура, влажность, давление) при проведении испытаний-измерений? Эти данные откуда взять? По радио? Телевизору? ... Но, придумать можно. А прибор-то поверенный иметь надо. Так же и с климатическими данными. ... А в протоколе климатические данные должны быть. Вывод? Вот тоже интересно стало, ГОСТ вышеуказанный, действующий. Цитата Протокол должен содержать данные о климатических условиях (температура, влажность, давление) при проведении испытаний-измерений Вот здесь уже заложена ошибка, т.к. "Известно, что ПОГОДА - это состояние атмосферы в данный момент времени, описываемое как физическими параметрами окружающей среды (температура, ветер, давление, влажность.... десятки параметров) и наличием наблюдающихся в данный момент времени атмосферных явлений (морось, дождь, гроза, снег, туманы и т. д.) . ... В то время как КЛИМАТ - это средний многолетний режим погоды (наиболее характерная погода) для данного места и времени года, отражённый в климатических справочниках ... Так что будем писать в протоколе? Далее, в инструкции по эксплуатации каждого измерительного прибора указываются условия, в каких он должен эксплуатироваться, для примера: "Энергопитание прибора ЭК0200: Условия эксплуатации измерительного прибора ЭК0200 - от минус 10 ° С до плюс 40 ° С. ЭСО 202/2 Г Мегаомметр Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха от –30 до +50 С; - относительная влажность 90% при температуре +30 С." Т.е. в указанных условиях он сохранит свой класс точности, и как же должен "врать" неповеренный термометр, чтобы "вылезти" за такие пределы. Ещё интересный вопрос, какие погодные условия требуется указать в протоколе, погодные условия в электрощитовой, где находится мегаомметр, или на улице, где в земле проложен кабель до ТП. Я полагаю, что в электрощитовой. ЛЕША, я отнюдь не опровергаю ваш ответ, просто задаю возникшие вопросы. А относительно поверки приборов измерения влажности, температуры, давления, никогда такой вопрос у нас не поднимался, претензий по этому поводу со стороны РТН не возникало. |
|
|
21.10.2016, 21:01
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГОСТ Р 50571.16-2007 действующий? 1. а ничего, что Вы ссылаетесь на справочное приложение? 2. если я правильно понимаю, то клим.условия не входят в результаты измерений 3. тогда к протоколам нужно прилагать: - бумагу подтверждающую ОКП - копия заявки заказчика и т.д.и т.п. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.10.2016, 12:48
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
ЛЕША! Прибор-то, поверенный имеется, а к чему климатические данные в протоколе, сопротивления изоляции, и т.д. Из всех измерений только на сопротивление заз. устройства делается поправка на погоду, так зачем же в других указывается? +30 или -30 , какая разница? Так я вообще вот к чему - дайте скан свидетельства на градусник, барометр и гигрометр у кого есть, чтоб отбрыкаться.
|
|
|
23.10.2016, 13:25
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
1. а ничего, что Вы ссылаетесь на справочное приложение? Да, приложение справочное. И в скобочках не указано, что оно "обязательное". Но и "рекомендуемое" тоже... Благодаря нашему российскому крючкотворству, а также кривости переводов с другого языка на русский, всё возможно... Не люблю это сокращение, но, ИМХО Из всех измерений только на сопротивлениезаз. устройства делается поправка на погоду, Да и на это нет поправок. Не нужны, в соответствие с: " ПТЭЭП 2.7.13. Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты - в период наибольшего промерзания грунта)." Вы про это? А таблица с коэффициентами из ПЭЭП ушла в прошлое..... Замер сопротивления изоляции силовых трансформаторов, эл.двигателей требует фиксации температуры, при которой проводились измерения, т.к норма величины сопротивления изоляции зависит от температуры Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 13:26 |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
3.12.2016, 16:20
Сообщение
#15
|
Гости |
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с пониманием следующего пункта ПТЭЭП:
3.6.23. При испытании внешней изоляции электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, производимом при факторах внешней среды, отличающихся от нормальных (температура воздуха 20 град. С, абсолютная влажность 11 г/м3, атмосферное давление 101,3 кПа, если в стандартах на электрооборудование не приняты другие пределы), значение испытательного напряжения должно определяться с учетом поправочного коэффициента на условия испытания, регламентируемого соответствующими государственными стандартами. Где можно ознакомиться с примерами определения поправочных коэффициентов на условия испытания и на какие государственные стандарты ссылаются правила? |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
5.12.2016, 21:23
Сообщение
#16
|
Гости |
Помогите разобраться с пониманием п.3.6.23 ПТЭЭП. Неужели никто не сталкивался с этим вопросом в своей практике?
|
|
|
5.12.2016, 21:49
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГОСТ 1516.3-96 не?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.12.2016, 7:40
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В РД по испытаниям есть зависимость от температуры и влажности,но редко кто пересчитывает измеренные значения.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
7.12.2016, 20:49
Сообщение
#19
|
Гости |
ГОСТ 1516.3-96 не? Похоже что не то. "Стандарт не распространяется на: ...электрооборудование, находящееся в эксплуатации, в части профилактических испытаний его изоляции" А ПТЭЭП - это правила по эксплуатации В РД по испытаниям есть зависимость от температуры и влажности,но редко кто пересчитывает измеренные значения. А что это за РД? Как у него полное наименование. Удивительно! Есть требования в Правилах. Испытания повышенным напряжением очень часто проводятся в условиях отличных от нормальных. И никто не заморачивается никакими поправочными коэффициентами. Кто может помочь?! |
|
|
8.12.2016, 6:02
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Похоже что не то. "Стандарт не распространяется на: ...электрооборудование, находящееся в эксплуатации, в части профилактических испытаний его изоляции" А ПТЭЭП - это правила по эксплуатации А что это за РД? Как у него полное наименование. Удивительно! Есть требования в Правилах. Испытания повышенным напряжением очень часто проводятся в условиях отличных от нормальных. И никто не заморачивается никакими поправочными коэффициентами. Кто может помочь?! Пересчет трата времени- значения далеко не " разбегутся" Рд 34.45-51.300-97. перед испытаниями повышенным напряжением не забывайте вначале измерить сопротивление изоляции при влажности более 80% испытания проводить неззя но обстоятельства заставляют и проводят так что не парьтесь по поводу перерасчета, уж больно ретиво к этому относитесь. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 7:20 |
|