Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Что лучше поставить ЭКМ или датчик давления

Диего
сообщение 22.10.2016, 16:14
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! Что лучше поставить ЭКМ(они вроде до 150 градусов) или датчик давления(но он до 100 градусов). Дело в том,что температура воздуха(в расширительном баке) измеряемая датчиком давления 50 градусов, но по ошыбке слесарей котел закипает и на датчике получается горячий пар. Вроде для датчиков давления есть какие то трубки, при помощи которых температура на датчике равна t окружающей среды. Но я про них ничего не знаю, в частности как правильно подобрать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.10.2016, 16:46
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



это, наверное, к теплотехникам icon_wink.gif
Не во всем, что имеет провода электрики разбираются )))

И, да, как датчик давления измеряет температуру, мне очень интересно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 22.10.2016, 17:14
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Эт я про измеряемую среду), а так 2МПа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.10.2016, 19:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



ЭКМ электро контактный манометр, измеряет давление.
Привязать манометр к температуре можно, если измерять давление внутри герметичного бака только от температуры точки кипения вверх. Если налить в герметичный бак воды и начать нагревать, давление начнет расти после увеличения температуры выше точки кипения, вода при этом не кипит. Чем больше температура, тем выше давление. Так работают скороварки с водяной рубашкой. В открытом баке при любой температуре давление будет атмосферное и ваш манометр будет показывать 0.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.10.2016, 21:42
Сообщение #5





Гости






Цитата(Диего @ 22.10.2016, 16:14) *
... Вроде для датчиков давления есть какие то трубки, при помощи которых температура на датчике равна t окружающей среды. Но я про них ничего не знаю, в частности как правильно подобрать

Ищите в сети "сильфонная трубка".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.10.2016, 21:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



варианты
1. пинаете слесарей, что не закипало
2. меняете ДД на ДД с более высокой температурой
3. экм
сильфон конечно может снизить температуру, но одновременно может и давление


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 2:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Диего @ 22.10.2016, 20:14) *
Здравствуйте! Что лучше поставить ЭКМ(они вроде до 150 градусов)

Да, измеряемая среда до +150гр.например
Цитата(Диего @ 22.10.2016, 20:14) *
температура воздуха(в расширительном баке) измеряемая датчиком давления 50 градусов, но по ошыбке слесарей котел закипает и на датчике получается горячий пар.

А у Вас что за котёл. Опишите систему
А при связи с атмосферой ( через расширительный бак) температура выше 100 и не поднимется.
Если бы герметично - тогда выше 100 поднялась бы.
Цитата(Диего @ 22.10.2016, 21:14) *
Эт я про измеряемую среду), а так 2МПа

20 килограмм???? 20 "очков"???? Уверены? Или просто такой ЭКМ в наличии?

Цитата(Диего @ 22.10.2016, 20:14) *
Вроде для датчиков давления есть какие то трубки, при помощи которых температура на датчике равна t окружающей среды.

Трубка Перкинса

Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 3:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.10.2016, 3:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(с2н5он @ 22.10.2016, 22:53) *
варианты
1. пинаете слесарей, что не закипало
сильфон конечно может снизить температуру, но одновременно может и давление

Я за первый вариант. Иначе чревато последствиями.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 23.10.2016, 5:43
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Слесарей пинать толку мало будет, есть такой "человеческий фактор". А где взять датчик давления с измеряемой средой до 150-200 градусов? Я все-таки думал сильфонная трубка поможет. Стоят 3 котла водяных электрических на 1 этаже(один над другим, соединены последовательно), на 3 этаже стоит расширительный бак, в него компрессор закачивает воздух. Ресивер на 16 атмосфер. Вода в котлах разогревается до 150 градусов и сверху в расширительном баке, чтоб не кипела придавливается воздухом 6 атмосфер. Циркуляционным насосом вода гоняется по кругу по двум вертикальным машинам, сушит продукцию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 7:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Круто!!! А что за сушильные машины? Просто интересно!!
Тогда применяйте трубку Перкинса. Делается на раз icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 23.10.2016, 7:22
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Вертикальные пропиточные машины высотой в три этажа, через шахты пропускается материал, который на первом этаже пропитывается лаком и проходя через нагретые шахты сушится и наматывается в рулон, скорость намотки регулируется частотником, температура поддерживается ТРМ. Вроде как это изделие идет на силовые тр-ры. В общем завод по изоляционным материалам.

Сообщение отредактировал Диего - 23.10.2016, 7:25