Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подбор наконечников для кабеля

kraft
сообщение 27.1.2008, 23:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Помогите кто имеет опыт!!!
Имеем явную несовместимость жилы(круглая, многопроволочная) 120мм.кв. и наконечника 120мм.кв. приходится напрессовывать 95мм.кв. Вопрос - другой выход есть?
(Про эконом класс кабеля, стандарты и форму жил все известно, но от этого легче не становится)
Кто сталкивался с такими проблемами пишите (можно сюда kraft@is.ua)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Серенький_*
сообщение 28.1.2008, 10:02
Сообщение #2





Гости






не совсем понятно, в чем проблема: жила не входит в наконечник или наконечник великоват?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 28.1.2008, 10:31
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Из сообщения видно, что наконечник "болтается" на проводе, т.е. диаметр провода меньше 14 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 28.1.2008, 11:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Выход есть, и он ЗДЕСЬ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman
сообщение 28.1.2008, 18:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7568



Цитата
Выход есть, и он ЗДЕСЬ


Это применимо только к алюминиевому кабелю. Медный, хоть и триста раз облуженный, надзорные органы принимать отказываются (личный опыт) . Поэтому придётся
Цитата
напрессовывать 95мм.кв.
или 120 мм2, но матрицей 95
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 28.1.2008, 20:01
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(kraft @ 27.1.2008, 23:46) *
Имеем явную несовместимость жилы(круглая, многопроволочная) 120мм.кв. и наконечника 120мм.кв. приходится напрессовывать 95мм.кв.


Так что же всё таки: жила меньше 120 мм2 или отверстие в наконечнике больше 14 мм? Измерения проводились? Поделитесь результатом...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 28.1.2008, 23:34
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



[quote name='mak' date='28.1.2008, 19:01' post='44530']
Так что же всё таки: жила меньше 120 мм2 или отверстие в наконечнике больше 14 мм? Измерения проводились? Поделитесь результатом...
[/quote]


Измерения пока не делал. Взял наконечники производства еще Союза... на 120мм.кв. для проверки и оказалось что они с жилой просто созданы друг для друга.
Кстати производители наконечников сами рекомендуют - если жила напрессовалась неплотно произвести повторную опрессовку матрицей меньшего сечения.
P.S. Наконечник на 95мм.кв. одевается на жилу очень туго поэтому есть опасения, что в результате опрессовки образуются микротрещены и т.п.
Может лучще:
1. Применить наконечники на 120мм.кв. и опрессовать матрицами в два этапа сначала на 120 затем на 95.
2. Дополнить свободное пространство в наконечнике проволочками из того же кабеля и опрессовать матрицей на 120.

Пишите кто имеет подобный опыт (срочно нужно определиться с вариантом опрессовки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 29.1.2008, 4:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Когдато пресовали наконечники и провод 185 матрицами 120, но прес был гидравлический с поршнём мм120, там еслибы матрицы были бы 25, то он 185 опресовал бы до 25. А по сути у наконечника толщина тела достаточна для опресовки на порядок ниже? Сейчас метрология на заводах работает в сторону экономии, поэтому кабель тоньше наконечники толще. Я думаю можна один опресовать два раза 120+95 а потом распилить и изучить место контакта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 30.1.2008, 22:17
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Kraft
Реальный вариант дополнить наконечник проволочками, быстро и безболезненно.
Anatoli
Даже в нашей деревне под названием Сургут есть такие вещи как тепловизор, который на расстоянии показывает температуру любого контакта (это я к тому зачем пилить).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 1.2.2008, 21:49
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата(mak @ 28.1.2008, 19:01) *
Так что же всё таки: жила меньше 120 мм2 или отверстие в наконечнике больше 14 мм? Измерения проводились? Поделитесь результатом...


Я тут немного в каталогах производителей наконечников покопался и выяснил, что оказывается наконечники ТА-13 прессуют 95Н, 120СО жилы; ТА-14 прессуют 95С, 120Н жилы; ТА-16 прессуют 120С, 150Н жилы.

С- жилы нормальная секторная многопроволочная;
СО-жилы нармальная секторная однопроволочная;
Н- жила нормальная круглая.
Получается что некоторые производители наконечников не совсем корректно поступают с покупателями не давая полной информации про типоразмеры наконечников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeGreen
сообщение 14.3.2008, 22:18
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10710



Цитата(great_lee @ 28.1.2008, 11:04) *
Выход есть, и он ЗДЕСЬ


Полностью согласен, только не эти -- они литые, и при срывании болтов часто лопаются.
Нужны точеные, как в подольских воронках - они гораздо надежнее, хотя и чуть дороже, без проблем ставятся и на медь и на алюминий НБ-2 70-120
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 16:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены