Помогите кто имеет опыт!!!
Имеем явную несовместимость жилы(круглая, многопроволочная) 120мм.кв. и наконечника 120мм.кв. приходится напрессовывать 95мм.кв. Вопрос - другой выход есть? (Про эконом класс кабеля, стандарты и форму жил все известно, но от этого легче не становится) Кто сталкивался с такими проблемами пишите (можно сюда kraft@is.ua) |
|
|
|
Гость_Серенький_* |
28.1.2008, 10:02
Сообщение
#2
|
Гости |
не совсем понятно, в чем проблема: жила не входит в наконечник или наконечник великоват?
|
|
|
28.1.2008, 10:31
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Из сообщения видно, что наконечник "болтается" на проводе, т.е. диаметр провода меньше 14 мм.
|
|
|
28.1.2008, 11:04
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 |
Выход есть, и он ЗДЕСЬ
|
|
|
|
28.1.2008, 18:00
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7568 |
Цитата Выход есть, и он ЗДЕСЬ Это применимо только к алюминиевому кабелю. Медный, хоть и триста раз облуженный, надзорные органы принимать отказываются (личный опыт) . Поэтому придётся Цитата напрессовывать 95мм.кв. или 120 мм2, но матрицей 95
|
|
|
28.1.2008, 20:01
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
|
|
|
28.1.2008, 23:34
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
[quote name='mak' date='28.1.2008, 19:01' post='44530']
Так что же всё таки: жила меньше 120 мм2 или отверстие в наконечнике больше 14 мм? Измерения проводились? Поделитесь результатом... [/quote] Измерения пока не делал. Взял наконечники производства еще Союза... на 120мм.кв. для проверки и оказалось что они с жилой просто созданы друг для друга. Кстати производители наконечников сами рекомендуют - если жила напрессовалась неплотно произвести повторную опрессовку матрицей меньшего сечения. P.S. Наконечник на 95мм.кв. одевается на жилу очень туго поэтому есть опасения, что в результате опрессовки образуются микротрещены и т.п. Может лучще: 1. Применить наконечники на 120мм.кв. и опрессовать матрицами в два этапа сначала на 120 затем на 95. 2. Дополнить свободное пространство в наконечнике проволочками из того же кабеля и опрессовать матрицей на 120. Пишите кто имеет подобный опыт (срочно нужно определиться с вариантом опрессовки) |
|
|
|
29.1.2008, 4:48
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Когдато пресовали наконечники и провод 185 матрицами 120, но прес был гидравлический с поршнём мм120, там еслибы матрицы были бы 25, то он 185 опресовал бы до 25. А по сути у наконечника толщина тела достаточна для опресовки на порядок ниже? Сейчас метрология на заводах работает в сторону экономии, поэтому кабель тоньше наконечники толще. Я думаю можна один опресовать два раза 120+95 а потом распилить и изучить место контакта.
|
|
|
30.1.2008, 22:17
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Kraft
Реальный вариант дополнить наконечник проволочками, быстро и безболезненно. Anatoli Даже в нашей деревне под названием Сургут есть такие вещи как тепловизор, который на расстоянии показывает температуру любого контакта (это я к тому зачем пилить). |
|
|
1.2.2008, 21:49
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Так что же всё таки: жила меньше 120 мм2 или отверстие в наконечнике больше 14 мм? Измерения проводились? Поделитесь результатом... Я тут немного в каталогах производителей наконечников покопался и выяснил, что оказывается наконечники ТА-13 прессуют 95Н, 120СО жилы; ТА-14 прессуют 95С, 120Н жилы; ТА-16 прессуют 120С, 150Н жилы. С- жилы нормальная секторная многопроволочная; СО-жилы нармальная секторная однопроволочная; Н- жила нормальная круглая. Получается что некоторые производители наконечников не совсем корректно поступают с покупателями не давая полной информации про типоразмеры наконечников. |
|
|
|
14.3.2008, 22:18
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 10710 |
Выход есть, и он ЗДЕСЬ Полностью согласен, только не эти -- они литые, и при срывании болтов часто лопаются. Нужны точеные, как в подольских воронках - они гораздо надежнее, хотя и чуть дороже, без проблем ставятся и на медь и на алюминий НБ-2 70-120 |
|
|