Добро времени суток !
Господа, ткните носом, где искать?
Суть: сначала железяка ( GE LanPro 33 series 30kVA) не хотела пускаться в режиме автоматического байпаса, но это победил перебором очередности фаз. После этого он смог синхронизировать выпрямитель и перейти на автоматический байпас, но на плечах вместо 400 вольт показывает 300 ( на момент пуска примерно 315 на плечо, потом падает). В тревогах просто пишет, мол " не могу запустить инвертор", а описание этой ошибки\причины (4302) слишком много разнородных проблем. Сейчас даже не знаю, на что грешить и где искать, ибо ИБП больше ничего не говорит.
Батареи новые ( 240 и 250 В на плечо). Напряжения на выпрямителе показывает такие же, как ни входе. Также , при отключении входа ( предохранители ) он таки пускает инвертор, пока не высаживает рабочие емкости умножителя, но при этом очень сильно гудит , как бы тарахтит ( хотя должен "свистеть", насколько я знаю).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FixNik
сообщение 3.11.2016, 20:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50387



Цитата(Kid_D @ 3.11.2016, 17:35) *
Добро времени суток !
Господа, ткните носом, где искать?
Суть: сначала железяка ( GE LanPro 33 series 30kVA) не хотела пускаться в режиме автоматического байпаса, но это победил перебором очередности фаз. После этого он смог синхронизировать выпрямитель и перейти на автоматический байпас, но на плечах вместо 400 вольт показывает 300 ( на момент пуска примерно 315 на плечо, потом падает). В тревогах просто пишет, мол " не могу запустить инвертор", а описание этой ошибки\причины (4302) слишком много разнородных проблем. Сейчас даже не знаю, на что грешить и где искать, ибо ИБП больше ничего не говорит.
Батареи новые ( 240 и 250 В на плечо). Напряжения на выпрямителе показывает такие же, как ни входе. Также , при отключении входа ( предохранители ) он таки пускает инвертор, пока не высаживает рабочие емкости умножителя, но при этом очень сильно гудит , как бы тарахтит ( хотя должен "свистеть", насколько я знаю).


Скажите, пожалуйста, какого года выпуска ИБП? Проверьте конденсаторы, такое ощущение что емкость упала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kid_D
сообщение 14.11.2016, 15:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.11.2016
Пользователь №: 50407



Извиняюсь, что долго не отвечал - не было возможности.
Аппарат 2002го года, старенький. Конденсаторы не проверял еще, плюс есть сомнение, что мультиметр сможет замерить такую емкость.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
алексей1966
сообщение 2.4.2018, 14:53
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.4.2018
Пользователь №: 53924



Ну как решилась проблема?