Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение технологического оборудования предприятий общественного питания , УЗО или АВ?

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 25.1.2008, 13:13
Сообщение #1





Гости






Добрый день , господа! Прошу подсказать, как правильно должно подключаться технологическое оборудования кухни ресторана(посудомоечная машина, грили, пароконвекторы , микроволновые печии и т.д.) , через устройство защитного отключения или через автоматические выключатели? Если первый вариант, то как
правильно выбрать параметры срабатывания УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.1.2008, 18:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7259
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Должны устанавливаться и АВ и УЗО
+ выполнить уравнивание потенциалов.
УЗО на ток утечки 30мА.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2008, 18:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Печи, плиты, холодильники, витрины-холодильники, мармиты через АВ. Водогреи, посудомоечные машины, измельчители пищевых отходов, розетки технологического оборудования, розетки уборочной техники через дифы. - По памяти из проекта... может что и забыл. icon_sad.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2008, 19:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Холодильники, я подозреваю, без УЗО для надежности хранения съестного.
А остальное почему только с АВ, ввиду большого тока? Но до 15 кВт (3ф) разве в 30мА не вписываемся? А кухню легко отнести к особоопасным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2008, 20:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
А остальное почему только с АВ
Стационарно установленное оборудование, я так думаю...
Цитата
А кухню легко отнести к особоопасным.
А зачем? Там, как правило, несколько помещений с различным технологическим оборудованием.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2008, 21:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"А зачем? Там, как правило, несколько помещений с различным технологическим оборудованием."

Ну, про несколько помещений - совсем не обязательно, может это оборудование и в одном находиться и даже рядом.
К "особоопасным" относится наверно не "зачем", а "почему". Потому как в помещении складываются такие условия неблагоприятные и их более одного.

"Стационарно установленное оборудование, я так думаю..."

Защита от косвенного прикосновения к стационарному оборудованию не относится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2008, 21:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Про помещения, действительно, не стоит спорить. Можно шаверников запихать и десяток в одну комнатушку...
А с УЗО поступим так.
Покажите мне норматив предписывающий установку УЗО на стационарно установленном оборудовании, может я что то и пропустил. А пока так - влажные, мокрые помещения, розетки для уборочной техники, остальные розетки - рекомендуется...
А пока -
7.1.79.....
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 26.1.2008, 14:54
Сообщение #8





Гости






Большое спасибо всем откликнувшимся. icon_smile.gif :
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.1.2008, 16:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij @ 25.1.2008, 21:39) *
Про помещения, действительно, не стоит спорить. Можно шаверников запихать и десяток в одну комнатушку...
А с УЗО поступим так.
Покажите мне норматив предписывающий установку УЗО на стационарно установленном оборудовании, может я что то и пропустил. А пока так - влажные, мокрые помещения, розетки для уборочной техники, остальные розетки - рекомендуется...
А пока -
7.1.79.....
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.


Для меня этот абзац - откровение. Не можете пояснить, с какой такой радости стационар обделили защитой? И светильники до кучи?
Конечно, проектант выбирает защитные меры, лично я не экономлю на УЗО.
7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.
в гл 1.7:
1.7.78...Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
Это основная мера при косвенном.
Последний абзац 7.1.79 - это не дополнительное требование, а послабление. С чего бы "не требуется"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.1.2008, 17:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 29.1.2008, 15:41) *
Для меня этот абзац - откровение. Не можете пояснить, с какой такой радости стационар обделили защитой? И светильники до кучи?
....
Последний абзац 7.1.79 - это не дополнительное требование, а послабление. С чего бы "не требуется"?

В таких случаях скандируют: "Автора! Автора!..."
Я - не автор. icon_sad.gif Возможно, авторы этого абзаца исходили из того, что стационарно установленное и заземлённое оборудование удовлетворяет необходимым требованиям безопасности. Что касаемо светильников, то тут, возможно, авторы не рассматривали варианты замены лампочек в светильниках при неотключенной линии и стоя на токопроводящих поверхностях. Вроде, где то на форуме рассматривался подобный сценарий... icon_smile.gif
Но ответ на поставленный Вами вопрос можно поискать тут - http://news.elteh.ru/aq/
Из архива - http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/09.php


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.1.2008, 17:59
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пробежав по ссылкам, доказывающим несостоятельность защиты АВ, я стал еще большим сторонником применения УЗО. Причем повсеместно.

"стоя на токопроводящих поверхностях"
Если разговор о ляминевой стремянке в ванной комнате (правда разгор про РЕ проводники), то при определении одновременной доступности по ГОСТ, ейная (стремянкина) высота должна учитываться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.1.2008, 19:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
я стал еще большим сторонником применения УЗО. Причем повсеместно.
То есть по принципу - защиты мало не бывает. Возможно, в этом есть резон... Но при бюджетном решении вопросов защиты правильнее исходить из принципа необходимого и достаточного.
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.1.2008, 22:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7259
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Розетки и вилки со встроенным УЗО есть, а светильников с УЗО нет, жаль.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.1.2008, 11:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А на какой Iмах есть в природе розетки и вилки с УЗО?
И потом, есть ли средь них трехфазные?

"защиты мало не бывает"
Проводники СУП может повредить при эксплуатации кто захочет. Даже незаметно для себя (по Вашим ссылкам). Упразднять спрятанное в щит УЗО? Принцип достаточности вещь скользкая, где граница применения мер "по отдельности или в сочетании"? Ну поставил я три отдельных УЗО на стационары в кухне дет/сада - 7 т.р. В 32млн на кап.ремонт их никто не заметил. А спится спокойнее и щит солиднее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д1111111111
сообщение 30.1.2008, 11:51
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 10295



Цитата(Олега @ 29.1.2008, 15:41) *
Для меня этот абзац - откровение. Не можете пояснить, с какой такой радости стационар обделили защитой? И светильники до кучи?
Конечно, проектант выбирает защитные меры, лично я не экономлю на УЗО.
7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.
в гл 1.7:
1.7.78...Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
Это основная мера при косвенном.
Последний абзац 7.1.79 - это не дополнительное требование, а послабление. С чего бы "не требуется"?


Ну и не экономьте, только вот электрики замучаются бегать, срабатывать будет всё время, зависит конечно от производителя оборудования но, не рекомендовал бы, т.к. в дальнейшем обслуживать это будет наш брат, в итоге упростят всю схему. Раз послабление есть используйте, жили 100 лет вообче без узо справлялись как то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.1.2008, 12:24
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"электрики замучаются бегать, срабатывать будет всё время"
Если утечка просчитана и дан трехкратный запас (по ПУЮ), то задуматься надо, а не не "упрощать". Повар дух испустит - такого рационализатора в момент отыщут. Или за "100 лет вообче" плохих случаев не припомните?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.1.2008, 17:14
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Повар дух испустит - такого рационализатора в момент отыщут.
Как бы цинично это не прозвучит... icon_redface.gif "На это "рационализаторство" есть пункты в нормативах, которые надо соблюдать". К тому же повару не придётся испускать дух из-за отсутствия УЗО, разве что из-за отсутствия надлежащего контроля за состоянием электропроводки. Но это уже другая история...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.1.2008, 17:47
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"К тому же повару не придётся испускать дух из-за отсутствия УЗО, разве что из-за отсутствия надлежащего контроля за состоянием электропроводки. Но это уже другая история... "
Да одна у нас история. Стоит мясорубка, овощерезка - Вы к ней УЗО ставите, стоит плита, бойлер, котел - убираете. Все в одном особо опасном помещении, все подключены к ДСУПу. Логика поступков какова?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.1.2008, 17:56
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Стоит мясорубка, овощерезка - Вы к ней УЗО ставите, стоит плита, бойлер, котел - убираете.

Начнем с того, что ничего не убираем. Просто изначально на стационары не устанавливаем. Повторяю, бюджетный вариант - никаких излишеств.
Кстати, если водогрей соединяется через розетку, то тоже под УЗО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 10.2.2008, 21:26
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



прочитав ваши посты, пришел к выводу:
если ресурсы неограничены, то ставим узо (диф).....так что ли? icon_wink.gif


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 7:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены