Возможно ошибся веткой.

Сейчас планирую в новой квартире сделать умный дом.
Умным планирую сделать свет. 14 групп освещения. Плюс три электронных счетчика на воду. И три сервопривода на отопление.
Сервоприводы на отопление тоже 220 вольт. На счетчики-слаботочка.

Оборудования ( контроллер умного дома, реле и прочее ) набирается на 22-23 юнита.
По поводу розеток как таковых-классическая схема. Не умные)
Вопроса у меня два.
Какого размера мне выбрать шкаф для размещения оборудовния и коммутации. Ведь помимо 22 юнитов там еще будет (по моим прикидкам) 5 реек клемников. Плюс туда будет сходиться слаботочка(от счетчиков и возможно пары датчиков). Ну и место под классическую разводку для розеток.

И второй вопрос.
Для умного дома как я понял делают схему разводки звезда.
Задался я вопросом как обеспечить выход из ситуации, когда все блоки реле погорели. Те чтобы не остаться без света. Нарисовал такую схему. Внизу два выключателя. Вверху одна лампа. Вторую недорисовал) верхний клемник-ввод и размножение на лампы нейтрали. Нижний- ввод и размножение фазы.
На второй сходятся все фазы с лампочек.
Третий и четвертый- общий провод для выключателей и частный провод для каждого в отдельности соответственно.
Вроде как в даноой схеме все работает. Выключатели замыкают фазу и лампа загорается.
Чтобы этотсхему сделать умной, ставим блок реле. В нем вверху общий ввод фазы и 14 выводов фазы на лампы. И внизу общий выход на выключали и соответвенно 14 выходов на каждый выключатель. Ну и вставляем реле между вторым и третим блоком клемников. Вроде все должно работать.


Прокомментируйте)

Спасибо
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.11.2016, 15:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Какого размера мне выбрать шкаф
Сосчитать всё модульное оборудование и клемники можете? Приплюсуйте 5-10% и выбирайте щиток... или два: силовой (розеточный неумный) и слаботочный (умный)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrewvl
сообщение 12.11.2016, 15:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 12.11.2016
Пользователь №: 50470



Цитата(savelij® @ 12.11.2016, 15:16) *
Сосчитать всё модульное оборудование и клемники можете? Приплюсуйте 5-10% и выбирайте щиток... или два: силовой (розеточный неумный) и слаботочный (умный)

Попробую посчитать)
Есть ли какой то софт для планирования расположения оборудовния с щитке?

А что можете сказать по схеме?
Работоспособна?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.11.2016, 17:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andrewvl @ 12.11.2016, 15:42) *
Есть ли какой то софт для планирования расположения оборудовния с щитке?
Возможно и есть... вроде у Шнайдера есть, но заточен под свою продукцию.


Цитата
А что можете сказать по схеме?
Ничего не могу... ибо не понял её... icon_sad.gif



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.11.2016, 18:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Andrewvl @ 12.11.2016, 18:42) *
А что можете сказать по схеме?

То, что её нет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.11.2016, 18:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Andrewvl)
Сейчас планирую в новой квартире сделать умный дом.....Прокомментируйте)
Для того что бы что-то комментировать, нужно иметь перед глазами сам предмет (хотя бы схему) и конкретные задачи для "умных" линий и "глупых", чем они вообще различаются между собой (по какому признаку), предназначение каждой, желаемый (задуманный) алгоритм их работы и системы в целом,.... ну и так далее и в этом же духе.
Цитата(=Andrewvl)
Возможно ошибся веткой.
Похоже на это....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 12.11.2016, 18:44
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Andrewvl @ 12.11.2016, 13:03) *
Для умного дома как я понял делают схему разводки звезда.
Задался я вопросом как обеспечить выход из ситуации, когда все блоки реле погорели. Те чтобы не остаться без света. Нарисовал такую схему. Внизу два выключателя. Вверху одна лампа. Вторую недорисовал) верхний клемник-ввод и размножение на лампы нейтрали. Нижний- ввод и размножение фазы.
На второй сходятся все фазы с лампочек.
Третий и четвертый- общий провод для выключателей и частный провод для каждого в отдельности соответственно.
Вроде как в даноой схеме все работает. Выключатели замыкают фазу и лампа загорается.
Чтобы этотсхему сделать умной, ставим блок реле. В нем вверху общий ввод фазы и 14 выводов фазы на лампы. И внизу общий выход на выключали и соответвенно 14 выходов на каждый выключатель. Ну и вставляем реле между вторым и третим блоком клемников. Вроде все должно работать.


Прокомментируйте)

Спасибо

Вы конечно гений изложения icon_wink.gif но в принципе, если абстрагироваться от вашей манеры, и чисто смотреть на схему не обращая внимания на термины которые вы применяете в объяснении её. То в общем и целом работать будет, и задумка вроде нормальная.
А какие релюхи думаете применить, и чем они будут управлятся что за контроллер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.11.2016, 19:09
Сообщение #8





Гости






Цитата(Andrewvl @ 12.11.2016, 14:03) *
...
Сейчас планирую в новой квартире сделать умный дом.
...

Цитата
Умным планирую сделать свет.

Вопросов пока нет.
Цитата
Плюс три электронных счетчика на воду.

Что здесь умного? Автоматическая передача данных в снабжающую организацию? Готовы ли они к этому? Или для Вас? Оно Вам сильно надо?
Цитата
И три сервопривода на отопление

Для чего? Для регулирования температуры? Для экономии теплоэнергии? Если для экономии, то у Вас должен стоять квартирный теплосчётчик, что в МКД с их стояками весьма затруднительно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrewvl
сообщение 13.11.2016, 2:11
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 12.11.2016
Пользователь №: 50470



Цитата(Andre_san @ 12.11.2016, 18:44) *
Вы конечно гений изложения icon_wink.gif но в принципе, если абстрагироваться от вашей манеры, и чисто смотреть на схему не обращая внимания на термины которые вы применяете в объяснении её. То в общем и целом работать будет, и задумка вроде нормальная.
А какие релюхи думаете применить, и чем они будут управлятся что за контроллер?


Ну да. С обозначениями на схеме слегка погорячился.
Реле wiren board WB-MR14
14 нагрузок. Возможность управления с классического выключателя

Сидел сейчас как мог считал потребность юнитов в щитке.
На оборудование умного дома вместе со счетчиком уйдет 21 юнит. Довольно много.
На классические розетки отвел 5 автоматов. Может конечно не правильно.

А вот со клеммниками коммутации получается так.
Полистал каталоги abb. Пришел к выводу, что на один клемник на рейке надо 5 мм.

Если смотреть на ту кривоватую схему), то у меня получается шина на 14 общих нулей. Это выливается в 70 мм или примерно 4 юнита.
Плюс шина на 14 общих фаз. Еще 4 юнита.
Плюс шина на общий провод для выключателей. Еще 4 юнита
Ну и два блока проходных клемм по 14 штук. Это 8 юнитов

Итого на зону коммутации 20 юнитов.
Многовато)

Получается, что четырехреечный шкаф на 56 юнитов в притык.
Хотя может есть какие клемники для коммутации, чтобы при стандартной ширине в 5 мм можно было
бы скоммутировать две независимые линии? Тогда зона коммутации сокращается почти в два раза

Зы. Я не электрик) скорее программист.
Электричеством интересуюсь только последнюю неделю. Так что в терминах могу путаться.

Зы. Забыл, что там будет еще электроплита.... но она не умная)

Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2016, 19:09) *
Вопросов пока нет.

Что здесь умного? Автоматическая передача данных в снабжающую организацию? Готовы ли они к этому? Или для Вас? Оно Вам сильно надо?

Для чего? Для регулирования температуры? Для экономии теплоэнергии? Если для экономии, то у Вас должен стоять квартирный теплосчётчик, что в МКД с их стояками весьма затруднительно.


Информация со счетчиков будет идти ра центральный блок системы. Для удобства скажем так.
А по поводу стояков- там будет гребенка отопления. Те получается все полностью автономно в рамках одной квартиры


Зы. Забавно.
Что на форуме программистов, что на форуме электриков картина одна.
Чем больше у человека постов, тем он более "агрессивен" в высказываниях

Сообщение отредактировал Andrewvl - 13.11.2016, 2:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 13.11.2016, 17:47
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



если мало 56 , возьми на 72 модуля, (4*18)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 13.11.2016, 19:06
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Andrewvl @ 13.11.2016, 1:11) *
Ну да. С обозначениями на схеме слегка погорячился.
Реле wiren board WB-MR14
14 нагрузок. Возможность управления с классического выключателя[/color]


На классические розетки отвел 5 автоматов. Может конечно не правильно.



Если смотреть на ту кривоватую схему), то у меня получается шина на 14 общих нулей. Это выливается в 70 мм или примерно 4 юнита.
Плюс шина на 14 общих фаз. Еще 4 юнита.
Плюс шина на общий провод для выключателей. Еще 4 юнита
Ну и два блока проходных клемм по 14 штук. Это 8 юнитов



Что на форуме программистов, что на форуме электриков картина одна.
Чем больше у человека постов, тем он более "агрессивен" в высказываниях

Реллюха норм хороший выбор[/color]
сложно сказать, не видя схемы
Еще раз глянул на ваше подобие схемы, и не совсем понимаю к чему там пять клеммных колодок? Вполне хватило бы одной шины рабочего нуля, одной шины для распределения фазы на каждую из лампочек, и одной клеммной колодки на четырнадцать контактных винтовых зажимов. Хотя возможно, я не догоняю высоту полета ваших мыслей icon_wink.gif
ну что вам сказать, уважайте форум понятно изложенными вопросами( в данном случае Форумчан интересует адекватная схема) и форум уважит вас понятными ответами

Сообщение отредактировал savelij® - 13.11.2016, 20:08
Причина редактирования: красный фломастер не трогать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.11.2016, 20:02
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Andre_san, уважайте форум стандартным цветом текста. Глаза реально режет. А красный - вообще - модераторский.
используйте цифры - 1, 2, 3, 4 и т.д., если хотите отвечать по пунктам. Это удобней.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 13.11.2016, 20:06
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(S-cream @ 13.11.2016, 19:02) *
Andre_san, уважайте форум стандартным цветом текста. Глаза реально режет. А красный - вообще - модераторский.
используйте цифры - 1, 2, 3, 4 и т.д., если хотите отвечать по пунктам. Это удобней.

Извиняюсь, больше не буду, это было так чисто эксперимент icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrewvl
сообщение 14.11.2016, 0:28
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 12.11.2016
Пользователь №: 50470



Цитата(Andre_san @ 13.11.2016, 19:06) *
Реллюха норм хороший выбор[/color]
Еще раз глянул на ваше подобие схемы, и не совсем понимаю к чему там пять клеммных колодок? Вполне хватило бы одной шины рабочего нуля, одной шины для распределения фазы на каждую из лампочек, и одной клеммной колодки на четырнадцать контактных винтовых зажимов. Хотя возможно, я не догоняю высоту полета ваших мыслей icon_wink.gif

Возможно и хватило бы.
Клеммная колодка на 14 зажимов в вашем варианте для чего?
Выключатели к чему подключать?)
Это вы про схему без реле?
А как в вашу впишется реле?

Зы. Смущает, что в схеме этого умного дома нет автоматов.
В классике повесил бы на все эти 14 линий по автомату. Жирно , ну да ладно.
А тут где автоматы? Или учитывая , что все потребители разведены каждый на свое реле и их мощность известна и не превышает допустимой- автоматы не нужны?

Сообщение отредактировал Andrewvl - 14.11.2016, 0:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 14.11.2016, 1:08
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Andrewvl @ 13.11.2016, 23:28) *
Возможно и хватило бы.
Клеммная колодка на 14 зажимов в вашем варианте для чего?
Выключатели к чему подключать?)
Это вы про схему без реле?
А как в вашу впишется реле?

Клеммная колодка нужна для подключения ламп освещения, например между шиной рабочего нуля и одним из 14-ти контактов клеммной колодки, с одной стороны. А с другой стороны того же контакта подключается один из выводов выключатель и один из выводов контактов реле. Вторые выводы выключателя и реле подключается на шину распределения фазы. Таким образом, выводы выключателя, и выводы контактов реле соединены параллельно друг другу и как бы дублируют друг друга.
А по поводу автоматов, это уже вам решать сколько их будет. Вопроса по автоматам изначально у вас не было

Сообщение отредактировал Andre_san - 14.11.2016, 1:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrewvl
сообщение 15.11.2016, 0:40
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 12.11.2016
Пользователь №: 50470



Цитата(Andre_san @ 14.11.2016, 1:08) *
Клеммная колодка нужна для подключения ламп освещения, например между шиной рабочего нуля и одним из 14-ти контактов клеммной колодки, с одной стороны. А с другой стороны того же контакта подключается один из выводов выключатель и один из выводов контактов реле. Вторые выводы выключателя и реле подключается на шину распределения фазы. Таким образом, выводы выключателя, и выводы контактов реле соединены параллельно друг другу и как бы дублируют друг друга.
А по поводу автоматов, это уже вам решать сколько их будет. Вопроса по автоматам изначально у вас не было


Уж пардон за глупый вопрос) а без реле?)

Зы.
Может конечно путаю, но получается, что в реле зашел ноль, а вышла фаза. Ну или наоборот.
А реле коммутирует фазу. Те в реле заходит общая фаза. И выходят 14 фаз на потребителей
Ноль там вроде как вообще не участвует. Он сразу идет к лампам

Сообщение отредактировал Andrewvl - 15.11.2016, 0:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.11.2016, 8:30
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Andrewvl, правильно заданный вопрос - 70% хорошего ответа. Разделите ваш вопрос на несколько маленьких. Причем так, чтобы на половину ответ был уже вам известен. Не пытайтесь охватить неохватное, объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Снабдите КАЖДЫЙ из вопросов хоть какой нибудь схемой. Потому что ваш сбивчивый рассказ из многабукафф с невладением терминологией, с непонятными выдуманными вами для себя терминами и определениями - неудобоварим. Его невозможно понять. Не зря говорится, что чертеж - язык техники. Сделайте это и люди к вам потянутся. А сейчас вы получаете только едкие подколки и поделом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrewvl
сообщение 15.11.2016, 20:23
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 12.11.2016
Пользователь №: 50470



Цитата(Костян челябинский @ 15.11.2016, 8:30) *
Andrewvl, правильно заданный вопрос - 70% хорошего ответа. Разделите ваш вопрос на несколько маленьких. Причем так, чтобы на половину ответ был уже вам известен. Не пытайтесь охватить неохватное, объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Снабдите КАЖДЫЙ из вопросов хоть какой нибудь схемой. Потому что ваш сбивчивый рассказ из многабукафф с невладением терминологией, с непонятными выдуманными вами для себя терминами и определениями - неудобоварим. Его невозможно понять. Не зря говорится, что чертеж - язык техники. Сделайте это и люди к вам потянутся. А сейчас вы получаете только едкие подколки и поделом.


Согласен от части.
Но вот на другом форуме поняли с полуслова)
А именно- сделать звезду , скоммутировать ее в щите , чтобы работала как классическая схема. И чтобы в последствии можно было перекоммутировать на использование умного дома

Чтобы не открывать новую тему спрошу тут.
А как же в схему умного дома вписываются стандартные автоматы?
Где они ставятся? И ставятся ли вообще? Если блок реле коммутирует фазу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 15.11.2016, 21:23
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 991
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(qweret @ 13.11.2016, 18:47) *
если мало 56 , возьми на 72 модуля, (4*18)

Я, конечно дико извиняюсь, я не знаю площади квартиры, кол-во комнат и уровней, но 72(!) модуля,-это маразм! (Имхо).


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 15.11.2016, 21:27
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Andrewvl @ 15.11.2016, 19:23) *
Чтобы не открывать новую тему спрошу тут.
А как же в схему умного дома вписываются стандартные автоматы?
Где они ставятся? И ставятся ли вообще? Если блок реле коммутирует фазу



Прикрепленное изображение


Вернуться в начало страницы