Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 ![]() |
Добрый день.Речь о Подмосковье. недостроенный коттедж.
с подстанции приходит кабель Марка BБШВ 4х35 до столба, на столбе стоит счетчик и до дома от столба протянут кабель. ну и контур заземления вокруг здания прокопан. Как понять какая система заземления будет Сообщение отредактировал Молот - 16.11.2016, 13:23 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... с подстанции приходит кабель Марка BБШВ 4х35 до столба, на столбе стоит счетчик и до дома от столба протянут кабель. ну и контур заземления вокруг здания прокопан. Как понять какая система заземления будет Цитата Как понять какая система заземления будет Здесь уже зависит от застройщика, вполне возможна TN-C-S. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Сейчас сейчас. Только откопаю в этом хламе хрустальный шар и увижу через него всю вашу схему вводного щита
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Добрый день.Речь о Подмосковье. недостроенный коттедж. Не совсем понятен вопрос ... если Вы хозяин, Вам и выбирать ... если нет, спросить надо у него.с подстанции приходит кабель Марка BБШВ 4х35 до столба, на столбе стоит счетчик и до дома от столба протянут кабель. ну и контур заземления вокруг здания прокопан. Как понять какая система заземления будет Если хотели спросить, какую систему можно ... можно и TN-C-S и ТТ. Если коротко ... ПУЭ советует TN-C-S, Вы имеете право не доверять питающей линии и делать ТТ. Если рассматривать с бюджетной стороны, фаворит ПУЭ - будет дешевле. Если рассматривать с точки безопасности TN-C-S+обязательное оборудование от ТТ - самое безопасное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 ![]() |
Не совсем понятен вопрос ... если Вы хозяин, Вам и выбирать ... если нет, спросить надо у него. Если хотели спросить, какую систему можно ... можно и TN-C-S и ТТ. Если коротко ... ПУЭ советует TN-C-S, Вы имеете право не доверять питающей линии и делать ТТ. Если рассматривать с бюджетной стороны, фаворит ПУЭ - будет дешевле. Если рассматривать с точки безопасности TN-C-S+обязательное оборудование от ТТ - самое безопасное. я хочу понять что делать с этим всем. т.к. недострой и недодел, хочу понять как это довести ло ума. Сейчас приходит кабель с подстанции на столб, с него заведен на щиток в доме. Также прокопано заземление и выведено на этот же щиток в доме. Мне надо соединить перемычкой шины PE и N в щитке дома? тогда получится TN-C-S? или я что-то путаю... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
вводной это который на столбе или который в доме? Всё, что есть показывайте. Лишним не будет -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Сейчас приходит кабель с подстанции на столб, с него заведен на щиток в доме. Вообщем нет, не путаете.Также прокопано заземление и выведено на этот же щиток в доме. Мне надо соединить перемычкой шины PE и N в щитке дома? тогда получится TN-C-S? или я что-то путаю... Если желаете иметь ТТ - перемычка не нужна. Но надо будет (обязательно) приобрести всякие УЗО или дифы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
Цитата Мне надо соединить перемычкой шины PE и N в щитке дома? тогда получится TN-C-S? в щитке который на столбе до вводного УЗО и счетчика, а от этого щита уже вести PE и N раздельно в дом, как то так |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нравятся мне люди, которые ещё ничего не видели в натуре, а уже советовать бегут как голый
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 16.11.2016, 14:33 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 ![]() |
Вообщем нет, не путаете. Если желаете иметь ТТ - перемычка не нужна. Но надо будет (обязательно) приобрести всякие УЗО или дифы. Я планирую дифы ставить на каждую розеточную группу и на наружнее освещение (тем более что они уже лежат тут в коробках-подарок от недостроившего владельца) , а на освещение обычные 1п автоматы... А еще подумываю о покупке УЗИП. Значит в таком случае не нужна перемычка? Сообщение отредактировал Молот - 16.11.2016, 14:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если вы хотите делать систему ТТ, то под УЗО нужно поставить ВСЮ проводку. Даже больше, рекомендуется двухступенчатая диф. защита. При TN-C-S УЗО является ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ средством защиты
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Вот что по этому поводу говорят Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) для жилых и общественных эданий: "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. ...". Поскольку питающий кабель у Вас четырёхжильный, проще сделать TN-C-S.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 ![]() |
Молот, Забейте в поиске система TN-C-S, почитайте. Ее и делайте. Все эти рассказы что система ТТ самая безопасная и самая самая, есть бред от недоучек. Который нахватались вершков но сути так и не поняли.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
с подстанции приходит кабель Марка BБШВ 4х35 до столба, на столбе стоит счетчик и до дома от столба протянут кабель. Точный ответ/рекомендацию, по выбору системы заземления, Вы можете получить, ответив на вопросы:ну и контур заземления вокруг здания прокопан. 1. Что еще, кроме счетчика, установлено в водном щитке (на столбе) ... предположу, что автомат, перед, и автомат или дифавтомат, после счетчика. По автоматам, больше всего, интересует ... они трехполюсные или четырехполюсные? Ответ важен по обоим. 2. Какое сечение кабеля между столбом и домом? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
предположу, что автомат, перед, и автомат или дифавтомат, после счетчика. На кой два автомата в одной цепи ? Какое сечение кабеля между столбом и домом? Это надо, чтобы определить тип заземления ? Количество жил в кабеле к дому важнее. Если рассматривать с точки безопасности TN-C-S+обязательное оборудование от ТТ - самое безопасное. "+" - это понимать как совет иметь в домике одновременно TN-C-S и ТТ ? Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2016, 9:25 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Сделать TN-C-S.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ... 4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами. Сообщение отредактировал Roman D - 17.11.2016, 13:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Вот читаю и диву даюсь.Советы уважаемых форумчан это хорошо,но что говорит ваша проектная документация.Кокое бы вы не сделали заземление-если не по проекту у вас просто не примут соответствующие органы.Может в ваших краях можно фантазировать,у нас это нонсес.Испытал на своей шкуре,правда не в этой области.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |