Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как определить какая система заземления?

S-cream
сообщение 17.11.2016, 12:41
Сообщение #21


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



zendo057, частные дома у нас не принимают соответствующие органы. И проектной документации не требуется. Вся проверка - сетевая смотрит в щит учета. От оно как...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.11.2016, 12:57
Сообщение #22





Гости






Цитата(Roman D @ 17.11.2016, 11:04) *
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
...
4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.

http://www.news.elteh.ru/arh/2012/77/13.php

Кто такую чушь сочинил?
Систему ТТ можно применять без ограничений. Однако лицам, типа вопрошающего, ее нельзя рекомендовать. Вопрошающий что-нибудь обязательно напутает. Для него и ему подобных только TN-C-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 17.11.2016, 13:02
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



А вот у нас в Беларуси бес проекта ни куда.Помнится лет 20 тому газ проводил,все делал и принимал мингаз.После этого разговаривал как то с жителем Краснодарского края,так он говорит что у них хоть сам хоть найми халтурщиков трубы газовые варить разницы нет.Сейчас читаешь новости росийские то там то там газ взорвался .Мое мнение все должно выполнятся согласно техдокументации.Вот интересен вопрос ответте,а постройка дома у вас тоже бес проекта.Сейчас строю дом в деревне,проект обязателен.При приемке БТИ все сверяет и даже до границ участка все по проекту иначе не примут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.11.2016, 13:05
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 17.11.2016, 9:22) *
На кой два автомата в одной цепи ?
Читайте ПУЭ.
Цитата
Это надо, чтобы определить тип заземления ? ...
Конешно ... icon_biggrin.gif
Цитата
Количество жил в кабеле к дому важнее.
количество ему уже не изменить ... пусть сообщает ... вдруг пригодится.
Цитата
"+" - это понимать как совет иметь в домике одновременно TN-C-S и ТТ ?
Это значит использовать и обязательные и рекомендуемые меры защиты. icon_biggrin.gif


Цитата(Гость @ 17.11.2016, 12:57) *
Кто такую чушь сочинил?
Систему ТТ можно применять без ограничений. Однако лицам, типа вопрошающего, ее нельзя рекомендовать. Вопрошающий что-нибудь обязательно напутает. Для него и ему подобных только TN-C-S.
Мде ... цитирование пунктов нормативных документов ... теперича обзывается сочинением чуши!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2016, 13:28
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(off.open @ 17.11.2016, 16:05) *
Мде ... цитирование пунктов нормативных документов ... теперича обзывается сочинением чуши!!! icon_biggrin.gif

Я где то пропустил момент, когда внутренний документ НКО стал нормативным? ОК, с завтрашнего дня начинаю открытие НКО и через месяц ждите от меня нормативы


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.11.2016, 13:38
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 17.11.2016, 12:28) *
Я где то пропустил момент, когда внутренний документ НКО стал нормативным?

Сходи по ссылке, откуда вята цитата (Новости электротехники). Там написано, что документ справочный. Написан в соответствии с нормативными.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.11.2016, 13:50
Сообщение #27





Гости






Цитата(off.open @ 17.11.2016, 13:05) *
Мде ... цитирование пунктов нормативных документов ... теперича обзывается сочинением чуши!!! icon_biggrin.gif

Эти деятели испортили много нормативных документов. Почитай о последнем - СП 256.1325800.2016.
Для тренировки мозгов переведи на нормативный язык "перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами". Здесь, как минимум, три ошибки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.11.2016, 14:06
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость @ 17.11.2016, 13:50) *
Для тренировки мозгов переведи на нормативный язык "перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами". Здесь, как минимум, три ошибки.
Извините, я не филолог (или хто там, в этом дОка) ... для меня всё понятно написано (хотя не значит, что со всем согласен).
Будьте любезны ... разжуйте нам ... если не в тягость.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.11.2016, 17:31
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 17.11.2016, 9:22) *
На кой два автомата в одной цепи ?
Цитата(off.open @ 17.11.2016, 13:05) *
Читайте ПУЭ.

Да я уж как-то брался, тяжко идет.. Пунктик назовите, пожалуйста.
Не сможете назвать - расскажите о целесообразности.

Цитата(off.open @ 17.11.2016, 13:05) *
количество ему уже не изменить ... пусть сообщает ... вдруг пригодится.

От границы участка (от учета) количество меняется по желанию и по средствам владельца (целесообразность пока за скобками).
4 или 5 жил это не вдруг, а очень даже пригодится.

Цитата(off.open @ 16.11.2016, 13:59) *
Если рассматривать с точки безопасности TN-C-S+обязательное оборудование от ТТ - самое безопасное.
Цитата(off.open @ 17.11.2016, 13:05) *
Это значит использовать и обязательные и рекомендуемые меры защиты.

Есть основные и дополнительные.. Но по вашей формуле об этом никак не догадаться

Цитата(Roman D @ 17.11.2016, 13:38) *
.. документ справочный. Написан в соответствии с нормативными.

ПУЭ7 1.7.57, 1.7.59, 7.1.13.

А в целом, какие предпосылки говорить про ТТ? icon_biggrin.gif Кабель не ВЛ, жилки не перехлестываются и вряд ли обрываются. Тянется от подстанции. И скорее не ветхий, домик-то новый, не пользованный даже.


Цитата(Гость @ 17.11.2016, 12:57) *
Систему ТТ можно применять без ограничений.

Ваш циркуляр уже подписан в печать ?

Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2016, 17:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.11.2016, 18:49
Сообщение #30


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



zendo057,
Цитата
хоть сам хоть найми халтурщиков трубы газовые варить разницы нет

С газом у нас, в Калужской области газовщики чужие трубы не принимают. Только то, что сами проложили. А ценник у них конский. По крайней мере так было три года назад. Сейчас не знаю. Надеюсь, следующим летом до моего домика в деревне дотянут газ, вот и узнаю ))


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.11.2016, 20:26
Сообщение #31





Гости






Цитата(off.open @ 17.11.2016, 14:06) *
Извините, я не филолог (или хто там, в этом дОка) ... для меня всё понятно написано (хотя не значит, что со всем согласен).
Будьте любезны ... разжуйте нам ... если не в тягость.


Извините, я не офтальмолог (или хто там, в этом дОка) ... для меня всё не понятно написано (это значит, что со всем не согласен).
Будьте любезны ... разжуйте нам ... если не в тягость, где узрели требования к системам защитного заземления, особо - к системе защитного заземления TN. Где вычитали, что в TN-C следует установить перемычку между N и РЕ шинами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.11.2016, 20:33
Сообщение #32





Гости






Цитата(Олега @ 17.11.2016, 17:31) *
Ваш циркуляр уже подписан в печать ?

Сегодня и подписал. Проблемы с чтением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.11.2016, 21:43
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 17.11.2016, 20:33) *
Сегодня и подписал. Проблемы с чтением?

Проблемы с приобретением ваших трудов, а уж с чтением и подавно.
Покажете, чего по-надписывали ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.11.2016, 22:06
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 17.11.2016, 17:31) *
... Пунктик назовите, пожалуйста.
Не сможете назвать - расскажите о целесообразности.
1.5.36. и 7.1.64. - перед. ... 7.1.24. и 7.1.65. - апосля счетчика.
Цитата
От границы участка (от учета) количество меняется по желанию и по средствам владельца (целесообразность пока за скобками).
4 или 5 жил это не вдруг, а очень даже пригодится.
Количество жил меня не интересовало ... меня интересовало сечение их в жиле ... от этого зависело, быть или не быть TN-C-S.
Цитата
... Но по вашей формуле об этом никак не догадаться...
Автор молчит ... наверное понял. icon_biggrin.gif
Цитата
А в целом, какие предпосылки говорить про ТТ? icon_biggrin.gif Кабель не ВЛ, жилки не перехлестываются и вряд ли обрываются. Тянется от подстанции. И скорее не ветхий, домик-то новый, не пользованный даже.
Вот ответит на вопросы ... тогда и скажем ... а может нет. icon_biggrin.gif
Цитата
Ваш циркуляр уже подписан в печать ?
Это наверно не ко мне ... я циркуляры не пишу ... и даже не цитирую.


Цитата(Гость @ 17.11.2016, 20:26) *
Извините, я не офтальмолог (или хто там, в этом дОка) ... для меня всё не понятно написано (это значит, что со всем не согласен).
Будьте любезны ... разжуйте нам ... если не в тягость, где узрели требования к системам защитного заземления, особо - к системе защитного заземления TN. Где вычитали, что в TN-C следует установить перемычку между N и РЕ шинами?
А разве мы вели речь о системе TN-C ?!!! icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.11.2016, 22:57
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 17.11.2016, 22:06) *
1.5.36. и 7.1.64. - перед. ... 7.1.24. и 7.1.65. - апосля счетчика.

В 1.5.36. и 7.1.64. я ничего про АВ не увидел, требуется коммутационный аппарат.
В 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ. Щиток учета на столбике не является ВУ в здание, и совсем не распределительный.
В 7.1.65 после счетчика АВ устанавливается (при одной отходящей) только при непосредственном включении в сеть, когда до счетчика нет защиты. ))
Ну и теперь хоть немного о целесообразности. На кой все-таки ставить два автомата один за другим в одной цепочке (без ответвлений) ?

Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2016, 23:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.11.2016, 2:45
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Насчет коммутационных аппаратов.
Хренов нынче их выбор. Приходится вместо традиционного пакетника ставить двухполюсник на сорок ампер? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.11.2016, 7:23
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В РФ недостатка ПВ2-40 не наблюдается. И голимые и в корпусах. Договариваемся о (.) поставки и кидаем (в одну сторону денежки в другую мешок с ПВ-2. С Питера вроде и не далеко ))

Цитата(off.open @ 17.11.2016, 22:06) *
Количество жил меня не интересовало ... меня интересовало сечение их в жиле ... от этого зависело, быть или не быть TN-C-S.

Т.е. желаете сказать, что если кабель с сечением менее 10 медь (16ал.), то для TN-C-S нельзя использовать ? только для TN-C годится? icon_confused.gif

Цитата(off.open @ 17.11.2016, 22:06) *
Автор молчит ... наверное понял.

Скорее в шоке.

Цитата(off.open @ 17.11.2016, 22:06) *
Вот ответит на вопросы ... тогда и скажем ... а может нет.

Какие еще вопросы для обоснования выбора типа заземления ? КЛ от ТП. TN-C-S однозначно. Где разделить зависит только от числа жил в кабеле (к дому), одно из двух.

Цитата(off.open @ 17.11.2016, 22:06) *
Это наверно не ко мне ... я циркуляры не пишу ..

А там подписано на чью цитатку отвечал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.11.2016, 13:44
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 17.11.2016, 22:57) *
В 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ. Щиток учета на столбике не является ВУ в здание, и совсем не распределительный.
Заявка на беспредметное обсуждение мнений - по пониманию пунктов ПУЭ.
Все Ваши вопросы, базируются на этом утверждении ... согласно этому утверждению можно прийти к выводу, что щиток с счетчиком и автоматом - не является электроустановкой.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.11.2016, 15:10
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 18.11.2016, 13:44) *
Заявка на беспредметное обсуждение мнений - по пониманию пунктов ПУЭ.

Недопонял, чего там беспредметного.

Цитата(off.open @ 18.11.2016, 13:44) *
Все Ваши вопросы, базируются на этом утверждении ... согласно этому утверждению можно прийти к выводу, что щиток с счетчиком и автоматом - не является электроустановкой.

Это батенька софизм чистой воды. Электроустановки - они от Бурейской ГЭС (к примеру) и до лампочки в сортире (тоже пример). А электроустановка здания от ввода в здание. "Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть". Ввод в здание выполнен кабелем (тем, который к дому, с неким кол-вом проводников) и безусловно его надо защитить от КЗ в начале, в щитке учета. Но перед счетчиком требуется только коммутационный аппарат. В ЩУ конечно же есть ввод, как и в любой другой щиток (этажный, силовой, освещения...) Но это ввод в щит, а не в здание. Такой щиток учета может даже не принадлежать владельцу участка.
Даже нахождение учета в ГЩВУ не означает необходимость установки перед счетчиком АВ и после него.

Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2016, 15:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 13:59