Как определить какая система заземления? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как определить какая система заземления? |
17.11.2016, 12:41
Сообщение
#21
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
zendo057, частные дома у нас не принимают соответствующие органы. И проектной документации не требуется. Вся проверка - сетевая смотрит в щит учета. От оно как...
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.11.2016, 12:57
Сообщение
#22
|
Гости |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ... 4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами. http://www.news.elteh.ru/arh/2012/77/13.php Кто такую чушь сочинил? Систему ТТ можно применять без ограничений. Однако лицам, типа вопрошающего, ее нельзя рекомендовать. Вопрошающий что-нибудь обязательно напутает. Для него и ему подобных только TN-C-S. |
|
|
17.11.2016, 13:02
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А вот у нас в Беларуси бес проекта ни куда.Помнится лет 20 тому газ проводил,все делал и принимал мингаз.После этого разговаривал как то с жителем Краснодарского края,так он говорит что у них хоть сам хоть найми халтурщиков трубы газовые варить разницы нет.Сейчас читаешь новости росийские то там то там газ взорвался .Мое мнение все должно выполнятся согласно техдокументации.Вот интересен вопрос ответте,а постройка дома у вас тоже бес проекта.Сейчас строю дом в деревне,проект обязателен.При приемке БТИ все сверяет и даже до границ участка все по проекту иначе не примут.
|
|
|
17.11.2016, 13:05
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
На кой два автомата в одной цепи ? Читайте ПУЭ.Цитата Это надо, чтобы определить тип заземления ? ... Конешно ... Цитата Количество жил в кабеле к дому важнее. количество ему уже не изменить ... пусть сообщает ... вдруг пригодится.Цитата "+" - это понимать как совет иметь в домике одновременно TN-C-S и ТТ ? Это значит использовать и обязательные и рекомендуемые меры защиты. Кто такую чушь сочинил? Мде ... цитирование пунктов нормативных документов ... теперича обзывается сочинением чуши!!! Систему ТТ можно применять без ограничений. Однако лицам, типа вопрошающего, ее нельзя рекомендовать. Вопрошающий что-нибудь обязательно напутает. Для него и ему подобных только TN-C-S. |
|
|
|
17.11.2016, 13:28
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Мде ... цитирование пунктов нормативных документов ... теперича обзывается сочинением чуши!!! Я где то пропустил момент, когда внутренний документ НКО стал нормативным? ОК, с завтрашнего дня начинаю открытие НКО и через месяц ждите от меня нормативы -------------------- |
|
|
17.11.2016, 13:38
Сообщение
#26
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я где то пропустил момент, когда внутренний документ НКО стал нормативным? Сходи по ссылке, откуда вята цитата (Новости электротехники). Там написано, что документ справочный. Написан в соответствии с нормативными. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.11.2016, 13:50
Сообщение
#27
|
Гости |
Мде ... цитирование пунктов нормативных документов ... теперича обзывается сочинением чуши!!! Эти деятели испортили много нормативных документов. Почитай о последнем - СП 256.1325800.2016. Для тренировки мозгов переведи на нормативный язык "перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами". Здесь, как минимум, три ошибки. |
|
|
|
17.11.2016, 14:06
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Для тренировки мозгов переведи на нормативный язык "перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами". Здесь, как минимум, три ошибки. Извините, я не филолог (или хто там, в этом дОка) ... для меня всё понятно написано (хотя не значит, что со всем согласен).Будьте любезны ... разжуйте нам ... если не в тягость. |
|
|
17.11.2016, 17:31
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега @ 17.11.2016, 9:22) *
На кой два автомата в одной цепи ? Читайте ПУЭ. Да я уж как-то брался, тяжко идет.. Пунктик назовите, пожалуйста. Не сможете назвать - расскажите о целесообразности. количество ему уже не изменить ... пусть сообщает ... вдруг пригодится. От границы участка (от учета) количество меняется по желанию и по средствам владельца (целесообразность пока за скобками). 4 или 5 жил это не вдруг, а очень даже пригодится. Цитата(off.open @ 16.11.2016, 13:59) * Если рассматривать с точки безопасности TN-C-S+обязательное оборудование от ТТ - самое безопасное. Это значит использовать и обязательные и рекомендуемые меры защиты. Есть основные и дополнительные.. Но по вашей формуле об этом никак не догадаться .. документ справочный. Написан в соответствии с нормативными. ПУЭ7 1.7.57, 1.7.59, 7.1.13. А в целом, какие предпосылки говорить про ТТ? Кабель не ВЛ, жилки не перехлестываются и вряд ли обрываются. Тянется от подстанции. И скорее не ветхий, домик-то новый, не пользованный даже. Систему ТТ можно применять без ограничений. Ваш циркуляр уже подписан в печать ? Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2016, 17:33 |
|
|
17.11.2016, 18:49
Сообщение
#30
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
zendo057,
Цитата хоть сам хоть найми халтурщиков трубы газовые варить разницы нет С газом у нас, в Калужской области газовщики чужие трубы не принимают. Только то, что сами проложили. А ценник у них конский. По крайней мере так было три года назад. Сейчас не знаю. Надеюсь, следующим летом до моего домика в деревне дотянут газ, вот и узнаю )) -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.11.2016, 20:26
Сообщение
#31
|
Гости |
Извините, я не филолог (или хто там, в этом дОка) ... для меня всё понятно написано (хотя не значит, что со всем согласен). Будьте любезны ... разжуйте нам ... если не в тягость. Извините, я не офтальмолог (или хто там, в этом дОка) ... для меня всё не понятно написано (это значит, что со всем не согласен). Будьте любезны ... разжуйте нам ... если не в тягость, где узрели требования к системам защитного заземления, особо - к системе защитного заземления TN. Где вычитали, что в TN-C следует установить перемычку между N и РЕ шинами? |
|
|
Гость_Гость_* |
17.11.2016, 20:33
Сообщение
#32
|
Гости |
|
|
|
17.11.2016, 21:43
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
17.11.2016, 22:06
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... Пунктик назовите, пожалуйста. 1.5.36. и 7.1.64. - перед. ... 7.1.24. и 7.1.65. - апосля счетчика.Не сможете назвать - расскажите о целесообразности. Цитата От границы участка (от учета) количество меняется по желанию и по средствам владельца (целесообразность пока за скобками). Количество жил меня не интересовало ... меня интересовало сечение их в жиле ... от этого зависело, быть или не быть TN-C-S.4 или 5 жил это не вдруг, а очень даже пригодится. Цитата ... Но по вашей формуле об этом никак не догадаться... Автор молчит ... наверное понял. Цитата А в целом, какие предпосылки говорить про ТТ? Кабель не ВЛ, жилки не перехлестываются и вряд ли обрываются. Тянется от подстанции. И скорее не ветхий, домик-то новый, не пользованный даже. Вот ответит на вопросы ... тогда и скажем ... а может нет. Цитата Ваш циркуляр уже подписан в печать ? Это наверно не ко мне ... я циркуляры не пишу ... и даже не цитирую.Извините, я не офтальмолог (или хто там, в этом дОка) ... для меня всё не понятно написано (это значит, что со всем не согласен). А разве мы вели речь о системе TN-C ?!!! Будьте любезны ... разжуйте нам ... если не в тягость, где узрели требования к системам защитного заземления, особо - к системе защитного заземления TN. Где вычитали, что в TN-C следует установить перемычку между N и РЕ шинами? |
|
|
17.11.2016, 22:57
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.5.36. и 7.1.64. - перед. ... 7.1.24. и 7.1.65. - апосля счетчика. В 1.5.36. и 7.1.64. я ничего про АВ не увидел, требуется коммутационный аппарат. В 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ. Щиток учета на столбике не является ВУ в здание, и совсем не распределительный. В 7.1.65 после счетчика АВ устанавливается (при одной отходящей) только при непосредственном включении в сеть, когда до счетчика нет защиты. )) Ну и теперь хоть немного о целесообразности. На кой все-таки ставить два автомата один за другим в одной цепочке (без ответвлений) ? Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2016, 23:00 |
|
|
18.11.2016, 2:45
Сообщение
#36
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Насчет коммутационных аппаратов.
Хренов нынче их выбор. Приходится вместо традиционного пакетника ставить двухполюсник на сорок ампер? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.11.2016, 7:23
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В РФ недостатка ПВ2-40 не наблюдается. И голимые и в корпусах. Договариваемся о (.) поставки и кидаем (в одну сторону денежки в другую мешок с ПВ-2. С Питера вроде и не далеко ))
Количество жил меня не интересовало ... меня интересовало сечение их в жиле ... от этого зависело, быть или не быть TN-C-S. Т.е. желаете сказать, что если кабель с сечением менее 10 медь (16ал.), то для TN-C-S нельзя использовать ? только для TN-C годится? Автор молчит ... наверное понял. Скорее в шоке. Вот ответит на вопросы ... тогда и скажем ... а может нет. Какие еще вопросы для обоснования выбора типа заземления ? КЛ от ТП. TN-C-S однозначно. Где разделить зависит только от числа жил в кабеле (к дому), одно из двух. Это наверно не ко мне ... я циркуляры не пишу .. А там подписано на чью цитатку отвечал. |
|
|
18.11.2016, 13:44
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
В 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ. Щиток учета на столбике не является ВУ в здание, и совсем не распределительный. Заявка на беспредметное обсуждение мнений - по пониманию пунктов ПУЭ. Все Ваши вопросы, базируются на этом утверждении ... согласно этому утверждению можно прийти к выводу, что щиток с счетчиком и автоматом - не является электроустановкой. |
|
|
18.11.2016, 15:10
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Заявка на беспредметное обсуждение мнений - по пониманию пунктов ПУЭ. Недопонял, чего там беспредметного. Все Ваши вопросы, базируются на этом утверждении ... согласно этому утверждению можно прийти к выводу, что щиток с счетчиком и автоматом - не является электроустановкой. Это батенька софизм чистой воды. Электроустановки - они от Бурейской ГЭС (к примеру) и до лампочки в сортире (тоже пример). А электроустановка здания от ввода в здание. "Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть". Ввод в здание выполнен кабелем (тем, который к дому, с неким кол-вом проводников) и безусловно его надо защитить от КЗ в начале, в щитке учета. Но перед счетчиком требуется только коммутационный аппарат. В ЩУ конечно же есть ввод, как и в любой другой щиток (этажный, силовой, освещения...) Но это ввод в щит, а не в здание. Такой щиток учета может даже не принадлежать владельцу участка. Даже нахождение учета в ГЩВУ не означает необходимость установки перед счетчиком АВ и после него. Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2016, 15:46 |
|
|