переключение 380 и 220

Гость_Гость_paxai_*_*
сообщение 23.1.2008, 15:16
Сообщение #1





Гости






подскажите

нужно подключить трансформатор 0,5 квт (зарядник)

но так чтоб какое то реле переключало его с 380 на 220

дело в том что это напряжение идет с ветряка
и при малом ветре линейное напряжение около 150-300 вольт и зарядник работает отлично

но чтоб предотвратить его поломку при сильном ветре нужно переключит ьего на фазное напряжение тоесть на 220!
а когда верет опять стихает - обратно на линейное 380

в наличии есть реле какое то)) потом название напишу

тоесть нужна механическая переключалка и надо ее настроить (как?) что на определенное напряжение допустим до 300 вольт

какие будут предложения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 23.1.2008, 20:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Простое реле контроля напряжения- при падении ниже 300 отключит реле комутируещее первичку. А лучше транс на 380 и стабилизатор по низкой стороне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.1.2008, 21:39
Сообщение #3





Гости






Чтой-то невнятно написано..
Цитата(Гость_paxai_* @ 23.1.2008, 15:16) *
подскажите

трансформатор 0,5 квт ...
реле переключало его с 380 на 220


линейное напряжение около 150-300 вольт и зарядник работает отлично

но чтоб предотвратить его поломку при сильном ветре нужно переключит ьего на фазное напряжение тоесть на 220!
а когда верет опять стихает - обратно на линейное 380

Однофазный транс надо переключать то на линейное (две фазы генератора), то на фазное напряжение ветряка? А нулевой вывод у генератора есть?

А какова мощность генератора, и что является основной нагрузкой помимо этого трансформатора?
Не вносит ли этот транс асимметрию в нагрузку?

Технически грамотнее было бы использовать трёхфазный транс (три одинаковых однофазных в 1,73 раза меньшей мощности) , первичные обмотки которых с помощью пары контакторов по команде реле напряжения переключались бы со звезды на треугольник (специальные сдвоенные контакторы с механической взаимоблокировкой выпускаются (буржуйской) промышленностью для запуска электродвигателей).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_paxai_*_*
сообщение 23.1.2008, 23:50
Сообщение #4





Гости






Цитата(ZavGar @ 23.1.2008, 21:39) *
Чтой-то невнятно написано..

Однофазный транс надо переключать то на линейное (две фазы генератора), то на фазное напряжение ветряка? А нулевой вывод у генератора есть?

А какова мощность генератора, и что является основной нагрузкой помимо этого трансформатора?
Не вносит ли этот транс асимметрию в нагрузку?

Технически грамотнее было бы использовать трёхфазный транс (три одинаковых однофазных в 1,73 раза меньшей мощности) , первичные обмотки которых с помощью пары контакторов по команде реле напряжения переключались бы со звезды на треугольник (специальные сдвоенные контакторы с механической взаимоблокировкой выпускаются (буржуйской) промышленностью для запуска электродвигателей).

Однофазный транс надо переключать то на линейное (две фазы генератора), то на фазное напряжение ветряка? А нулевой вывод у генератора есть?


да все так
от ветряка 4квт идет три фазы и ноль!
перекоса не будет!
транс это старый пуско зарядный аппарат(дедушкин)) и при малом ветре на фазе всего 50-150 от которых зарядка уже не идет (заряжает аккумуляторы)
а вот если при таком ветре переключить его на 2 фазы то напряжение будет в два раза выше! но проблемма что при усилении ветра одо может подняться до 380! и нужно обратно переключить зарядник на 1 фазу!!
теперь ясней))

не говорите про буржуйские штучки и 3фазные трансы
посоветуйте не как надо по правилам)), а как проще! и дешевле
если реле напряжения то какое именно или какой нибудь контактор там я просто в них не шарю
вроде все не так сложно но боюсь что нить не правильно сделать)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 24.1.2008, 11:25
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_paxai_* @ 23.1.2008, 23:50) *
не говорите про буржуйские штучки и 3фазные трансы
посоветуйте не как надо по правилам)), а как проще! и дешевле

Ну, уж совсем по-тупому можно поступить так:
Реле контроля напряжения вроде SIEMENS 5TT3400 с одним перекидным контактом (корпус - как автомат на DIN-рейку, одна переключающая группа контактов).
Вход 230/400 вольт включается на линейное напряжение генератора.
Первичная обмотка транса одним концом - к одной из фаз, другим - к перекидному контакту реле.
Неподвижные контакты реле - к другой фазе и к нулю соответственно (не перепутать! При низком линейном перекидной должен быть соединён с фазой, при высоком - с нулём!). Защиту и оперативное выключение на Ваше усмотрение. Хоть штепсель icon_smile.gif
И будет Вам щастье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 24.1.2008, 13:35
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Скажите, а требуются ли какие-то дополнительные усилия для того, чтобы исключить дребезг контактов в переходной зоне? И вообще, как Вы считаете- критично ли это явление в данном случае?


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 24.1.2008, 19:31
Сообщение #7





Гости






Цитата(Victor195002 @ 24.1.2008, 13:35) *
исключить дребезг контактов в переходной зоне? И вообще, как Вы считаете- критично ли это явление в данном случае?


Дребезг в плане многократных импульсов тока в нагрузку в данном случае не имеет решающего значения - всего лишь транс с выпрямителем.
Опасность здесь - в другом. При использовании перекидной группы крайне нежелательно держать неподвижные контакты под различными потенциалами одной физической цепи, а нагрузку коммутировать перекидным контактом: есть опасность зажигания и последующего устойчивого горения дуги между двумя неподвижными контактами. По крайней мере, если эта схема коммутирует силовую нагрузку.
Человек просил дёшево и сердито - я отписал. Конечно, я бы парой конденсаторов 0,01...0,1 мкф зашунтировал контакты. А ещё лучше - собрал бы схему на контакторах под управлением реле напряжения, со взаимоблокировками и выдержкой времени при переключении. Ну и защиту, конечно (АВ в обеих фазах).
Но не надо человеку "по правилам"...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 24.1.2008, 23:03
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Все понял и полностью согласен icon_smile.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НИ_*
сообщение 30.1.2008, 19:49
Сообщение #9





Гости






А стабилизатор оборотов ветряка не рулит? Чем морочиться такой схемой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.1.2008, 16:45
Сообщение #10





Гости






стабилизатор рулит когда обороты больше чем надо
а вот когда вереток не очень, на фазе мало напруги!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 31.1.2008, 17:38
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Я думаю, что два конденсатора повесить - не сильно усложняет конструкцию.
А устройство случайно не "саранск"? У него есть тумблер 1-2 вместо которого можно подключить контакты реле


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения