![]() Помогите разобраться , схема проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите разобраться , схема проводки |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Не как, а какой именно автомат отшибает?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Степан_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Второй, он на розетку кажется идет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Если второй считая, что вводной первый, то вы не с того дифа взяли питание. Если второй групповой (предпоследний), то должно работать, что-то намутили в подключениях, попробуйте откинуть землю группы света.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Степан_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
второй, который предпоследний. как откинуть землю с группы света? с розетки только могу отключить, это имеется ввиду?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Нет, в щитке, тот кабель, что на последнем автомате сидит.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Степан_*_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
в щитке на последнем автомате, который желто-зеленый, это не земля, просто другого кабеля не было, и я подключил этот. он идет на предпоследний автомат
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Да это ясно, отходящий кабель с последнего автомата, отключите его землю от шинки заземления.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Степан_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
отходящий это коричневый что ли? сомневаюсь что он на шину приходит
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
С последнего автомата выходит коричневая жила, отключите жёлтозелёную жилу этого кабеля от шины заземления.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Степан_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
сложно понять для меня. мне казалось что коричневая и желто-зеленая это разные провода должны быть, но смысл понял, вечером приду домой, на месте постараюсь разобраться
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Что тут можно не понять? Есть трёхжильный кабель, коричневая жила сидит на последнем автомате, синяя на предпоследнем, жёлто-зелёная на шинке заземления. Жёлто-зелёную нужно откинуть.
А вообще перечитал всю тему и не понятно, а точно фаза на выключатель подаётся с последнего автомата? |
![]() |
|
Гость_Гость_Степан_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
ааа, точно, понял, забыл что там кабель трехжильный. Да, это 100% фаза с последнего
|
![]() |
|
Гость_Гость_Степан_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Олег, отключил землю от шины. ничего не изменилось. только сейчас стало отключать два автомата, и 1 и 2(предпоследний)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
это странно.
У меня ощущение, что где-то напутано. А вообще, лучше спеца вызывать. По интернету будем еще месяца три лечить. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Степан_*_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
да это понятно. не уверен только, что специалист, такой уж спец что сделает, а не скажет что надо было по другому делать сразу. Ладно буду думать дальше.
Всем спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 15:21 |
|
![]() |