Информация в 1.1 недоступна для понимания? 3.1.25 низкое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратичное значение которого не превышает 1кВ. Даже ежу известно, что низкое напряжение до 1,5 кВ постоянного тока. Уважаемый, поменьше пафоса ! (смахивает на манеру ЮВХ) Сей норматив содержит термины для использования в данном НД, это не терминологический словарь или ГОСТ, лишнее ни к чему. Аналогичное определение в межгосударственном ГОСТ 32144-2013 (NEQ): "3.1.11. Низкое напряжение: напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого не превышает 1 кВ". Тоже действует и тоже с 2013 года. 1. Вам задан конкретный вопрос - "на кой ?". Какие системы, относящиеся к жилому зданию нынче на постоянном токе? 2. Надеюсь вам понятно, что среднеквадратичное (действующее) значение переменного напряжения за период относится к переменному напряжению. Все прочее к моему вопросу не относится. Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2016, 22:28 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
20.11.2016, 9:28
Сообщение
#62
|
Гости |
Читаем дальше: 5.4.12 … При установке светильников на стене или на потолке в зоне 1 осветительная сеть должна быть защищена от токов короткого замыкания и перегрузок автоматическим отключением питания и дополнительной защитой УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током не более 30 мА.
Оказывается автоматическое отключение питания предназначено для защиты от КЗ и перегрузок. При этом светильники должны быть в зоне 1. Если в другой зоне, то можно не защищать? В добавок, исказили параметр УДТ и где-то спрятали ТП. Наверно утопили в бассейне. 5.4.17 … Допускается установка светильников на лоджиях и балконах на высоте не менее 2 м до низа светильника при условии применения дополнительной защиты с помощью УДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Рекомендуется подключать эти светильники к ближайшей розеточной сети, защищенной УДТ. … В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. Исказили параметр УДТ. Опять сеть, подключенная к ТП? Клемму запретили применять почти 40 лет тому назад. 5.4.21 … В домах высотой один и два этажа, а также в домиках садоводческих товариществ устройство освещения чердаков может не быть. Электроснабжение домиков садоводческих товариществ должно соответствовать ГОСТ Р 50571.7.705. О чем думали, когда сочиняли: устройство освещения чердаков может не быть? Требования ГОСТ Р 50571 не распространяются на ЛЭП и ТП, которыми выполняют электроснабжение. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
21.11.2016, 0:04
Сообщение
#63
|
Гости |
.. 5.4.21 … В домах высотой один и два этажа, а также в домиках садоводческих товариществ устройство освещения чердаков может не быть. Электроснабжение домиков садоводческих товариществ должно соответствовать ГОСТ Р 50571.7.705. О чем думали, когда сочиняли: устройство освещения чердаков может не быть? ... Ну не нужно мне освещение чердака в садовом домике, вот и "устройство освещения чердаков может не быть". Это же не многоквартирный дом! |
|
|
Гость_Гость_* |
21.11.2016, 8:32
Сообщение
#64
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.11.2016, 9:02
Сообщение
#65
|
Гости |
Читаем дальше: 7.1.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже … Коэффициент мощности распределительной линии, питающей один электродвигатель, следует принимать по его каталожным данным.
Появились новые объекты – питающие и распределительные линии. Это о ЛЭП? 7.2.7 Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий силовых электрических сетей общественных зданий следует определять по таблице 7.8. Опять и линии и сети. 7.2.9 Суммарную расчетную нагрузку питающих линий и силовых вводов предприятий общественного питания Рр.с, кВт, следует определять по формуле Силовые вводы, это о чем? 7.3.2 … компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квартир. Что есть рабочий ввод? С каких пор реактивную мощность измеряют квартирами? |
|
|
Гость_Гость_* |
23.11.2016, 8:21
Сообщение
#66
|
Гости |
Читаем дальше: 8.1 Схемы электрических сетей должны строиться исходя из требований, предъявляемых к электробезопасности, электроснабжению и надежности электроснабжения электроприемников зданий.
Строят ВЛ, КЛ, ТП, здание. Схемы электрических сетей разрабатывают в проектах на электрические сети. 8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения. При подключении к сельской сети 8.2 не работает? Кто такие потребители зданий? Лица, которые живут, работают в зданиях? Что означает “по построению схемы внешнего электроснабжения”? 8.4 ... От общего ВРУ допускается при проектировании здания осуществлять питание потребителей, расположенных в других зданиях и/или сооружениях при условии, что потребители связаны функционально (например: повысительные насосные, насосные перекачки дренажных стоков и т.п.). Допускается при проектировании здания, а после его завершения? А после окончания строительства? И главное, как осуществлять питание потребителей от ВРУ, которого еще нет (здание только проектируют)? В 8.12 указаны распределительные сети аварийного эвакуационного освещения. С учетом определения из 3.1.41 (распределительная сеть: Электрическая низковольтная сеть, состоящая из источника питания и линии электропередачи и предназначенная для питания электроэнергией электроустановок зданий и других низковольтных электроустановок) получаем освещение территории вне здания. |
|
|
Гость_1_* |
25.11.2016, 8:22
Сообщение
#67
|
Гости |
Читаем дальше: 8.13 Распределительные линии сетей рабочего освещения, витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ.
Распределительные линии это ВЛ или КЛ? Что они делают в зданиях? Что такое сети рабочего освещения? Где их определение? 8.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из того что … К одной распределительной линии разрешается присоединять несколько стояков … Где в жилых домах спрятаны ЛЭП и ТП, совокупность которых есть сеть? Стояк есть распределительная цепь. Что такое распределительная линия? Стояк нужно подключать к ВРУ или ГРЩ. 8.23 В электрических сетях низкого напряжения номинальное напряжение электропитания Uном равно 220 В (между фазными и нейтральными проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных систем) … Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленного осветительного прибора общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 % … Примечание – Номинальное напряжение 220/230 В принято в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Так же действуют другие системы нормирования напряжений: в соответствие с ГОСТ 29322-2014 номинальные напряжения равны 230/400 В, в соответствие с ГОСТ 23366-78 номинальные напряжения принимаются: на выходах источников и преобразователей электроэнергии – 230/400 В, а на нагрузке – 220/380 В. В ГОСТ 29322 напряжение 230/400 В. Оно должно быть в ГОСТ 32144. СП не распространяется на ЛЭП 0,4 кВ, однако установил для них потери напряжения 3,5 %. Сети не будут выполнять это требование. Потери напряжения в ЛЭП до 20 %. Ссылка на ГОСТ 23366-78 неуместна. ГОСТ 29322 установил значение напряжения ± 10 % на зажимах питания в распределительной сети. С напряжением бардак. То ли 220 и 380, то ли 230 и 400. Больше 20 лет прошло, как ввели 230 и 400, а бардак продолжается! Аналогичное определение в межгосударственном ГОСТ 32144-2013 (NEQ): "3.1.11. Низкое напряжение: напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого не превышает 1 кВ". Тоже действует и тоже с 2013 года. Посмотри область действия ГОСТ 32144 - пер. ток. СП - пер. и пост. ток. Значит в ГОСТе правильно, а в СП нет. |
|
|
|
26.11.2016, 12:59
Сообщение
#68
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Посмотри область действия ГОСТ 32144 - пер. ток. СП - пер. и пост. ток. Значит в ГОСТе правильно, а в СП нет. Я за ограничение области допустимых в СП напряжений. Где в жилых домах спрятаны ЛЭП и ТП, Не утомил поиск ? Массовые замечания по одному и тому же простецкому вопросу с сетями-цепями Больше 20 лет прошло, как ввели 230 и 400, а бардак продолжается! Продолжается реальность. А новатору, питюкнувшему 20 лет назад, вовремя по жопе не дали. До этого был четкий и понятный всем расклад. |
|
|
26.11.2016, 13:55
Сообщение
#69
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Продолжается реальность. И по принятию нового госта все трансформаторы, как один -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
26.11.2016, 23:57
Сообщение
#70
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
27.11.2016, 0:10
Сообщение
#71
|
Гости |
И по принятию нового госта все трансформаторы, как один В передовых странах считают особым шиком обеспечить в точке подключения электроустановки здания напряжение 400 В +5% и -5 %. Посредством трансформаторов 10/0,4 кВ, выпускаемых в СССР и РФ, можно обеспечить 400 В +5% и -10 % при потерях напряжения в сетях 15 %. Сети заинтересованы сделать ВЛ и КЛ меньшего сечения и больше напряжения в них потерять. Поэтому они горой стоят за 380 В +10% и -10 % при потерях напряжения в сетях 20 %. Это элементарно. |
|
|
Гость_Гость_* |
27.11.2016, 0:19
Сообщение
#72
|
Гости |
Читаем дальше: 9 Силовые распределительные сети …
Здание буквально нашпиговано ЛЭП и ТП. 9.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется применять радиальные схемы, при насыщенности помещений однотипным оборудованием допускается применять магистральные схемы питания. Где определение радиальных и магистральных схем питания? В сетях нельзя применить их условные отображения (схемы). 9.3 В радиальных схемах … допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Опять схемы, да в которых токи текут, да с перегрузкой в два раза. 9.4 ... В кабинетах домоводства общеобразовательных школ, в пошивочных цехах ателье и комбинатов бытового обслуживания населения число присоединяемых к одной линии швейных машин, а также машин по ремонту и отделке обуви не ограничивается. Линия какая - ВЛ или КЛ? 9.8 В проектах электрооборудования следует также предусматривать сигнализацию о начале и окончании занятий в школах и других учебных заведениях. Электрооборудование: чайник, утюг, светильник, двигатель. Их проекты теперь будем разрабатывать? 10 Групповые сети … Опять совокупности ЛЭП и ТП. 10.1 Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ-проводниками. РЕ-проводники не считают. 10.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА. Опять ВЛ или КЛ. Где определение смешанного и раздельного питания? Как можно питать свойство электроприемника – нагрузку? УДТ можно установить на пол, стену, потолок, однако нельзя на электрический ток. Где характеристики УДТ? 10.4 Для коммутации однофазных групповых линий применяются как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Если групповая линия аварийного освещения может быть подключена к источнику питания постоянного тока, то следует применять двухполюсные выключатели. В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели. Для коммутации (вкл. и откл.) применяют выключатели, а не автоматические выключатели, как указано для аварийного освещения. Где характеристики УДТ? |
|
|
27.11.2016, 1:07
Сообщение
#73
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.11.2016, 10:10
Сообщение
#74
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Ответ Минстроя от 22.11.2016
http://y-kharechko.livejournal.com/34654.html 27 ноября 2016 г. Приведён ответ Минстроя от 22.11.2016 № 39694-ОГ/08 на второе обращение об отмене СП 256.1325800.2016. |
|
|
27.11.2016, 11:24
Сообщение
#75
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Читаем дальше: 9 Силовые распределительные сети … Здание буквально нашпиговано ЛЭП и ТП. Ввиду безоглядного упрямства приведу цитату с другого форума (наверняка вами прочитанную): ".. в 4 и 5 абзаце п.8.4 Рекомендаций по стандартизации по разработке стандартов на термины и определения Р 50.1.075- 2011 сказано, когда можно использовать международные словари: - терминология международного стандарта не противоречит терминологии, используемой в отечественной документации в области стандартизации; системы понятий практически совпадают, русские термины определяются (понимаются) так же, как английские (французские); - построение и изложение международного стандарта не вызывает затруднений при использовании. А у нас что делается? В словаре назвали групповую сеть "конечной цепью", и тащат этот термин в наши стандарты. Несмотря на то, что терминология международного словаря противоречит терминологии, принятой в России." "Групповые линии сетей общего освещения" использовались в стране со времен ПУЭ-1, т.е. практически 7 десятилетий. ГОСТ 32396-2013 предлагает демократичный вариант определений (3.5) - хоть сети, хоть цепи Приведён ответ Минстроя от 22.11.2016 № 39694-ОГ/08 на второе обращение об отмене СП 256.1325800.2016. И что теперь? Пишете: "Письмо от 24.10.2016 № 36657-ОГ/08 не содержит ответа по существу моего обращения об отмене СП 256.." И тут же: ".. Прошу сообщить номер приказа, которым отменён СП 256.1325800.2016 и отправлен на переработку." Странные надежды. Сообщение отредактировал Олега - 27.11.2016, 16:28 |
|
|
Гость_Гость_* |
27.11.2016, 14:11
Сообщение
#76
|
Гости |
Читаем дальше: 10.9 Групповые линии аварийного эвакуационного освещения, проходящие по двум пожарным отсекам, должны быть выполнены в соответствии с 556.6.7 ГОСТ Р 50571.29-2009.
Более новые требования в ГОСТ Р 50571.5.56. 10.10 Групповая линия аварийного освещения, защищенная устройством защиты от сверхтока, должна содержать не более 20 светильников с суммарной нагрузкой не более 60% от номинальной нагрузки устройства защиты. Устройства защиты от сверхтока не имеют номинальной нагрузки. Светильники с суммарным номинальным током 60 % имеют пусковой ток 600-720 %. Устройство защиты сработает. 10.11 Аппараты защиты, защищающие групповые линии аварийного освещения должны выбираться так, чтобы в случае короткого замыкания в одной группе исключить отключение светильников других групп. Рекомендуется применять для защиты распределительной сети аварийного освещения и вводные автоматические выключатели щитков аварийного освещения с более длительным временем отключения при коротких замыканиях, чем автоматические выключатели, защищающие отдельные группы светильников. Появились групповые ВЛ и КЛ аварийного освещения. Где расположены? Что конкретно делать, чтобы исключить отключение светильников других групп? Распределительную сеть аварийного освещения – от какой ТП ведем? Какими конкретно автоматическими выключателями защищаем? 10.13 В общественных зданиях, квартирах жилых домов, индивидуальных домах и т.п. для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки должны предусматриваться УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Установка УДТ запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению систем обеспечения безопасности зданий, потере информации и т. п.). Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда значение тока недостаточно для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. должна предусматриваться установка УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания до 300 мА. При установке УДТ последовательно, должны выполняться требования селективности в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.53. При двух- и многоступенчатой схемах уставка и время срабатывания УДТ, расположенного ближе к источнику питания, должно быть не менее чем в 3 раза большие, чем у УДТ, расположенного ближе к потребителю. Переврали характеристику УДТ и требования ГОСТ Р 50571.3. Какие системы безопасности включают в розетки? МТЗ применяют в высоковольтных сетях. Переврали характеристику УДТ. Какой ток -утечки, равный 0,005 А? Переврали требования ГОСТ Р 50571.5.53 в части трехкратного времени. Потребитель – юридическое или физическое лицо. |
|
|
27.11.2016, 16:41
Сообщение
#77
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
10.10 Групповая линия аварийного освещения, защищенная устройством защиты от сверхтока, должна содержать не более 20 светильников с суммарной нагрузкой не более 60% от номинальной нагрузки устройства защиты. Устройства защиты от сверхтока не имеют номинальной нагрузки. Тут и ёжик сообразит, что номинальной нагрузкой будет нагрузка равная номиналу устройства защиты (Iн). |
|
|
27.11.2016, 18:23
Сообщение
#78
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
29.11.2016, 13:06
Сообщение
#79
|
Гости |
Остался только один ярый защитник хартурных СП - Олега . Два других - Electrolamp и ink_elec свалили. Видно оказались поумней.
Продолжать чтение СП? |
|
|
29.11.2016, 17:05
Сообщение
#80
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или просто надоело, вот и свалили
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|