Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

частотный преобразователь

Nail
сообщение 1.12.2016, 18:09
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
Можно ли к частотному преобразователю 250 кВА подключить эл. двигатель мощностью 90 кВт?
Суть вопроса: можно ли к мощному преобразователю подключить эл. двигатель маломощный?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 1.12.2016, 19:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3243
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



можно .но не желательно


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2016, 19:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Можно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.12.2016, 22:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(moshkarow @ 1.12.2016, 18:17) *
можно .но не желательно

почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.12.2016, 6:29
Сообщение #5





Гости






В Вашем случае можно, т.к мощноси не сильно разнятся.
Но надо иметь ввиду:
- токовые защиты частотника зависят от его номинального тока, и может быть что не сможете указать частотнику что подключили такой маломощный двигатель.
- бывает, что если к мощному частотнику подключить очень маломощный двигатель, то частотник просто его не распознает как нагрузку и не будет запускаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2016, 9:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



При установке частоты ниже 50 Гц понижается ли напряжение на двигателе? Мое предположение, да понижается, но хотелось бы подтверждения.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 3.12.2016, 10:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Nail @ 3.12.2016, 10:00) *
При установке частоты ниже 50 Гц понижается ли напряжение на двигателе? Мое предположение, да понижается, но хотелось бы подтверждения.

Да, т.к. падает индуктивное сопротивление обмоток. U/f=const
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2016, 12:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(eugevict @ 3.12.2016, 11:02) *
Да, т.к. падает индуктивное сопротивление обмоток. U/f=const

Спасибо, я так и думал, что понижается индуктивное сопротивление обмоток, а вот за формулу отдельное спасибо.
Следует ли из этой формулы:
380/50=7,6. если 7,6 это константа, тогда если мы имеем частоту к примеру 30 Гц, мы можем вычислить напряжение на электродвигателе 7,6 * 30 = 228 В.
Верно ли я думаю?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Erlan
сообщение 21.1.2018, 14:41
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2018
Из: НижНовгород
Пользователь №: 53527



Установили EL-7011 050H для поддержания давления в системе водоснабжения, ввёл необходимые изменения констант датчик снял с другого частотника (у нас ещё два стоят).частотник не регулирует,линия от датчика(четыре метра)не в обрыве,частотник выдаёт максимальную частоту 50,хотя опороная 24 ,давление в
Системе 3,4bar,подскажите,я не инженер,электромонтёр
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2018, 20:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И я электромонтер. Но разбираюсь. КАКИЕ параметры установлены конкретно? Какой макрос применён? Как датчик подключён? ЧО, тянуть информацию что ли?

Что за датчик? Что значит"опорная 24"?

Цитата
давление в Системе 3,4bar,

А сколько должно быть?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Erlan
сообщение 23.1.2018, 0:18
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2018
Из: НижНовгород
Пользователь №: 53527



-Преобразователь EL-7011 050H
-Необходимая величина давления в магистрали 3,5bar
-Датчик давления ОТ-1(0...10bar,4...20мА);
-задание давления с пульта ПЧ
-управление с пульта ПЧ
Значение констант
CD-02(реж.управ) [0]
CD-12(макс.частота) [50Hz]
CD-42(выбор основного
аналогового входа) [0]
CD-43(выбор вспомогательного аналогового входа) [1]
CD-84(режим ПИД-регулирования) [1]
CD-86(пропорциональная величина ПИД) [2,5]
CD-87(интегральная величина ПИД) [5,5]
Опорная частота [24Hz]
Величина обратной связи должна быть 20Hz, a на дисплее 5,6Hz
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 23.1.2018, 10:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1344
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Erlan @ 21.1.2018, 14:41) *
частотник выдаёт максимальную частоту 50,хотя опороная 24 ,давление в
Системе 3,4bar


Цитата(Erlan @ 23.1.2018, 0:18) *
...
-Необходимая величина давления в магистрали 3,5bar
...
CD-12(макс.частота) [50Hz]
...

Версия:
Текущее давление (3,4 бар) ниже заданного (3,5 бар), но крутить быстрее оно не может, частота уже достигла максимальной (CD12).


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.1.2018, 11:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Nail @ 3.12.2016, 11:33) *
Спасибо, я так и думал, что понижается индуктивное сопротивление обмоток, а вот за формулу отдельное спасибо.
Следует ли из этой формулы:
380/50=7,6. если 7,6 это константа, тогда если мы имеем частоту к примеру 30 Гц, мы можем вычислить напряжение на электродвигателе 7,6 * 30 = 228 В.
Верно ли я думаю?
Верно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2018, 15:45
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так получается, что НАСОС не развивает достаточного давления. Частотник тогда при чём?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Erlan
сообщение 24.1.2018, 6:06
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2018
Из: НижНовгород
Пользователь №: 53527



Частоник как раз выдаёт максимальную частоту
50 Hz,двигатель соответственно максимальную частоту
В результате давление в магистрали поднимается до 4bar
Приходится отключать ПИД регулирование задавать постоянную
Опорную частоту 33Hz, и так работать,но при большем разборе воды
Давление в магистрали падает до1,5bar
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2018, 12:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Слушайте, уважаемый, вы сначала в своей голове разберитесь. И выдайте ВСЮ и ДОСТОВЕРНУЮ информацию. Ну нельзя же так. То давление не развивается, то развивается, но большое. То дам, то не дам, а в итоге дам, но не вам.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Erlan
сообщение 24.1.2018, 22:25
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2018
Из: НижНовгород
Пользователь №: 53527



Здравствуйте Я в первом же сообщении написал что частотник развивает максимальную частоту т.е 50Hz,вы запросили полную информацию,Я её написал,поэтому прошу совета,почему при таких значениях констант, и давлении близком к заданному,те заданное 3,5 bar, в системе 3,4bar.частотник не снижает обороты насоса?если нужна дополнительная информация я напишу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2018, 7:11
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ещё раз для тех, кто в танке. Задача стоит в поддержании давления на нужном уровне. Оно у вас не достигает даже при максимальных 50 Герцах. Разбирайтесь с ЭТИМ. НАСОС почему то не выдает это давление. И частотнику приходится все больше и больше повышать частоту. Или датчик не выдает нужный уровень в обратную связь, а РЕАЛЬНОЕ давление выше, либо что то с НАСОСОМ и он не может развить давление (лопатки, допустим, сломаны), либо насос подобран неправильно для вашей водяной системы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Erlan
сообщение 25.1.2018, 16:52
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2018
Из: НижНовгород
Пользователь №: 53527



Для кто из танка.вот что я писал :„При давлении в магистрали 3,5bar,частотник выдаёт максимальную частоту [50Hz]двигатель соответственно максимальные обороты, насос соответственно максимальное давление 4,5bar В результате давление в магистрали поднимается до 4,3bar,Приходится отключать ПИД регулирование задавать постоянную Опорную частоту 33Hz, и так работать,двигатель с насосом соответствуют частотник,заказывали частоник именно под них,ещё вопросы,только по делу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 25.1.2018, 17:21
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Как то туманно,все прочитал а конкретного вопроса и не увидел.Ну задали 33гц,упали обороты,упало давление,что дальше?Что должно произойти или что не происходит.А лучше напишите техзадание и что не устраивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 1:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены