Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электроснабжение строительного участка

chion
сообщение 3.12.2016, 18:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.12.2016
Пользователь №: 50660



Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли использовать Кабель который заложен в проекте (для Эксплуатации объекта) как Кабель на время проведения строительных работ, если нет- то напишите норматив по которому это запрещено. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.12.2016, 20:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



СНиП на электромонтажные работы (номер найдете): запрещено подавать на монтируемое электрооборудование напряжение до полного окончания монтажных работ и их сдачи. Вольный перессказ, но близко по смыслу


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Почемучка
сообщение 29.12.2016, 13:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Я на одном из объектов делал так, заложил 2КЛ-6кВ, на один из кабелей посадил КТПН времянки и подал на него напряжение. по окончанию строительства завел второй кабель в БКТП, подал питание на одну секцию, потом потушил КТПН и завел кабель на вторую секцию БКТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.12.2016, 0:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17640
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(chion @ 3.12.2016, 18:18) *
Кабель который заложен в проекте (для Эксплуатации объекта) как Кабель на время проведения строительных работ.

Использовал и не раз. Если тащить по той же трассе, тем же кабелем (или бо́льшим), то кому нужны лишние затраты ? Главное обеспечить сохранность в процессе стройки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему