Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, соединение на двигатель 380 на треугольник, контактор на 380, сечение питающей линии 35 медь и 50 алюминий, до тп не меньше 100 метров, кз на линии нет. Двигатель пришел новый вместе с щитком, изготовитель скинул видео где все работает. На распредпункте стоит рубильник с предохранителями 100 А, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 вольт. Заранее спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Дребезжать это как,без нагрузки дребезжит?Напряжение на катушке дребезжит?Может у вас цепи управления 220в,а катушка 380в тогда будет дребезжать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, 1. Проверяйте регулировка контактора, как по контактам, так и по железу. 2. К.З. виток на железе магнитной системы. 3. Контактные соединения от дв. до тп. Остальное указал zendo057 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
В момент пуска идет посадка напряжения , отсюда и дребезг контактора
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Контактор пришёл в собранном щите, нужно было лишь подвести питание, сборщик утверждает что все было в порядке
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Ноль к щиту нет, только заземление
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну дык выложите фотку вашего "конструктора"
Хоть по фотке погадаем дружно ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Двигатель 380/660? Попробуйте включать без двигателя и смотрите как себя ведет контактор.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Ты толком напиши что уже сделал (проверил) - тогда можно будет дальше кумекать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_эдуард_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Здравствуйте ещё раз, спасибо всем за ответы, особенно moshkarow, не было возможности отписаться. Проблема найдена. По заверению арендодателя предоставленный щиток запитки должен был обеспечивать мощность (включаю пусковые токи). Пошел по следу кабеля в здании, получилось 50 метров, потом погрызанная воздушка 350 метров с обрывами на каждой фазе, и только потом тп 160квт. От линии ещё 2 столярных цеха, в каждом станок на 15 квт. Мнение авторитетного знакомого энергетика- контактор не может притянутся вследствии падения напряжения, слабая сеть, большие потери из-за растояния. А без двигателя контактор отлично работает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Контактор то притягивается, но потом отпадает из-за просадки. И просадка видимо очень хорошая.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_эдуард_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
И вот еще вопрос- рассматривается вариант с работой ЭД на звезде чтобы уменьшить ток и мощность его, соответственно нагрузку на двигатель нужно уменьшить. Безопасно ли подключать двигатель 380/660 треугольник/звезда к трехфазной сети с линейным 380 звездой?
|
![]() |
|
Гость_Гость_эдуард_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Просадка настолько хорошая, что у столяров оборудование выключается
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
И вот еще вопрос- рассматривается вариант с работой ЭД на звезде чтобы уменьшить ток и мощность его, соответственно нагрузку на двигатель нужно уменьшить. Безопасно ли подключать двигатель 380/660 треугольник/звезда к трехфазной сети с линейным 380 звездой? даже не пробуйте . нагрузку нужно будет уменьшать раза в три . при правильно выставленной защите .сработает защита . Или сгорит . Выход : - пуск двигателя по схеме звезда- треугольник - применение УПП - применение для цепей управления пониженного напряжения ( например 110 АС ) через тр-р - для цепей управления проложить отдельный кабель . Запитать с другого места -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_эдуард_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Спасибо за совет, но будем искать другое место, т.к. даже плавно запустившись вряд ли сможем на номинале работать нормально
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Консультировал как то ареедаторов примерно с такой же проблемой и с такой же причиной. Когда объявили арендодателю о том, что съезжаем и объяснили причину, в течении двух суток арендодатель организовал 150 м СИП 4х150.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Эдуард_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Этому арендодателю плевать, нехотите- идите, а места разрыва вот-вот перегорят. И при заезде было объявлено что 55квт с большими пусковыми токами и втор потребители на 10, прописали это в договоре, он как бы без проблем, вот вам точка запитки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну тогда это проблемы арендодателя. Сейчас они за арендаторами гоняются, а не наоборот
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |