Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Свидетельства о поверке приборов для измерения влажности, температуры и давления , РТН попросил приложить к приемо-сдаточным протоколам

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 8.12.2016, 8:29
Сообщение #21





Гости






Цитата(ez81 @ 8.12.2016, 6:02) *
уж больно ретиво к этому относитесь.

РТН относится ретиво. Требует внести в методики испытания повышенным напряжением выполнения требований п.3.6.23 ПТЭЭП. А как внести, если даже не знаю в какой НТД эта кухня расписывается? Не для красного же словца написали это в правилах?
Цитата(ez81 @ 8.12.2016, 6:02) *
Пересчет трата времени- значения далеко не " разбегутся"


В п.3.6.23 речь идет о значении испытательного напряжения. Т.е оно может быть как и больше, так и меньше (предполагаю) и при записи этого значения в протокол нужно будет обосновать, почему этим испытал. Если я не прав, поправьте.

Цитата(ez81 @ 8.12.2016, 6:02) *
Рд 34.45-51.300-97. перед испытаниями повышенным напряжением не забывайте вначале измерить сопротивление изоляции при влажности более 80% испытания проводить неззя но

А пункт не подскажите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.12.2016, 9:41
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Напряжение для испытаний выбирается согласно указанного РД и никак не от погодных условий, зависит от видов испытаний (послеремонтные,вновь вводимые,заводские указано в РД). Про значения влажности пункт не помню ,при влажности выше 80% значения изоляции будут низкими,а токи утечки большими. Скачайте РД и прочтите будет полезно так как это второй букварь после ПУЭ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 8.12.2016, 10:10
Сообщение #23





Гости






Цитата(ez81 @ 8.12.2016, 9:41) *
при влажности выше 80% значения изоляции будут низкими,а токи утечки большими. Скачайте РД и прочтите будет полезно так как это второй букварь после ПУЭ.

К сожалению, ничего похожего в указанном РД не нашел. Помогите второгоднику

Цитата(ez81 @ 8.12.2016, 9:41) *
Напряжение для испытаний выбирается согласно указанного РД и никак не от погодных условий, зависит от видов испытаний (послеремонтные,вновь вводимые,заводские указано в РД).

Не уверен в Вашей правоте. Вот что удалось нарыть.
ГОСТ 1516.2-97 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

4.5 Поправочные коэффициенты на атмосферные условия
4.5.1 При испытании внешней изоляции при атмосферных условиях, отличающихся от нормальных по 4.4.1, испытательные, выдерживаемые и разрядные напряжения должны быть приведены к нормальным атмосферным условиям.

Испытательное напряжение , прикладываемое к объекту, должно быть равно нормированному испытательному напряжению , умноженному на коэффициент приведения ...

Возможно двигаюсь не в том направлении. Поправьте, если не правильно мыслю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.12.2016, 11:08
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



про влажность читаем ГОСТ Р 55194-2012 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции. PS кто-то ранее интересовался Примечание 2 - При испытаниях на открытом воздухе при отрицательной температуре абсолютную влажность воздуха можно определять другими способами, обеспечивающими указанную точность. Допускается использовать данные местного гидрометеоцентра. из этого-же госта

Сообщение отредактировал ez81 - 8.12.2016, 11:19


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 8.12.2016, 14:38
Сообщение #25





Гости






Можно сделать вывод.
При испытании оборудования повышенным напряжением обязательно (см.п.3.6.23 ПТЭЭП) необходимо измерить факторы внешней среды (температуру, влажность (если не при минусовой температуре делаете испытания), давление). Рассчитать по ГОСТ поправочный коэффициент, умножить на нормированное значение испытательного напряжения и получить ИСТИННОЕ значение испытательного напряжения, которое должно быть подано на испытываемое эл.оборудование и записано в протокол.
Следовательно, приборы измеряющие факторы внешней среды (температуру, влажность, давление) должны иметь определенную погрешность и поверятся.
Полученные значения факторов внешней среды необходимо записать в протокол и наверное записать данные по этим приборам в протокол (чтобы обосновать "законность" увеличения или уменьшения значения испытательного напряжения).
Если мысли верные, то РТН может требовать сведения по этим приборам при проверке протоколов испытаний.
Если я заблуждаюсь, поправьте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.12.2016, 19:45
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Допускается использовать данные местного гидрометеоцентра. из этого-же госта


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 9.12.2016, 13:59
Сообщение #27





Гости






Цитата(ez81 @ 8.12.2016, 19:45) *
Допускается использовать данные местного гидрометеоцентра. из этого-же госта

только в случае проведения испытаний при отрицательной температуре, что и было уже указано ранее.

Уважаемые коллеги, это что же получается?
В соответствии с требованиями ГОСТ "В протоколе испытания внешней изоляции указывают атмосферные условия (температуру воздуха, атмосферное давление и абсолютную влажность воздуха), при которых проводили испытание, а также указывают введенные поправки на атмосферные условия". Ни разу не видел ни одного протокола, в котором бы выполнялись эти требования и РТН их спокойно принимал.
В чем подвох?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.12.2016, 20:33
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на кошках Вас тренируются или хотят чего


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.2.2017, 23:37
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги! Для начала изучите и выполните требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", после этого всё остальное "устаканится" само собой, в т.ч. и кажущиеся вам дикими и предвзятыми требования РТН. Если же ваша организация не имеет сертифицированной испытательной лаборатории, то вы имеете право заключить договор со сторонней испытательной лабораторией, имеющей всё необходимое для выполнения ваших видов испытаний и измерений, и не заниматься неподъёмными для вас вопросами.
PS. Судя по звучавшим здесь вопросам и ответам на них "знатоков" (за исключением ЛЕША), с этой кухней мало кто знаком, вот и советуют вам всякую чушь.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 5:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены