Интересует вопрос по запуску шаровой мельницы эл. двигатель 132 кВт 750 об . раньше был фазный ротор, сейчас переходят на прямой пуск с закорачиванием фазного ротора.
подгоняют плавный пуск, есть сомнения!! это все-таки не частотный преобразователь а софт стартер. что можете сказать по этому поводу.(пуск однозначно тяжелейший) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Чем обусловлен отказ от запуска с фазным ротором.Если такую мощь запускать на прямую то пусковой ток будет возле 1000А а может и больше.Вам вряд ли понравится разгон.
Сообщение отредактировал zendo057 - 7.12.2016, 17:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9180 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ну как бы плавный пуск для того и придуман. Только подобрать нужно правильно с учетом условий пуска. А вообще, на таких мощностях уже подумывают о 6(10) киловольтных двигателях
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Шаровая мельница приходилось с такой работать,такая "дрянь" в плане надежности механической. Плавный пуск пожалуй хорошо ,только обращать внимание надо на отсутствие в мельнице материала(мы уголь дробили для аккумуляторов).Была ременная передача .
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Что такое софт стартер?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9180 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
zendo057, он же плавник, он же УПП, он же устройство плавного пуска.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Интересует вопрос по запуску шаровой мельницы эл. двигатель 132 кВт 750 об . раньше был фазный ротор, сейчас переходят на прямой пуск с закорачиванием фазного ротора. подгоняют плавный пуск, есть сомнения!! это все-таки не частотный преобразователь а софт стартер. что можете сказать по этому поводу.(пуск однозначно тяжелейший) Кто же тебе такую пакасть подсунул ? Сколько пуск, секунд 13-14 ? ну как бы плавный пуск для того и придуман. Только подобрать нужно правильно с учетом условий пуска. А вообще, на таких мощностях уже подумывают о 6(10) киловольтных двигателях Только не для таких условий пуска ! И ни какая подборка не поможет. Коли совсем выкручивают руки, то запасайся резервными э.д., те что родные фазники - поживут подольше, чем обычные А.Д. - но в любом случае жди проблем. Если можешь отбивайся, хороший частотник это вариант - выплывут свои вопросы, но не проблемы. Сообщение отредактировал eugevict - 8.12.2016, 1:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9180 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Только не для таких условий пуска ! И ни какая подборка не поможет. Честно говоря, глубоко в плавники не копал, вроде Шнайдер заявляет, что их Альтистарт такие условия позволяет. Но могу и ошибаться. Подбивайте начальство на частотник. Упирайте на наличие дополнительных возможностей. На таких мощностях плавники почти равны по цене частотникам. А для вашего случая пойдет дешевый Веспер или Яскава. Не надо всяких АВВ или Шнайдеров -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Честно говоря, глубоко в плавники не копал, вроде Шнайдер заявляет, что их Альтистарт такие условия позволяет. Но могу и ошибаться. Подбивайте начальство на частотник. Упирайте на наличие дополнительных возможностей. На таких мощностях плавники почти равны по цене частотникам. А для вашего случая пойдет дешевый Веспер или Яскава. Не надо всяких АВВ или Шнайдеров Ставил я АВВ на 200кВт и что, ток подрезали а время пуска увеличилось до безобразия. Поставили на кик-старт и что, в пересчете то на то и вышло, только дополнительную головную боль нажили. А э.д. 132кВт точно такой и пуск аналогичный - проработал 9лет, пошаманят пусковую, сменят щетки и ни у кого голова не болит ! КОСТЯН ты с квазичастотный пуском не работал ? Сообщение отредактировал eugevict - 8.12.2016, 11:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
А пуск переходом звезда\треугольник не рассматривается?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
при такой мощности двигателя стоимость трех контакторов соизмерима с покупкой ЧП
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Интересует вопрос по запуску шаровой мельницы эл. двигатель 132 кВт 750 об . раньше был фазный ротор, сейчас переходят на прямой пуск с закорачиванием фазного ротора. подгоняют плавный пуск, есть сомнения!! это все-таки не частотный преобразователь а софт стартер. что можете сказать по этому поводу.(пуск однозначно тяжелейший) А чем мотивируют установку УПП, можно поподробней ? А пуск переходом звезда\треугольник не рассматривается? Ты первый пост читал ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10.11.2016 Из: Кировская область Пользователь №: 50460 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10.11.2016 Из: Кировская область Пользователь №: 50460 ![]() |
Закоротили ротор. При чём здесь изменение схемы подключения обмоток СТАТОРА? Несколько раз приходилось применять изменение схемы соединения для эл.двигателей с тяжелым пуском ( водяные насосы, вальцевые станки, тостер) от 75 до 200 кВт Просто вопрос.был ли или нет опыт подключения шаровой мельницы с эл. двигателем 0,4кВ 132кВт с фазным ротором, у которого этот ротор закорочен. а статор подключен в сеть с помощью софт стартера(или планого пуска) PS частотник стоит в 3 раза дороже бу в районе 300 тыр. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
отсутствием баластных сопротивлений (сперли) . да и производство пыльное, а щеточный узел сами понимаете вещь капризная. То что "сперли" в это я верю, сам с подобным сталкивался. Попробуй пробей частотник, есть еще вариант - установить дроссель в цепь ротора, но если все тянут то могут и частотник и УПП разобрать (и такое было). Удачи ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Особенности асинхронного двигателя малый пусковой момент при старте. Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором с правильно подобранными сопротивлениями не только ограничивает пусковой ток но и при старте увеличивает пусковой момент. Не всегда мельницу можно можно запустить пустой, если например внезапно отключили свет и там остался продукт, как тогда производить запуск. Думаю УПП с этой позиции не будет иметь преимущества перед родной схемой. Меня интересует вопрос как частотные привода запускают сильно нагруженные механизмы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
при такой мощности двигателя стоимость трех контакторов соизмерима с покупкой ЧП Здравствуйте, насчкет соизмеримой стоимостью загнули, частотник все-равно будет как минимум раза в два дороже. Меня интересует вопрос как частотные привода запускают сильно нагруженные механизмы. На ура, как выше говорил Костян, достаточно любой самый бюджетный ЧП, любой самый навороченный УПП не годится, движок долго не проживет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Как устроенно УПП,электроника?Набросайте хоть эскиз для понятия.Сколько лет рыбачыу а такой УПП не бачыу.
Сообщение отредактировал zendo057 - 9.12.2016, 18:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |