здравствуйте! У меня вопрос, ни где не могу найти ответ: Приехали на кабель 6кВ повреждённый, нашли повреждение, раскопали, разрезали испытали в две стороны, на 7кв примерно пробил кабель (был влажный). При составлении протокола ошиблись и поставили в графе испытательное напряжение ни 36кв а 60кв ошибочно. Все понимают как кабель испытывается в эксплуатации на 6кв даю не более 20кв, дабы не убить муфты. Все всё понимают. Но подрядчики которые монтировали кабель подняли шум из за протокола, норма не та и вы сожгли весь кабель (кабель АСБ-6кв 3*150, 2 км). Прикрываются протоколом теперь. Посоветуйте что нибудь пожалуйста! В последствии мы на этом участке вырезали 55м сырого кабеля, а дальше через 200м ещё повреждение вырезали 10м и в обе стороны еще сырой. Остановились закапировали. Ждём решения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
В протоколе указывается по какому параметру КЛ не "проходит"? U пробоя, ток утечки...
Если указано, что при 7кВ пробой, то какая разница, ведь до испытательной величины не дошли.... Ну описАлись, человеки ведь... ![]() ![]() Если уж совсем всё серьёзно, то кабель на экспертизу можно отдать. Другой вопрос - причём подрядчики, если КЛ в эксплуатации, значит подписаны все акты ( копка траншеи, подсыпка подушек, укладка кирпича, засыпка траншеи и т.д)? |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Согласен с предыдущим ответом, если кабель пробил на 7 кВ то и в заключениях надо написать что пробил на 7 кВ. Он же вышел из строя не по причине подачи на него 60 кВ, хотя эти кабеля если они относительно новые , должны и 70 и 80 держать. И надо посмотреть, действительно ли он 6 кВ, потому что зачастую кладут кабеля все на 10 кВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
( копка траншеи, подсыпка подушек, укладка кирпича, засыпка траншеи и т.д)? да кто ж неиспытанный кабель обратно закапывает? ТС, я правильно понимаю, что если судить по протоколу, то до 60 кВ дошли, а потом кабель жахнул, не выдержав положенного времени? Что в протоколе по этому вопросу? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
да кто ж неиспытанный кабель обратно закапывает? В смысле? Не понял фразу... По идее должны быть испытания перед укладкой кабеля, так сказать "на барабане" Имел в виду, что раз КЛ находится в эксплуатации, то подрядчик, выполнивший работы по прокладке КЛ, сдал все земельные работы согласно актам. А эксплуатирующая организация приняла эти работы. Получается - подрядчик уже ни при чём ![]() ![]() И подрядчика не должно волновать как испытывают кабель. ТС, кабель действующий? Или проводили приёмосдаточные испытания? Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.12.2016, 1:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
а, вы имеете ввиду первоначальную прокладку...
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
У подрядчика гарантия на два года (он еще на гарантии). Вот по этому и прикрываются протоколом, а кабель весь сырой, как вообще он год проработал незнаю. Причина понятна неправильный монтаж или плохой кабель, но доказать это когда его уже приняли в эксплуатацию очень сложно.
И еще! В протоколе указывается только испытательная величина (норма), ток утечки и время испытания. по этому делается вывод выдержал или не выдержал. В графе норма испытательного напряжения я не имею права поставить 7кВ(напряжение пробоя) норма есть норма и её нужно указывать согласно ПТЭЭП У соседей спрашивал так они расказали что кабели постоянно таскали трактором по скальной породе (это в новороссийске). А приёмо сдаточные испытания скорее всего прошли только на бумаге. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Но подрядчики которые монтировали кабель подняли шум из за протокола, норма не та и вы сожгли весь кабель (кабель АСБ-6кв ) Ну сжечь весь кабель испытательным напряжением, пусть и завышенным, невозможно. Будет одно МП, с дырдочкой с комариную струю. ![]() ![]() У подрядчика гарантия на два года (он еще на гарантии). Вот по этому и прикрываются протоколом, а кабель весь сырой, как вообще он год проработал незнаю. Причина понятна неправильный монтаж или плохой кабель, но доказать это когда его уже приняли в эксплуатацию очень сложно. Ну если очень сильно "припрут" - создать комиссию, вырезать кусок кабеля, всё зафотографировать-задокументировать и на экспертизу. Когда вскрывали траншею подушка, защита кирпичом была? Если нет, "зафотать", вызвать представителя.. Муфты концевые целые или "бегут"? (качество монтажа) В старой книжке был способ определения степени увлажнённости бумаги. Кипящий парафин, в него опускают кусок бумажной изоляции.... И еще! В протоколе указывается только испытательная величина (норма), ток утечки и время испытания. по этому делается вывод выдержал или не выдержал. В графе норма испытательного напряжения я не имею права поставить 7кВ(напряжение пробоя) норма есть норма и её нужно указывать согласно ПТЭЭП Это всё понятно. Но указать величину пробоя в графе "примечания" никто не запрещает. Лично я всегда так делаю, подстраховка....Всего и делов-то.... ![]() ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.12.2016, 13:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата В графе норма испытательного напряжения я не имею права поставить 7кВ(напряжение пробоя) норма есть норма и её нужно указывать согласно ПТЭЭП Имеете право в заключении указать что при 7 кВ произошел пробой кабеля. И таким образом вы физически не могли поднять напряжение до 60.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()