Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Преобразователь частоты ПЧ , дорогая защита

Гость_Noria_*
сообщение 15.12.2016, 19:41
Сообщение #1





Гости






Други, саратники, учителя, советчики - подскажите каким автоматом защитить частотник, лишь бы только не ставить эти ну, как по моему скромному мнению, дорагущие никчемные быстродействующие предохранители. Это особые предохранители, как говорится: яичко не простое, а золотое icon_smile.gif
Автомат нужно подобрать по току вот для этой игрушки, с параметрами на коробочке которые пишут сабачатники ну, опять-же полный провал понимания откуда они эти данные берут
Вот файл .pdf смотрите страницу 10-1 по частотнику, Модель инвертора N700E-015HF - там пишут параметры двигателя как я понял в лошадях, а частотник в кВт. я правильно понял.
А на коробке? - да на фирменной этикеточке намалеваны такие данные: Input 5.3A Output 4.7 или 4.8А и Power 1.500kW - коробку с фоткаю покажу потом кому интересно если на слово не верит.
Так вот как не считай P=√3UлIлcosf ни как не выйду на чистую воду. может чё еще нужно знать.
N700E-015HF.pdf
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.12.2016, 19:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да можете вообще ни какой защитой не заморачиваться. Подключайте наглухо к шинам да и все. Только если что не так, так игрушка то дорогая. Косарей 25?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 15.12.2016, 23:17
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



для моего output 4.7 А, автомат 6 А. Написано в инструкции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2016, 4:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



profeMaster, Автомат на выходе? Это новое слово в приводной технике. Можно по подробнее


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Noria_*
сообщение 16.12.2016, 10:17
Сообщение #5





Гости






Извините, камера всего 3Mpx

Дело в том что мотор русский будет на 1.1 кВт cos0.84
А у них как почитаешь за их мотор (на самой последней странице) вообще не пойму как у н х это все считается, мотор 4P - что это такое.
Да и УЗО они подбирают как то по хитрому. Наверно у них и автоматы со своими номиналами отсечки сходные с быстродействующими предохранителями. Ни IEK же они ставят там у себя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Horia_*
сообщение 16.12.2016, 11:16
Сообщение #6





Гости






На стринице 2-10 .pdf файла есть схема, там на линии питания от сети стоит аппарат с хитрим УГО под названием М/С что это и как расшифровать.
Второе, под номером (2) и (4) стоят на сколько я понимаю емкостные фильтры. Так если набрать поиск в этом документе по ёмкости фильтра от помех то, они сами пишут, что Запрещено их ставить на выходе перед мотором см. стр. 2-7. Реакторы-индуктивности можно, ёмкости незяicon_sad.gif а тут сами же и поставили во блин.
Ну так, что это за обозначение М/С на схеме подскажите мужики (не могу найти)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 16.12.2016, 16:36
Сообщение #7





Гости






Цитата(Horia @ 16.12.2016, 11:16) *
Ну так, что это за обозначение М/С на схеме подскажите мужики (не могу найти)
Скорее всего такими буквами обозначили не переведенную здесь почему-то аббревиатуру MC - motor control, хотя в зарубежной техлитературе по управлению двигателями более распространена МСС. На той странице показана общая схема включения, а не конкретная принципиальная для вашего применения. Далее это вопрос проектировщика. В данном случае под МС может быть например контактор, которым запускают привод в комплексе. Или у вас ПЧ постоянно подключен к сети и запускает движок по команде на пульте ПЧ?
По поводу быстродействующих предохранителей - так это тоже вопрос к проектировщику, смотря какая задача ставится. Если защитить питающую сеть и установку от пожара - ставьте хоть иэк. Если защитить силовые модули преобразователя (или хотя бы дать им шанс) в случае несработки внутренней защиты ПЧ - то ставьте то, что положено. Эти предохранители быстрее и надежнее, чем многие автоматы, время их сработки при КЗ может исчисляться единицами миллисекунд, а не десятками, как у автоматов ширпотребовской линейки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 21.12.2016, 15:42
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



Цитата(Костян челябинский @ 16.12.2016, 5:29) *
profeMaster, Автомат на выходе? Это новое слово в приводной технике. Можно по подробнее

автомат на входе
подробнее тут http://частотники.рф/files/Optidrive_E2sp_usermanual_rus.pdf
23 страница документа - 10.2. Таблицы паспортных данных
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 22:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены