Гость_Гость_*
сообщение 19.12.2016, 14:04
Сообщение #21





Гости






Скажите, подлючены должны быть оба ввода одновременно? Или один включен, а второй в резерве?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.12.2016, 11:03
Сообщение #22





Гости






поправьте если ошибаюсь, что является источником питания? аккумулчтор, генератор и ТРАНСФОРМАТОР ну можно еще что нить придумать. Сколько источников? ДВА! один без другого работать сможет? Да! значит независимые. По мощности один другого заменить может? Да! (звиняйте схему не смотрел, 1 транс должен полностью обеспечивать аппетит потребителя в случае отказа второго длительное время). Значит они взаиморезервируемые. Соответственно при подключении к 2м трансформаторам уже 2ая категория, а уж как ТП запитана это другой вопрос.
По вводам, как минимум, должно быть напряжение на обоих вводах. Нагрузку желательно поделить на оба ввода. Если ставить АВР то с секционником. Т.е. в нормальном режиме включены оба ввода, секционник разомкнут, при повреждении одного ввода отключается ввод и включается секционник. Это оптимальный режим работы. Запрета на питание от одного ввода нет, но если сетевики это обнаруживают обычно настаивают подключиться чтобы разгрузить транс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.12.2016, 15:46
Сообщение #23





Гости






Спасибо за такой ответ!!! Здание подключено по 2-ой категории. И есть оборудование по первой с АВР. А по правилам не пойму, должны быть оба ввода подключены (нагружены) или можно один. Но тогда получается при пропадании напряжения на вводе вырубается всё здание. А так хоть половина будет работать. Я прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.12.2016, 16:12
Сообщение #24





Гости






Ру здания 160 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость____VITOS____*
сообщение 21.12.2016, 20:50
Сообщение #25





Гости






Не вступая в демагогию:
В бытность работы в сетевой, схему, представленную в первом посте темы, относили ко второй категории надёжности. И не только у нас.
Вторая схема - третья категория.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.12.2016, 5:11
Сообщение #26





Гости






Цитата(Гость @ 21.12.2016, 15:46) *
Спасибо за такой ответ!!! Здание подключено по 2-ой категории. И есть оборудование по первой с АВР. А по правилам не пойму, должны быть оба ввода подключены (нагружены) или можно один. Но тогда получается при пропадании напряжения на вводе вырубается всё здание. А так хоть половина будет работать. Я прав?

Я вроде написал, но расширю. Под напряжением однозначно оба ввода. Нагрузку никто не запрещает вешать на один, но лучше если распределить на оба. Снижается нагрузка на сети, оборудование. трансформаторы. Всегда знаете что оба ввода рабочие. Аварийное освещение оптимально запитать через мини АВР от обоих вводов
По поводу категории надежности, вам и вы должны обеспечить категорию надежности объекта, а уж что внутри это сами решаете, можете хоть первую особую для своего оборудования сделать. Тут главное что будет в документации на объект написано. Если 2ая то вам должны предоставить 2 ввода, а вы на вводе установить 2 рубильника и дежурный персонал который бы их мог переключить, а если первая (повторюсь объекта) то уже на вводе! должен стоять АВР потому как должны обеспечить автоматическое переключение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.5.2017, 19:41
Сообщение #27





Гости






Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. В офисном здании планируется прокладка электрических проводов в пластиковом коробе. Хотим проложить по стене под батареями. Разрешена ли такая прокладка? И где нибудь есть ссылки на пункты, если запрещено. Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы