Замер петли "Ф-0" при отсутствии PEN-проводника

Елена777
сообщение 21.12.2016, 11:58
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 22.3.2016
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743



Цитата(Олега @ 20.12.2016, 23:19) *
Даже если тот питает нагрузку без N ? там может пол-завода в таких кабелях.
[attachment=48340:____________.JPG]
Не буду копировать, посмотрите еще в ГОСТ 30331.1-2013 рис.31А2, 31А3.


Ноль практически во всех станках используется (катушки пускателей на 220 В, трансформатор понижающий на цепи управления 220/24 ит.д.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 21.12.2016, 12:18
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 231
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Вопрос из разряда техническо- политических.
Технически Вам описали. А вот остальное на совести менеджеров и специалистов, которые дают свои рекомендации.
И если Вам не всё равно, то берете всю инфу, вбиваете в список и выдаёте с указанием норм. ссылок(типа визуального осмотра для своих icon_smile.gif ). А если ещё и возможные риски будут, а ещё и к служебному письму приложить... и т.д. и т.п..
А руководство будет выжимать максимум из того, что есть- ничего удивительного и это даже правильно.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 21.12.2016, 20:21
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Олега @ 21.12.2016, 0:19) *
Даже если тот питает нагрузку без N ? там может пол-завода в таких кабелях.

Там в сообщении вроде было, что имеется однофазная нагрузка.
А также вопрос зануления оборудования по 4-й жиле?

Цитата(Shapiton @ 21.12.2016, 13:18) *
А руководство будет выжимать максимум из того, что есть- ничего удивительного и это даже правильно.

Руководство будет идти по пути, где меньше (или отсутствие) расходов. А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить, тут вообще даже не подходи. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2016, 20:30
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21) *
Там в сообщении вроде было, что имеется однофазная нагрузка.

Да было, в сообщ.21. А в сообщ.8 этот случай обосновывался ПУЕм

Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21) *
А также вопрос зануления оборудования по 4-й жиле?

Какой тут вопрос ? Зануление осуществляется металлоконструкциями, законно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 21.12.2016, 20:31
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Спасибо за ГОСТ. А также с наступающим!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2016, 20:54
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21) *
А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить..

Что значит подсунуть? Просто найти и прочесть, как все устроено изначально по всему предприятию. Прокладка новенького кабеля не приводит к непременному старту реконструкции системы в масштабе цеха, завода, города, страны..

Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:31) *
А также с наступающим!! icon_biggrin.gif

Да, незаметненько подкрался.. Всего самого-самого!!

Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 8:39) *
.. мы заводская лаборатория,..нам не все равно...

Елена, поясните пожалуйста, почему согласно НД измеряется петля фаза-защитный проводник? Вот, к примеру, на заводе проложили 4-х проводную цепь с N-проводником и в качестве РЕ используют конструктивы, коих немереное количество на предприятии и сопротивление стремится к нулю. Почему ЭТЛ не интересует петля фаза - N-проводник, ведь и на него может замкнуть фазный, а по ГОСТ и он должен быть защищен от сверхтоков.. В чем тут заковыка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 21.12.2016, 23:02
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 231
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21) *
Руководство будет идти по пути, где меньше (или отсутствие) расходов. А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить, тут вообще даже не подходи. icon_smile.gif


А надо правильные доки прикладывать icon_smile.gif

И Вас с наступающим!


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 0:15
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shapiton @ 21.12.2016, 23:02) *
А надо правильные доки прикладывать

Какие ? по п.22 ?
НД не вменяет TN-C-S для заводов. Служебка в этих условиях - ни о чем. И риски тоже. Разве что просчитать.. так это не вдруг, не каждый, да и кто смотреть станет..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 22.12.2016, 6:00
Сообщение #29





Гости






Цитата(Олега @ 22.12.2016, 0:15) *
...
НД не вменяет TN-C-S для заводов.
...

Олега, это где-то прописано? Я не встречал такого, интересно стало!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 7:46
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так ведь это ваш любимый пункт в основополагающем
В перечислении производственные здания отсутствуют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 22.12.2016, 9:11
Сообщение #31





Гости






Цитата(Олега @ 22.12.2016, 7:46) *
...
В перечислении производственные здания отсутствуют.

Читаем стандарт внимательно:
"ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
11.1 Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок следующих объектов:
...
d) производственных зданий;
...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 9:43
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Правильно, распространяется.. и что ?
Предлагаете на свое собственное усмотрение расширить перечень заведений, на которые распространяется данное требование (обязательность TN-C-S) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 22.12.2016, 10:24
Сообщение #33





Гости






Цитата(Олега @ 22.12.2016, 9:43) *
...
Предлагаете на свое собственное усмотрение расширить перечень заведений, на которые распространяется данное требование (обязательность TN-C-S) ?

Олега! Где Вы увидели, что здесь я что-то предлагаю? Я всего лишь привожу выдержки из нормативных документов, касающиеся задаваемых вопросов. Относительно "... (обязательность TN-C-S)", это прописано в ПУЭ, "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 11:07
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. На вопрос "где" я дал ссылку и пояснил: в перечислении производственные здания отсутствуют.
2. От вас последовало "Читаем стандарт внимательно" и выделено "d) производственных зданий".
3. Я видимо должен сделать выводы:
а) читал не внимательно
б) и на производство требование распространяется.
Ну не просто же так вам захотелось приводить "выдержки из нормативных документов"

Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 10:24) *
касающиеся задаваемых вопросов.

Вопрос только про промышленные здания.

Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 10:24) *
Относительно "... (обязательность TN-C-S)", это прописано в ПУЭ, "7.1.13. ..
При реконструкции жилых и общественных зданий..

Г-н сочувствующий, вы задолбать меня решили ? Или для вас производственное, жилое и общественное слилось воедино ?

Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2016, 11:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 22.12.2016, 11:43
Сообщение #35





Гости






Цитата(Олега @ 22.12.2016, 11:07) *
...

Цитата
Г-н сочувствующий, вы задолбать меня решили ?

Олега, оно мне надо?
Цитата
Или для вас производственное, жилое и общественное слилось воедино ?

И где это я их объединил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 12:07
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 11:43) *
1. Олега, оно мне надо?
2. И где это я их объединил?

1. Очень на то похоже.
2. В своей голове видимо. Спросил про завод, а строчишь про жилые и общественные. На кой ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 22.12.2016, 13:12
Сообщение #37





Гости






Цитата(Олега @ 22.12.2016, 12:07) *
... Спросил про завод, а строчишь про жилые и общественные. На кой ?

Хорошо, Олега, при реконструкции заводской электроустановки, допускается-ли применять систему TN-C-S?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 13:57
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Запрета даже на TN-S не видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 22.12.2016, 14:56
Сообщение #39





Гости






Цитата(Олега @ 22.12.2016, 13:57) *
Запрета даже на TN-S не видел.

Какой может быть запрет на TN-S, если она более безопасна, чем TN-C-S?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 17:17
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я где-то сказал, что может быть запрет ? Или просто поговорить не с кем ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения