#21
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 ![]() |
Даже если тот питает нагрузку без N ? там может пол-завода в таких кабелях. [attachment=48340:____________.JPG] Не буду копировать, посмотрите еще в ГОСТ 30331.1-2013 рис.31А2, 31А3. Ноль практически во всех станках используется (катушки пускателей на 220 В, трансформатор понижающий на цепи управления 220/24 ит.д.) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Вопрос из разряда техническо- политических.
Технически Вам описали. А вот остальное на совести менеджеров и специалистов, которые дают свои рекомендации. И если Вам не всё равно, то берете всю инфу, вбиваете в список и выдаёте с указанием норм. ссылок(типа визуального осмотра для своих ![]() А руководство будет выжимать максимум из того, что есть- ничего удивительного и это даже правильно. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Даже если тот питает нагрузку без N ? там может пол-завода в таких кабелях. Там в сообщении вроде было, что имеется однофазная нагрузка. А также вопрос зануления оборудования по 4-й жиле? А руководство будет выжимать максимум из того, что есть- ничего удивительного и это даже правильно. Руководство будет идти по пути, где меньше (или отсутствие) расходов. А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить, тут вообще даже не подходи. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Там в сообщении вроде было, что имеется однофазная нагрузка. Да было, в сообщ.21. А в сообщ.8 этот случай обосновывался ПУЕм А также вопрос зануления оборудования по 4-й жиле? Какой тут вопрос ? Зануление осуществляется металлоконструкциями, законно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Спасибо за ГОСТ. А также с наступающим!!
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить.. Что значит подсунуть? Просто найти и прочесть, как все устроено изначально по всему предприятию. Прокладка новенького кабеля не приводит к непременному старту реконструкции системы в масштабе цеха, завода, города, страны.. А также с наступающим!! ![]() Да, незаметненько подкрался.. Всего самого-самого!! .. мы заводская лаборатория,..нам не все равно... Елена, поясните пожалуйста, почему согласно НД измеряется петля фаза-защитный проводник? Вот, к примеру, на заводе проложили 4-х проводную цепь с N-проводником и в качестве РЕ используют конструктивы, коих немереное количество на предприятии и сопротивление стремится к нулю. Почему ЭТЛ не интересует петля фаза - N-проводник, ведь и на него может замкнуть фазный, а по ГОСТ и он должен быть защищен от сверхтоков.. В чем тут заковыка? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Руководство будет идти по пути, где меньше (или отсутствие) расходов. А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить, тут вообще даже не подходи. ![]() А надо правильные доки прикладывать ![]() И Вас с наступающим! -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так ведь это ваш любимый пункт в основополагающем
![]() В перечислении производственные здания отсутствуют. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
... В перечислении производственные здания отсутствуют. Читаем стандарт внимательно: "ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения 11.1 Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок следующих объектов: ... d) производственных зданий; ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
... Предлагаете на свое собственное усмотрение расширить перечень заведений, на которые распространяется данное требование (обязательность TN-C-S) ? Олега! Где Вы увидели, что здесь я что-то предлагаю? Я всего лишь привожу выдержки из нормативных документов, касающиеся задаваемых вопросов. Относительно "... (обязательность TN-C-S)", это прописано в ПУЭ, "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. На вопрос "где" я дал ссылку и пояснил: в перечислении производственные здания отсутствуют.
2. От вас последовало "Читаем стандарт внимательно" и выделено "d) производственных зданий". 3. Я видимо должен сделать выводы: а) читал не внимательно б) и на производство требование распространяется. Ну не просто же так вам захотелось приводить "выдержки из нормативных документов" ![]() касающиеся задаваемых вопросов. Вопрос только про промышленные здания. Относительно "... (обязательность TN-C-S)", это прописано в ПУЭ, "7.1.13. .. При реконструкции жилых и общественных зданий.. Г-н сочувствующий, вы задолбать меня решили ? Или для вас производственное, жилое и общественное слилось воедино ? Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2016, 11:03 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Запрета даже на TN-S не видел.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я где-то сказал, что может быть запрет ? Или просто поговорить не с кем ?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |