Схема подключения счётчика , Народ, нужна помощь..... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема подключения счётчика , Народ, нужна помощь..... |
9.10.2014, 16:33
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
приеду к компу скину фрагмент проекта, где указан и тип счетчика и тарифность... ибо это есть и ТЗ на проектирование
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
9.10.2014, 21:06
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.10.2014, 21:08
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22885 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это не указание на тарификацию, а данные счётчика, в т.ч. что он настроен заводом на один тариф...имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_НатальяЛ_* |
13.12.2016, 5:24
Сообщение
#24
|
Гости |
Помогите, пожалуйста разобраться.
Установлен общий счётчик в ВРУ объекта на три потребителя. Марка ПСЧ-3ТА 0.7. Трансформаторы ТТН-30Т 200/5. Каждый из трёх потребителей имеет ещё свой отдельный счётчик в свосих помещениях. При среднемесячном расходе 3000-5000 квт по общему счётчику суммарный расход с трёх абонентских счётчиков получается меньше на 150-200 квт. Почему так получается? Что нужно сделать, чтобы избежать таких расхождений? Простите, если глупый вопрос. |
|
|
|
13.12.2016, 6:28
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
По Вашим цифрам небаланс 4-5 %.
С учетом потерь в линиях 0,4 кВ и собственной погрешности счетчиков и ТТ - нормальный результат, даже можно сказать, идеальный. |
|
|
13.12.2016, 7:08
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.12.2016, 20:28
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Почему так получается? Что нужно сделать, чтобы избежать таких расхождений? Можно еще попробовать, кабель между головным учетом и потребителем потолще поставить. Можно на головном счетчике ТТ с большей погрешностью в плюс, подобрать. Но все действа могут снизить до 1-2%, ниже сложнее, если только с ТТ. |
|
|
|
27.12.2016, 21:36
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 |
А какова погрешность пу и тт?Можно попробовать установить пу с кл.точности 0,5S,например Меркурий 230.
|
|
|
27.12.2016, 21:40
Сообщение
#29
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А какова погрешность пу и тт?Можно попробовать установить пу с кл.точности 0,5S,например Меркурий 230. Есть, наверное, какой-то закон или документ, определяющий в том числе и классы точности приборов, применяемых для коммерческого учёта? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.12.2016, 21:45
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 |
Физ.лица- не ниже 2,Юр.лица в зависимости от потр.мощности-1 и 05s
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 11:37 |
|