Ежедненвный допуск , В порядке тек. экспл. или по распоряжению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ежедненвный допуск , В порядке тек. экспл. или по распоряжению |
9.2.2008, 0:06
Сообщение
#21
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Друзья! Так как же все-таки, если по теме?
Поверьте, для меня это проблема так и осталась нерешена. По логике и по правилам их все-таки должен допустить в электроустановку оперативный персонал. А поскольку, по определению понятия "электроустановка" здание с электрооборудованием уже само по себе является электроустановкой, то и все работы в этом здании они должны проводить так, как и в электропомещении, т.е. либо по наряду, либо по распоряжению. Это все решаемо, если речь идет о предприятии, окруженном одним забором. Но у меня этих объектов по всему городу более 70. Есть крупные, есть мелкие и везде, естественно, есть и связь и устройства АСУ. На все эти объекты приходятся 3 дежурных электромонтера, которые заняты подготовкой рабочего места как электротехническому персоналу, так и электротехнологическому (слесари-ремонтники), обратным восстановлением схемы после ремонтных работ и оперативными переключениями - работы у них полно. Работа в порядке текущей эксплуатации отпадает однозначно, поскольку связисты не оперативно-ремонтный персонал. Так что посуществу? |
|
|
|
11.2.2008, 14:41
Сообщение
#22
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
А в чём вообще проблема? В порядке текущей нельзя, по наряду - глупо, остаётся только по распоряжению. По п 7.1.3 производитель в СДТУ может быть допускающим. Причём не указано, что только в электроустановках, не имеющих постоянного оперативного персонала. А по п. 7.1.8 работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать, отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрасляции и тп можно одному работнику, имеющему группу 3.
Что ещё не понятного? В журнале работ по нарядам и распоряжением оформляешь распоряжения для поочерёдного выполнения на всех объектах, и всё. У нас так связисты работают, на всех подстанциях и с постоянным оперативным персоналом, и с ОВБ. Причём когда я на подстанции работал дежурным монтёром, они даже не удосуживались сказать, что мол будем работать, подходили и сами всё делали. |
|
|
17.2.2008, 1:18
Сообщение
#23
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
А в чём вообще проблема? В порядке текущей нельзя, по наряду - глупо, остаётся только по распоряжению. По п 7.1.3 производитель в СДТУ может быть допускающим. Причём не указано, что только в электроустановках, не имеющих постоянного оперативного персонала. А по п. 7.1.8 работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать, отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрасляции и тп можно одному работнику, имеющему группу 3. Что ещё не понятного? В журнале работ по нарядам и распоряжением оформляешь распоряжения для поочерёдного выполнения на всех объектах, и всё. У нас так связисты работают, на всех подстанциях и с постоянным оперативным персоналом, и с ОВБ. Причём когда я на подстанции работал дежурным монтёром, они даже не удосуживались сказать, что мол будем работать, подходили и сами всё делали. Согласен. Вопрос в том, кто оформит это распоряжение и в чьём журнале? Дело в том, что оборудование связи находится в электроустановках, у которых есть свой оперативный персонал и отв. за электрохозяйство. Таких объектов по городу не один десяток и бывает так, что приходится связистам работать поочередно на нескольких (трех-четырех) объектах, у которых разные отв. за электрохозяйство и разные дежурные электрики. По моему, руководитель связистов не имеет права выдавать распоряжение на выполнение работ своим людям в электроустановках других подразделений, это может сделать только работник, имеющий право выдачи нарядов и распоряжений для данного объекта и с допуском местного оперативного персонала. Часто бывает еще так, что после выезда бригады связистов по заявкам поступают дополнительные заявки. Как тут быть? Кто это оформит и как? |
|
|
17.2.2008, 14:29
Сообщение
#24
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Каждому работнику предоставлены определенные права. Связистам должно быть предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений в определенных ЭУ на устройствах СДТУ.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
|
17.2.2008, 15:51
Сообщение
#25
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Тогда связисты должны быть оперативно-ремонтным персоналом. И как они будут себя допускать в чужой электроустановке, у которой есть и дежурный электромонтер и отв.за электрохозяйство (только очень часто - они далеко). Или пойти по типу ОВБ? Тогда всех связистов нужно переаттестовывать с ремонтного на оперативно-ремонтный персонал.
Хотя, ОВБ обслуживает только свои электроустановки (в своем районе) - в соседний район не лезет - там свои ОВБ. Что-то запутался я совсем. Как правильно, по вашему мнению, оформлять работу, если после выезда бригады связистов по заявкам поступают дополнительные заявки. |
|
|
17.2.2008, 20:05
Сообщение
#26
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
У нас ко всем подстанциям прикреплён свой оперативный персонал. И везде связисты работают самодопуском. И везде они могут выдавать наряды и распоряжения. Кто-то по части ЭУ, кто-то по всем сетям.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
17.2.2008, 20:34
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Необходимо по договору определиться с границей эксплуатационной ответственности для связистов на объектах, если это возможно.
Одного связиста из бригады аттестовать на ОРП (например, бригадира), он же производитель работ на объекте. Заявку, по-моему, должен получать руководитель связистов, который имеет право выдачи распоряжений. Он от себя, с записью в журнал, передает распоряжение по телефону, которую связисты принимают в свой журнал-дублер. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
19.2.2008, 9:19
Сообщение
#28
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Необходимо по договору определиться с границей эксплуатационной ответственности для связистов на объектах, если это возможно. Одного связиста из бригады аттестовать на ОРП (например, бригадира), он же производитель работ на объекте. Заявку, по-моему, должен получать руководитель связистов, который имеет право выдачи распоряжений. Он от себя, с записью в журнал, передает распоряжение по телефону, которую связисты принимают в свой журнал-дублер. Истина где-то рядом. Спасибо. |
|
|
5.3.2008, 21:38
Сообщение
#29
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
М-да... Накопал на работе ПТБ пред-предидущей редакции. Там четко было прописано разрешение ремонтному персоналу связистов в частности работать по распоряжению на своих устройствах.
Судя по новым правилам, допускающим из числа ремонтного персонала могут работать только линейщики и релейщики... На работе этот вопрос поднимать нет смысла - каждый читает правила по своему, истины не добиться... -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
11.3.2008, 12:51
Сообщение
#30
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Согласен, что в беседе с коллегами на работе этот вопрос не решить, так как очень большая вероятность того, что в результате этой дискуссии будут затронуты интересы людей, участвующих в ней. А если затронуты интересы человека, то он их будет отстаивать, ища лазейку в правилах (а то получится ещё, что он до этого момента неправильно работал).
На форуме-же этого нет, и здесь наиболее подходящий вариант решения проблемы (любой) намного проще найти. Игорь, а как тебе предложение, сформированное gomed12? На мой взгляд - направление верное, только нужно подшлифовать некоторые моменты и будет хорошо и по правилам. |
|
|
|
15.3.2008, 19:50
Сообщение
#31
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Цитата Игорь, а как тебе предложение, сформированное gomed12? На мой взгляд - направление верное, только нужно подшлифовать некоторые моменты и будет хорошо и по правилам. Как вариант - да, но в принципе, они должны самодопуском работать. Специфическое оборудование всё таки связь, релейка и прочее. Не всякий оперативный персонал разберётся.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
18.3.2008, 0:33
Сообщение
#32
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Как вариант - да, но в принципе, они должны самодопуском работать. Так где-же это написано? Цитата Специфическое оборудование всё таки связь, релейка и прочее. Не всякий оперативный персонал разберётся. У нас на предприятии самодопуск релейщиков запрещен. Их допускает оперативный персонал практически в 100% случаев по наряду. Когда выводится в ремонт системы автоматики (АВР, защита минимального напряжения, дифзащита и т.д.), то всегда при подготовке рабочего места производитель работ находится рядом и наблюдает за правильностью и очередностью действий оперативника. Я, конечно, понимаю, что у всех связисты допускаются так, как это было принято до них. Но меня интересует вопрос - а как их правильно допускать в электроустановку (ведь, по определению "электроустановка" - это даже само здание, где установлены электроустановки). С кем будут разговаривать, если связисты "накосячат" (или "споткнутся и сломают ногу" в электроустановке)? Я думаю, ответственный за электрохозяйство и допускающий "под раздачу" тоже попадут и не слабо! А зачем им это? Должен-же быть какой-то вариант и без "вариантов". Я всё-таки склоняюсь к мнению gomed и согласен с ним. На мой взгляд - оптимальное решение. |
|
|
Гость_Гость_* |
22.1.2018, 4:37
Сообщение
#33
|
Гости |
Доброго времени суток. Суть вопроса такова. У нас на станции ОСДТУ не в составе электроцеха, но в наших распредустройствах есть их оборудование: так вот кто должен их туда допускать?
|
|
|
22.1.2018, 13:13
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 |
Доброго времени суток. Суть вопроса такова. У нас на станции ОСДТУ не в составе электроцеха, но в наших распредустройствах есть их оборудование: так вот кто должен их туда допускать? 6.17. Работы на устройствах связи, расположенных в РУ, проводятся по нарядам, выдаваемым персоналом СДТУ. Допускается выдача таких нарядов персоналом, обслуживающим РУ. Исключения составляют работы на конденсаторах связи и высокочастотных заградителях, которые должны проводиться только по нарядам, выданными работниками, обслуживающими РУ. (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н) 41.3. Разрешается совмещение ответственным руководителем или производителем работ обязанностей допускающего в устройствах СДТУ, если для подготовки рабочего места не требуется оперировать коммутационными аппаратами. При этом допускающему разрешается снимать предохранители и совместно с членом бригады устанавливать переносные заземления. |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
23.1.2018, 4:54
Сообщение
#35
|
Гости |
[quote name='aidar' date='22.1.2018, 13:13' post='488184']
6.17. Работы на устройствах связи, расположенных в РУ, проводятся по нарядам, выдаваемым персоналом СДТУ. Допускается выдача таких нарядов персоналом, обслуживающим РУ. Исключения составляют работы на конденсаторах связи и высокочастотных заградителях, которые должны проводиться только по нарядам, выданными работниками, обслуживающими РУ. (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н) А еще там написано: Подготовку рабочих мест и допуск на работы в устройствах СДТУ, расположенных в РУ, выполняет персонал, обслуживающий РУ. Так вот если СДТУ входят в состав цеха-вопросов нет. Но если они не в составе цеха: как их допускать? |
|
|
23.1.2018, 7:49
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 |
|
|
|
Гость_Гость_сергей_*_* |
23.12.2019, 12:04
Сообщение
#37
|
Гости |
А в чём вообще проблема? В порядке текущей нельзя, по наряду - глупо, остаётся только по распоряжению. По п 7.1.3 производитель в СДТУ может быть допускающим. Причём не указано, что только в электроустановках, не имеющих постоянного оперативного персонала. А по п. 7.1.8 работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать, отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрасляции и тп можно одному работнику, имеющему группу 3. Что ещё не понятного? В журнале работ по нарядам и распоряжением оформляешь распоряжения для поочерёдного выполнения на всех объектах, и всё. У нас так связисты работают, на всех подстанциях и с постоянным оперативным персоналом, и с ОВБ. Причём когда я на подстанции работал дежурным монтёром, они даже не удосуживались сказать, что мол будем работать, подходили и сами всё делали. Хорошая , нужная тема. Всё хорошо, но есть одно НО:....устройствах, расположенных в аппаратных помещениях......, а там где нет отдельных комнат связи и помещений СДТУ, то допуск осуществлять должен ОВБ (опер-рем. персонал ) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 0:19 |
|