Какой коэффициент зависимости постоянного тока от переменного? Например для выбора овтоматического выключателя.
|
|
|
|
23.11.2007, 2:03
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Очевидно, речь идет о функциональной зависимости переменного и постоянного тока. Они связаны так называемым "действующим значением переменного тока", который равен по величине такому постоянному току, который проходя через неизменное сопротивление R, за период времени Т выделяет то же количество тепла, что и данный переменный ток I. Для синусоидального тока I=0,707*Im, где I- дествующее значение переменного тока; Im- амплитудное значение соответствующего ему переменного синусоидального тока. Это все придумали на нашу голову яйцеголовые ученые. Но, что делать- приходится с этим мириться. А выбор тока срабатывания автоматического выключателя производится уже соответствующим образом. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
23.11.2007, 18:19
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Не зря принят термин "действующее значение тока". Именно то значение переменного тока, которое приведено в предыдущем сообщении по тепловому действию и ряду других показателей соответствует значению постоянного тока, его измеряют приборы электромагнитной системы, да и большинство других. Мы прекрасно прогружаем автомат, предназначенный для постоянного тока, переменным, и не сомневаемся, что получим правильный результат. Так что не сушите себе голову. Коэффициент равен единице.
|
|
|
23.11.2007, 18:53
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Какой коэффициент зависимости постоянного тока от переменного? Например для выбора овтоматического выключателя. Обычно в каталогах и паспортах производитель пишет для какого тока предназначен автомат - постоянного или переменного, обычно для того и другого. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
9.2.2008, 0:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
При прогрузке автоматов постоянного тока переменным током, применяем
коэффициент 1,3. Есть уже импортные автоматы универсальные,российских пока не встречал. |
|
|
9.2.2008, 4:29
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Коэффициент равен единице. Почти так - если не понадобится мгновенное значение... но это редко кому надо - чаще всего электронщикам. Для овтоматического выключателя это не надо, а так корень из двух - это для синусоиды, и приборы градуируются по ней. А то начинают мерить тестером импульсное напряжение или ток, и удивляются, что цифорки не совпадают с данными |
|
|