#1801
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Если про этот пункт, то там "рекомендуется"
ГОСТ 10434-82 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. А вообще требование про " не более двух" про вторичные цепи. А вот насчёт 2.3.3. Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле. можно призадуматься.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.12.2016, 16:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1802
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Кто помнит в каком нормативе указано про наименьшую загрузку измерительных трансформаторов напряжения?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1803
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В РД по учету и распределению э.э.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1804
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В РД не нешел(нашел только про максимальную загрузку), но нашел в ГОСТе на измерительные ТН, там указан диапазон нагрузки для которого определяются метрологические характеристики.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1805
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В РД не нешел(нашел только про максимальную загрузку), но нашел в ГОСТе на измерительные ТН, там указан диапазон нагрузки для которого определяются метрологические характеристики. Верно я подзабыл про гост на тт и тн . -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1806
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.6.2013 Пользователь №: 33869 ![]() |
смотрите гост)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1807
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 ![]() |
вопрос не по электрике.
встал на учет в центре занятости. послали на непрофильные профессии так как по основной за 2015-16 не устроился нигде . на почту почтальоном , где бегать много а платят гроши - сами знаете и на 1ое место работы.но в грязный цех литья металла- формовщиком-грязь пыль ,холод или жара. там даже механики 2 месяца работают и уходят сам там не работал ,но цех УЖАС худший из всех на этом заводе.причем вакансия в это адская и....конкурсная 0_0. и сам завод гадюшник - люди и руководство просто песец. чтобы не было МОЕГО отказа-иначе с учета центра снимут . то ест ь чтоб они мне отказали ,а не я от ШИКАРНОЙ вакансии можно ли попробовать договориться что бы они написали в ОКадров что уже взяли?? шанс есть что говорить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1808
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
popowermetal, в ОК если скажут, что уже взяли, то должны заявку на рабочего из ЦЗ забрать. А если они заберут, то что им потом делать? Не вариант.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1809
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно договориться, что не устраиваешь по каким то показателям
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1810
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
День добрый, вопрос о сухом контакте:
"сухой контакт" должен быть организован на кнопках(переключателях) с фиксацией или возможно обычными кнопками Пуск+Стоп ? Просто в в нашем проекте дымоудаления(электрика) в Шкаф управления по проекту забиты кнопки Пуск+Стоп без фиксации, но нам сказали что схема работать не будет - нужна фиксация переключений.(вдруг кто сталкивался) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1811
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
vodonik, схему покажите и вам подскажут что нужно изменить.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#1812
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1813
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
В проектах сейчас путаница, мы электрики, но нам в проект включают раздел дымоудаления , вентиляции, пожаротушения - в которые включают частично управление, а не только подвести питание к шкафам управления. В данном случае Щиты управления дымоудалением, вентиляцией (щит с кнопками Пуск-Стоп без фиксации), от которого мы тянем кабели до пультов управления приводами вентиляции приточки, вытяжки , дымоудаления , к клапанам С2000. И общей схемы работы дымоудаления, вентиляции у нас нет. (и сейчас возникают споры с вентиляционщиками- Клапан ставят они, кабель управления тянем мы - Кто подключает - схем у нас нет)
Вопрос скорее чисто теоретический - может ли сухой контакт выполнен на кнопках без фиксации. P.S. Если "очень даже может" - буду разбираться дальше(искать схемы вентиляторщиков), если "мало вероятно" - закажем плюс к кнопкам, что уже получили - 57 переключателей ![]() Сообщение отредактировал vodonik - 17.1.2017, 10:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1814
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
vodonik, Возможно никаких переключателей и кнопок вам и не понадобится. Скорее всего сухие контакты вынесены за пределы вашего щита управления, например в системе вентиляции. Вам нужно будет только подключить кабель от сухого контакта в разрыв кнопки Стоп или параллельно кнопке Пуск. Но для уточнения нужна схема.
И как понять ваше : сухой контакт выполнен на кнопках без фиксации? Сухой контакт - это контакт какого либо аппарата: реле, датчика и др., на котором отсутствует какое либо напряжение. Сообщение отредактировал Null - 17.1.2017, 11:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1815
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
Как я понял из "Гугла" для сработки сухого контакта - нужно замыкание цепи "сухого контакта" или посредством датчиков, или вручную кнопка(переключатель), в моём случае кнопку(переключатель) вынесли в комнату дежурного. Проекта вентиляторщиков у меня нет, и какое оборудование(пульт управления приводом вентилятора дымоудаления) заложено в проект я не знаю. Знаю только, что управляется по принципу сухого контакта.
P.S. Проблема со временем монтажа - заказал дополнительно переключатели. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1816
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Просто в в нашем проекте дымоудаления(электрика) в Шкаф управления по проекту забиты кнопки Пуск+Стоп без фиксации, но нам сказали что схема работать не будет - нужна фиксация переключений.(вдруг кто сталкивался) А блок-контактов магнитного пускателя для фиксации пуска разве недостаточно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1817
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
В нашем проекте только кнопки+кабель показано в какое помещение тянуть к прямоугольникам под названием Щит управления приточной вентиляцией П1...П17..
![]() Схем щитов нет. Вопрос снимается, т.к. времени разбираться нет, поставим переключатели. (На простую вентиляцию стоят модульные ESB 24-31, их блок контактов на 3ф.нагрузку не хватило) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1818
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.1.2017 Пользователь №: 51075 ![]() |
Странная у вас работа. Схем нет, проэкты разделены. Занимаемся монтажом и настройкой разных систем на одном изделии, без даже принципиальной схемы подключений думаю что процесс подключения увеличился бы в десятки раз. По этому весь проэкт на руках.
Теперь про "сухой контакт". Здесь необходимо смотреть что за вентустановка. У нас идут с уже установленными датчиками и в документации указана схема подключения. Правда изначально приходили системы с выносными блоками. А вообще схема с использованием пускателей тоже не плоха. P.S. Если нет схем сборки щитов, то я вам не завидую. Вообще не могу понять как вы увязываете все системы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1819
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.1.2017 Из: За Урала Пользователь №: 51171 ![]() |
Приветствую всех!
Работаю в СО. Появилась необходимость научиться монтировать систему АСКУЭ. На сайте Энергомеры прочитал, что они проводят бесплатное обучение ежемесячно, конечно в отношении своего оборудования. Вопрос есть ли ещё у каких нибудь производителей счётчиков курсы подобного рода, пусть даже и платные? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1820
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
tandashka, а на сайты других производителей интернет не пускает?
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |