jan
сообщение 29.1.2008, 17:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.1.2008
Пользователь №: 10319



Подскажите ! У меня в деревне иногда скачет напряжение , одна фаза пказывает приблизительно 320 V , другая 360 ну и около 200 V. Приобрел три одфазных стабилизатора по 9 квт , заземление есть.
Вопрос ! Как подключить стабилизаторы до счетчика , или после ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 29.1.2008, 18:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Логично было бы подключить до счетчика, т.к. такие перепады могут вывести его из строя. Но если энергосбытовая компания увидит такое подключение, то доказать что это не воровство будет сложно.
Теоретически можно обратиться в эту самую энергосбытовую контору и пожаловаться на качество напряжения. Но думаю, что результат будет отрицательный.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 29.1.2008, 22:12
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



После - счётчик сгорит проблема энергосбыта icon_biggrin.gif


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.1.2008, 22:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7252
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Как подключить стабилизаторы

Еще для 3-х фазной нагрузки придется запараллелить, если выбраны под мощность нагрузки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 9.2.2008, 20:32
Сообщение #5





Гости






А как насчет того момента, что при повышенном напряжнии счетчик может насчиталь лишнего...или я неправ??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 9.2.2008, 20:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



При повышенном напряжении не столь ощутимо,а вот при повышенном токе
уж точно накрутит..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.2.2008, 21:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Антон_* @ 9.2.2008, 19:32) *
А как насчет того момента, что при повышенном напряжнии счетчик может насчиталь лишнего...или я неправ??
Лишнего он не насчитает. Насчитатает столько сколько "съедите", а вот "съедите" на освещении лампами накаливания, нагревателями без автоматических термостатов и другими не регулируемыми нагрузками больше, а следовательно и платить будете больше.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 10.2.2008, 1:47
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Как всякое реальное физическое устройство, стабилизатор напряжения обладает определенным КПД. Т.е. в случае установки стабилизатора до расчетного счетчика, возникающие в нем (стабилизаторе) потери, не могут быть учтены счетчиком (ну, например, если, не вдаваясь глубоко в сущность потерь, представить стабилизатор, как повышающий автотрансформатор с отводами). Поэтому, мне кажется, ЭСО не будет в большом восторге от такой компоновки аппаратуры icon_wink.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 10.2.2008, 9:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(jan @ 29.1.2008, 18:16) *
...одна фаза пказывает приблизительно 320 V , другая 360 ну и около 200 V.


Стоп, стоп, стоп... Относительно земли?! Это ж чистый обрыв нуля! icon_eek.gif
Надеюсь, что мое предположение неверно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 10.2.2008, 9:50
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Доброе утро.
Немного не в тему, но все же… Если администрация сочтет необходимым, можно открыть новую тему, хотя это тоже про стабилизацию (предварительный поиск по материалам форума результатов на тему «ПЗР» не дал).
В связи с нарастающей тенденцией Ростехнадзора по установке на линиях индивидуальных потребителей приборов ПЗР различных модификаций, возникли опасения в корректности его работы совместно со стабилизатором напряжения. При пониженном напряжении питающей сети до стабилизатора (повышенное напряжение в данном случае не представляет особого интереса), его святая обязанность «подтянуть» напряжение до приемлемой величины, естественно, за счет увеличения тока по входу стабилизатора (при неизменном значении номинальной мощности подключенных к стабилизируемой цепи электроприемников). В этом случае по входу стабилизатора будем иметь возможное значение тока, превышающее значение тока уставки срабатывания ПЗР (при заданной мощности). Возникает ситуация, при которой Вы не сможете выбрать разрешенную мощность ввиду постоянного срабатывания ПЗР по превышению тока.
В связи с этим возникают следующие вопросы.
1. Каковы правовые аспекты подключения в цепи потребителей приборов ПЗР? Кто-нибудь располагает какими-либо официальными (да и неофициальными тоже) документами в этой связи?
2. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией или она чисто умозрительная?
3. Имеют ли посетители форума опыт общения с представителями Ростехнадзора по данному вопросу и каков результат?
4. И что вообще по Вашему мнению можно предпринять (я имею ввиду только корректные методы) в данной ситуации?
Я думаю, что в связи с тем, что летний сезон не за горами (а многие живут в таких условиях постоянно), тема достаточно жизненная.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 10.2.2008, 10:01
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Доброе утро.
Цитата(Roman_D @ 10.2.2008, 9:26) *
Стоп, стоп, стоп... Относительно земли?! Это ж чистый обрыв нуля! icon_eek.gif
Надеюсь, что мое предположение неверно...

Я думаю, что автор темы, конечно, не думал обрывать нуль. Такое включение я встречал "в целях экономии средств" (врать не стану, но граждане утверждали, что один трехфазный стоит дороже трех однофазных- ну, не знаю...) как мне объясняли применившие такую схему (т.е. три однофазных вместо одного трехфазного). Нули у них (имеется ввиду у стабилизаторов), естественно, объединялись на стороне потребителя и соединялись с рабочим нулем всей схемы. Вроде бы особого криминала не усматривается icon_smile.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Don_Pedro
сообщение 12.2.2008, 19:46
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.2.2008
Из: Лабинск
Пользователь №: 10451



Посоветуйте хороший по параметрам стабилизатор и в чём между ними разница?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 13.2.2008, 1:07
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Цитата(Don_Pedro @ 12.2.2008, 19:46) *
Посоветуйте хороший по параметрам стабилизатор и в чём между ними разница?


Сам пользую вот такую хрень http://www.energo2002.ru/details.php?pid=624 . Тут, если Вы приглядитесь, можно найти многое и по параметрам и по деньгам. Но мужики делают достаточно добросовестно, хотя и дороговато. Приобрел эту штуку по совету знакомых, которые тоже весьма активно их пользуют. Наверное есть и ещё различные модели со своими достоинствами icon_smile.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 13.2.2008, 12:50
Сообщение #14





Гости






Цитата(Don_Pedro @ 12.2.2008, 19:46) *
Посоветуйте хороший по параметрам стабилизатор и в чём между ними разница?

Использовал LIDER

http://monplezir.ru/stabilizers1.htm

Впечатление в целом - положительное.
Надо иметь в виду вот что: большинство приборов, продающихся под названием "стабилизатор" являются, по существу, автотрансформаторами со ступенчатым регулированием. Так что будьте готовы к тому, что лампы накаливания при переходе напряжения сети через "ступеньку" будут также (только в значительно меньшей степени) ступенчато менять яркость. Поначалу это несколько раздражает, потом привыкаешь.
Но зато плюс: весьма надёжная защита (за счёт быстродействия) от напряжения выше максимума и ниже минимума (особенно ценно для защиты компрессорного холодильника и кондиционера). Стабилизаторы с моторным приводом и бесступенчатой регулировкой - значительно более инертны, и могут пропустить "бросок" напряжения. К тому же, на ту же мощность - значительно дороже.
В трёхфазную сеть включаются три однофазных стабилизатора "звездой".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Don_Pedro
сообщение 13.2.2008, 14:55
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.2.2008
Из: Лабинск
Пользователь №: 10451



ZavGar и Victor195002 спасибо за конструктивный ответ. Изучаю, может что и себе приобрету, а то вечером в сети напряжение падает до 170v, а днём бывает до 250v
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
temos
сообщение 20.5.2012, 9:41
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 22909



Хочу уточнить некоторые ответы касаемо стабилизаторов напряжения:

По поводу "до счетчика подключать или нет":
на подключение до счетчика можно "выбить" разрешение местных организаций, указав в заявлении, что от низкого напряжения на счетчике исчезают цифры и нет возможности снимать показания (если счетчик, конечно электронный). Остальные причины не помогут и придется ставить после счетчика.

По вопросу "будет ли счетчик мотать быстрее": дисковые счетчики будут наматывать больше, так как считают по току, а ток стабилизатор поднимет пропорционально падению напряжения (согласно формуле сохранения энергии UxI на входе = UxI на выходе).
Электронные счетчики типа "Меркурий" считают мощность и по току и по напряжению, перемножая их, поэтому электронный счетчик не намотает больше того, что Вы потребляете.
По поводу изменения яркости освещения:
Во-первых это не касается энергосберегающих, светодиодных и газовых ламп.
Во вторых, у всех нормальных производителей стабилизаторов есть модификации с увеличенным числом ступеней, у которых даже лампы накаливания не мигают.

Если Вы ищете стабилизатор, выбирайте у продавцов, предлагающих максимальный сервис. Я советую сайт www.snpto.ru - организация бесплатно привозит и устанавливает оборудование. А главное, если при работе выявляется гарантийный случай, они сами забирают его в ремонт, устанавливая Вам, если требуется, временный аппарат. Правда стабилизаторы у них фирменные и потому не дешевые, но это и понятно, с китайцами то в трубу вылетишь, если будешь так в ремонт возить. icon_biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 20.5.2012, 10:40
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(temos @ 20.5.2012, 9:41) *
дисковые счетчики будут наматывать больше, так как считают по току

Любой счетчик считает и по току и по напряжению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.5.2012, 11:15
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(protector @ 20.5.2012, 8:40) *
Любой счетчик считает и по току и по напряжению
Верно!
А подключение стабилизатора до счётчика никто и никогда не допустит - безучётные потери снабжающая оплачивать не захочет!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4udak
сообщение 20.5.2012, 12:43
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 22.4.2012
Пользователь №: 27149



На стабилизатор нет данных по макс и мин стабилизируемому напряжению. В соседней ветке оказалось что 250 В он не стабилизирует и отключается. Пытаются включить латр но это не очень хорошая идея.


--------------------
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
temos
сообщение 22.6.2012, 18:25
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 22909



Кто как считает, все таки лучше трехфазный стабилизатор или 3 однофазных. Сосед купил 3 стаба Vega 1000. Аппараты хорошие - 6 лет работают и никаких нареканий. А мне в магазине советуют Orion Y30 - модель того же производителя. Говорят, что это все равно, что 3 Веги, только в одном корпусе. Уж больно мне индикатор понравился. Правда Orion дороже.
Производителя уже выбрал однозначно - обе модели чистая Италия, но вот, все-таки, Веги или Орион... Может монетку бросить? icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 11:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены