Если про этот пункт, то там "рекомендуется"
ГОСТ 10434-82
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
А вообще требование про " не более двух" про вторичные цепи.
А вот насчёт
2.3.3. Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
можно призадуматься....

Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.12.2016, 16:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.12.2016, 17:44
Сообщение #1802


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Кто помнит в каком нормативе указано про наименьшую загрузку измерительных трансформаторов напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.12.2016, 18:30
Сообщение #1803


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В РД по учету и распределению э.э.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.12.2016, 11:22
Сообщение #1804


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В РД не нешел(нашел только про максимальную загрузку), но нашел в ГОСТе на измерительные ТН, там указан диапазон нагрузки для которого определяются метрологические характеристики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.12.2016, 12:33
Сообщение #1805


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Pantryk @ 29.12.2016, 11:22) *
В РД не нешел(нашел только про максимальную загрузку), но нашел в ГОСТе на измерительные ТН, там указан диапазон нагрузки для которого определяются метрологические характеристики.

Верно я подзабыл про гост на тт и тн .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazon
сообщение 7.1.2017, 1:18
Сообщение #1806


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 33869



смотрите гост)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
popowermetal
сообщение 13.1.2017, 9:48
Сообщение #1807


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 23601



вопрос не по электрике.
встал на учет в центре занятости.
послали на непрофильные профессии так как по основной за 2015-16 не устроился нигде .
на почту почтальоном , где бегать много а платят гроши - сами знаете
и на 1ое место работы.но в грязный цех литья металла- формовщиком-грязь пыль ,холод или жара. там даже механики 2 месяца работают и уходят
сам там не работал ,но цех УЖАС худший из всех на этом заводе.причем вакансия в это адская и....конкурсная 0_0.
и сам завод гадюшник - люди и руководство просто песец.

чтобы не было МОЕГО отказа-иначе с учета центра снимут . то ест ь чтоб они мне отказали ,а не я от ШИКАРНОЙ вакансии

можно ли попробовать договориться что бы они написали в ОКадров что уже взяли?? шанс есть что говорить?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.1.2017, 10:19
Сообщение #1808


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



popowermetal, в ОК если скажут, что уже взяли, то должны заявку на рабочего из ЦЗ забрать. А если они заберут, то что им потом делать? Не вариант.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2017, 12:49
Сообщение #1809


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22982
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно договориться, что не устраиваешь по каким то показателям


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodonik
сообщение 16.1.2017, 16:29
Сообщение #1810


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27574



День добрый, вопрос о сухом контакте:
"сухой контакт" должен быть организован на кнопках(переключателях) с фиксацией или возможно обычными кнопками Пуск+Стоп ?
Просто в в нашем проекте дымоудаления(электрика) в Шкаф управления по проекту забиты кнопки Пуск+Стоп без фиксации, но нам сказали что схема работать не будет - нужна фиксация переключений.(вдруг кто сталкивался)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 16.1.2017, 19:33
Сообщение #1811


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



vodonik, схему покажите и вам подскажут что нужно изменить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 16.1.2017, 21:04
Сообщение #1812





Гости






Цитата(vodonik @ 16.1.2017, 16:29) *
...
"сухой контакт" должен быть организован на кнопках(переключателях) с фиксацией или возможно обычными кнопками Пуск+Стоп ?
...

А почему сухой контакт на кнопках, а не в схеме автоматики, или у Вас её вообще нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodonik
сообщение 17.1.2017, 9:19
Сообщение #1813


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27574



В проектах сейчас путаница, мы электрики, но нам в проект включают раздел дымоудаления , вентиляции, пожаротушения - в которые включают частично управление, а не только подвести питание к шкафам управления. В данном случае Щиты управления дымоудалением, вентиляцией (щит с кнопками Пуск-Стоп без фиксации), от которого мы тянем кабели до пультов управления приводами вентиляции приточки, вытяжки , дымоудаления , к клапанам С2000. И общей схемы работы дымоудаления, вентиляции у нас нет. (и сейчас возникают споры с вентиляционщиками- Клапан ставят они, кабель управления тянем мы - Кто подключает - схем у нас нет)
Вопрос скорее чисто теоретический - может ли сухой контакт выполнен на кнопках без фиксации.

P.S. Если "очень даже может" - буду разбираться дальше(искать схемы вентиляторщиков), если "мало вероятно" - закажем плюс к кнопкам, что уже получили - 57 переключателей icon_smile.gif .

Сообщение отредактировал vodonik - 17.1.2017, 10:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 17.1.2017, 10:58
Сообщение #1814


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



vodonik, Возможно никаких переключателей и кнопок вам и не понадобится. Скорее всего сухие контакты вынесены за пределы вашего щита управления, например в системе вентиляции. Вам нужно будет только подключить кабель от сухого контакта в разрыв кнопки Стоп или параллельно кнопке Пуск. Но для уточнения нужна схема.
И как понять ваше : сухой контакт выполнен на кнопках без фиксации? Сухой контакт - это контакт какого либо аппарата: реле, датчика и др., на котором отсутствует какое либо напряжение.

Сообщение отредактировал Null - 17.1.2017, 11:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodonik
сообщение 17.1.2017, 11:35
Сообщение #1815


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27574



Как я понял из "Гугла" для сработки сухого контакта - нужно замыкание цепи "сухого контакта" или посредством датчиков, или вручную кнопка(переключатель), в моём случае кнопку(переключатель) вынесли в комнату дежурного. Проекта вентиляторщиков у меня нет, и какое оборудование(пульт управления приводом вентилятора дымоудаления) заложено в проект я не знаю. Знаю только, что управляется по принципу сухого контакта.

P.S. Проблема со временем монтажа - заказал дополнительно переключатели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 17.1.2017, 14:04
Сообщение #1816


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(vodonik @ 16.1.2017, 17:29) *
Просто в в нашем проекте дымоудаления(электрика) в Шкаф управления по проекту забиты кнопки Пуск+Стоп без фиксации, но нам сказали что схема работать не будет - нужна фиксация переключений.(вдруг кто сталкивался)

А блок-контактов магнитного пускателя для фиксации пуска разве недостаточно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodonik
сообщение 17.1.2017, 15:33
Сообщение #1817


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27574



В нашем проекте только кнопки+кабель показано в какое помещение тянуть к прямоугольникам под названием Щит управления приточной вентиляцией П1...П17.. icon_smile.gif
Схем щитов нет.
Вопрос снимается, т.к. времени разбираться нет, поставим переключатели.
(На простую вентиляцию стоят модульные ESB 24-31, их блок контактов на 3ф.нагрузку не хватило)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy45
сообщение 18.1.2017, 8:10
Сообщение #1818


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.1.2017
Пользователь №: 51075



Странная у вас работа. Схем нет, проэкты разделены. Занимаемся монтажом и настройкой разных систем на одном изделии, без даже принципиальной схемы подключений думаю что процесс подключения увеличился бы в десятки раз. По этому весь проэкт на руках.

Теперь про "сухой контакт". Здесь необходимо смотреть что за вентустановка. У нас идут с уже установленными датчиками и в документации указана схема подключения. Правда изначально приходили системы с выносными блоками. А вообще схема с использованием пускателей тоже не плоха.

P.S. Если нет схем сборки щитов, то я вам не завидую. Вообще не могу понять как вы увязываете все системы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tandashka
сообщение 19.1.2017, 11:04
Сообщение #1819


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 16.1.2017
Из: За Урала
Пользователь №: 51171



Приветствую всех!
Работаю в СО. Появилась необходимость научиться монтировать систему АСКУЭ. На сайте Энергомеры прочитал, что они проводят бесплатное обучение ежемесячно, конечно в отношении своего оборудования.
Вопрос есть ли ещё у каких нибудь производителей счётчиков курсы подобного рода, пусть даже и платные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.1.2017, 12:09
Сообщение #1820


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



tandashka, а на сайты других производителей интернет не пускает?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения