Электропроводка в квартире , схема |
31.1.2017, 11:45
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если обжать "концы" то и шлейф норм будет ИМХО Смотря что Вы имеете ввиду под словом "обжать". Смотря как обжать. Смотря чем обжать. И если обжатое влезет в клемму розетки Сообщение отредактировал Костян челябинский - 31.1.2017, 11:47 -------------------- |
|
|
|
31.1.2017, 12:01
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51590 |
Да, и ДИФы хотел поставить все, потому что не знал сколько они стоят Теперь не знаю что поставить, пока не думал об этом, голова забита тем, как лучше, выгоднее проложить проводку)
|
|
|
31.1.2017, 12:26
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Опять же, что понимать под термином "выгоднее". Потому что можно капитальные затраты сделать по минимуму, но потом иметь много затрат на потери и много просто неудобств по жизни
-------------------- |
|
|
31.1.2017, 22:57
Сообщение
#24
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Да, и ДИФы хотел поставить все, потому что не знал сколько они стоят Теперь не знаю что поставить Я думаю дифы стоит ставить только на стиралку и розетки кухни, а на розетки комнат и освещение ставьте автоматы. голова забита тем, как лучше, выгоднее проложить проводку) Начать нужно с питания, если этажный щиток прямо за стеной, то можно каждое питание гнать к счётчику и там же ставить групповые автоматы. Если до щитка приличное расстояние, то естественно вести туда пять кабелей на каждую группу нет смысла, проще пригнать ВВГ 3*6 до прихожей, а там уже поставить боксик. В самом этажном щитке тоже придётся шаманить: вместо пакетника желательно поставить ВН на 40 А, все провода до счётчика и после него поменять на медь 6 кв., после счётчика поставить вводной автомат на 32А( если будет один питающий кабель). По квартире тоже многое нужно учитывать, какие будут потолки, если натяжные или гипс, то можно экономить на кабеле и не придётся ставить много распредкоробок. Если потолки родные, то придётся почти на каждой розеткой ставить коробку, розетки на дальних стенах можно кинуть через каналы плит. Розетки на несущих стенах возле окон желательно конечно не ставить, всё таки кабель над окном это не есть хорошо. Выключатели вы все нарисовали одиночные, может в комнатах лучше поставить двойные? Да и трёхклавишный выключатель на входе сразу на туалет, ванную и прихожую тоже как то не по феншую, лучше поставить три одиночных непосредственно перед дверьми. Кухонный выключатель тоже неясно почему в прихожей оказался. Короче ньюансов куча, причём сколько людей столько будет и мнений. |
|
|
|
1.2.2017, 14:54
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51590 |
то, что я нарисовал, заброкавал давно, сегодня нарисую более четкий план, и попробую обьяснить свое решение, почему именно так. И вынесу вам на обсуждение!))
|
|
|
1.2.2017, 20:58
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51590 |
В общем нарисовал схемку,строго не судите за мои чертежные навыки,на быструю руку наброски) Красным обозначены несущие стены,кирпичные. Желтые,тонкие это перегородки,они сколочены с кривых досок,дранкой и штукатурка. Кое где гипсокартон. Потолки будут натяжные,в ванне ,туалете,кухне пластиком,в общем все потолки в квартире буду опускать.
Двухклавишные выключатель быть может поставлю на кухне,и то если решу сделать точечную подсветку. Люстры то уже куплены в каждую комнату давно... Почему выключатель кухни в корридоре? Удобно при входе на кухню,под правую руку. По поводу прокладки провода.. На стиралку свой провод,отдельный без разрывов,до щитка. На кухню отдельный ВВГнг 2х2,5 на все розетки. И освещение кухня,ванная,туалет и маленький коридорчик между кухней и туалетом. Выходить три провода на ту часть квартиры. Прихожая,комната и зал будет идти либо отдельно освещение(ВВГнг 2х1,5) и розетки (ВВГнг 2х2,5) либо кинуть 2х2,5 как основной,а от него запитать свет в этих трех комнатах. Немного фоток,для ясности картины. Счетчик не знаю в каком веке менялся... сразу за ним,через стенку этажный щиток,я не мог его не показать вам! В железной корабченке такое безобразие... |
|
|
1.2.2017, 23:59
Сообщение
#27
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Ну в принципе всё понятно. По группам лучше оставляйте как раньше думали, свет отдельно по двум группам, квартирка небольшая по кабелю сильно накладно не будет. Просто если захотите объединить свет с розетками, то придётся свет кидать тоже 2,5 кв., либо автомат ставить 10А.
По поводу трёхклавишника всё же подумайте, может удобнее ставить одноклавишники? Если балкон застеклённый, то советую туда тоже вывести светильник и в комнате поставить двухклавишник. Раз потолки зашиваются тогда распаечных коробок будет минимум, например пригнали на кухню питание до первой розетки, над ней сделали коробку в стене ниже уровня будущего потолка и согнали туда остальные розетки по кратчайему пути. В комнатах распаечные коробки получатся над выключателями. Счётчик можно даже этот оставить, только купите нормальнй ящик, выбейте под него нишу в стене и вмуруйте заподлицо.Там же ставте все групповые автоматы. Если будете покупать ДИФы, то берите электромеханические, они дороже но не будут мучать ложными сработками. Питающий кабель обязательно поменяйте. Конечно в ящике на площадке всё печально, но не критично. Возможно вам даже лучше аккуратно зачистить изоляцию кабеля идущего по трубостойке и свой кабель соединить на орехи. |
|
|
|
2.2.2017, 4:26
Сообщение
#28
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Своё мнение не ставить розетки на наружных стенах обуславливают точкой росы: вдруг у Вас как раз сырость попадет на розетку скрытой проводки?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
2.2.2017, 6:53
Сообщение
#29
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
На счёт наружных стен не стоит парится,какая точка росы? Вернее я знаю что это но не нужно человека заморачивать,нужны розетки на наружных стенах,то пусть лепит,а то так и влажность в помещении начнём спрашивать.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.2.2017, 7:06
Сообщение
#30
|
Гости |
|
|
|
|
2.2.2017, 9:32
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51590 |
Олег, отдельное спасибо за толковые советы!!!
По поводу влаги на наружних стенах, действительно, лучше не стоит!) Но смысл понял, учту это! Возможно))) Спорить не стану, но какая роса, влага, промерзание может быть в полметровой толщины стены, а то и больше, тем более в отапливаемом помещении, при улублению в стену в 10 см?! |
|
|
2.2.2017, 13:21
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51590 |
Нашел в закромах 28 м провода с маркировковкой
НКЗ ВВГ-П 3х1,5 2009.На свет пойдет же? Не б/у естественно. Родственник отдал,пару лет назад, тоже проводку менял. Сообщение отредактировал Mitya85 - 2.2.2017, 13:32 |
|
|
2.2.2017, 15:17
Сообщение
#33
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Насколько помнится из курса строительной теплотехники (могу конечно и ошибиться ...), для наружных стен рассматривается не точка росы, а точка промерзания ... Точка росы..и это важный вопрос "сырости" -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
2.2.2017, 20:53
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51590 |
Все,все!))) Не спорю! Наружние стены не трогаю!!
|
|
|
2.2.2017, 21:41
Сообщение
#35
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
[quote name='Mitya85' date='2.2.2017, 20:53' post='457267']
Все,все!))) Не спорю! Наружние стены не трогаю!! [/q Посоветую не заморачиватся по поводу наружных стен,не понимаю кто и для чего это придумал,про точку росы.Тогда вопрос,а как же угловые квартиры,а если ещё и панельки но розетки нужны и их всегда ставили и ставят и ни каких не удобств не испытывают.А так то можно насоветовать и на стены которые с ванной граничат не ставить,а то мало ли стена промокнет.Попытки обезопасится не должны доходить до абсурда. |
|
|
3.2.2017, 0:10
Сообщение
#36
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Посоветую не заморачиватся по поводу наружных стен,не понимаю кто и для чего это придумал,про точку росы.Тогда вопрос,а как же угловые квартиры,а если ещё и панельки но розетки нужны и их всегда ставили и ставят и ни каких не удобств не испытывают.А так то можно насоветовать и на стены которые с ванной граничат не ставить,а то мало ли стена промокнет.Попытки обезопасится не должны доходить до абсурда. Полностью согласен. Я вижу только одну причину не делать розетки возле окон ( но это касается только проводки под штукатуркой), над окном будет идти питающий кабель на эти розетки и когда-нибудь, через год или пять, вы забудете на какой высоте он идёт, а жена будет каждый день пилить, что карниз такой красивый, а ты скотина его не вешаешь. Вот тогда то по закону подлости вы и найдёте ваши кабеля, только радости эта находка не принесёт. Сообщение отредактировал гость олег - 3.2.2017, 0:11 |
|
|
3.2.2017, 13:21
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51590 |
Олег, согласен! Все таки решился поставить розетку у окна на кухне. А чтоб не вышло казуса с карнизом, провод пустил по низу, точнее только проштробил вчера, от розетки холодильника. Удобно, хоть тел заряжать на окне или еще что...
и выключатели не стал объединять, как хотел ванная, туалет, кухня. Поставлю перед дверями Сообщение отредактировал Mitya85 - 3.2.2017, 13:44 |
|
|
21.2.2017, 21:20
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51590 |
Для установки встроенного щитка мешал старый счетчик. Снял его,перевесил в другое место,получилось,что повесил вверх ногами и каким то чудесным образом он перестал мотать! Для справки,старый счетчик не действительный с 2010 года,оплата по среднему. Установили его 06.12.2004,а дата ликвидации 01.07.2010
|
|
|
21.2.2017, 22:06
Сообщение
#39
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Для установки встроенного щитка мешал старый счетчик. Снял его,перевесил в другое место,получилось,что повесил вверх ногами и каким то чудесным образом он перестал мотать! Для справки,старый счетчик не действительный с 2010 года,оплата по среднему. Установили его 06.12.2004,а дата ликвидации 01.07.2010 А что от него и вовсе не избавиться раз по середняку платите. И вопрос так выгодно,сколько нащитывают? |
|
|
22.2.2017, 0:51
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51590 |
скоро избавлюсь, новый уже куплен, проводка почти вся проведена новая
|
|
|