трехфазный генератор 10Квт , нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
трехфазный генератор 10Квт , нужна помощь |
12.2.2017, 22:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51706 |
всем доброго времени суток. Имеется трехфазный генератор 380В 10Квт Военный на дизельном моторе. маркировку не помню. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: С ОДНОЙ ФАЗЫ В МЕСТО ПОЛОЖЕНЫХ 210-250В ВЫДАЕТ 290-350В. ГОРИТ ВСЕ ЭЛЕТРО ОБОРУДОВАНИЕ. И ПРИ ЗАМЕРЕ ФАЗ НА 380В ВЫДАЕТ 550-600В. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА И ГДЕ ВЫКОПАТЬ ЯМУ ЧТОБЫ ЕЕ НАЙТИ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.2.2017, 7:14
Причина редактирования: красный карандаш для модерации
|
|
|
|
13.2.2017, 5:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Проверте обороты генератора, такое возможно при больших оборотах. Нужна схема, конструкции генераторов разные. Возможна не исправно схема возбуждения. Не стоит здесь писать большими красными буквами. Исправте пока не исправил модератор.
Сообщение отредактировал rosck - 13.2.2017, 5:53 |
|
|
13.2.2017, 8:05
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51706 |
К ВЕЧЕРЕУ ПОСТАРАЮС СКИНУТЬ СХЕМУ
Причина редактирования: капс локом не балуемся
|
|
|
13.2.2017, 12:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
|
14.2.2017, 3:04
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51706 |
|
|
|
14.2.2017, 4:34
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51706 |
ТС пишет что по одной фазе идет повышенное напряжение, или я чего то не понял ? [/quote] ты все правильно понял. а кто знает какое сопротивление должно быть у катуше возбуждения |
|
|
14.2.2017, 5:37
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
1)Возможно нагрузка по фазам сильно отличается из за этого перекос напряжения.
2)Где то нет цепи или неисправен один из диодов. При такой неисправности, на номинальных оборотах не будет возбуждаться, на больших оборотах под нагрузкой будет перекос. На генераторе частотомер есть? Там диоды стоят или селеновые выпрямители? 3)Неисправен генератор. |
|
|
|
14.2.2017, 8:28
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51706 |
1 высокое напряжение без нагрузки. в сварочном инверторе сгорел резистор как только я ее подлючил сети. потом аналогично и второй полетел. болгарка работает но видно что в районе щеток от перенапряжения искрит.
2 диоды сегодня перепроверю. частотника нет. 3 прозванивал отдельно провода обмоток кз корпуса нет с якорем также. одно меня тревожет на схеме выделю красным. все три катулки отзаниваются по 0.6 ом |
|
|
14.2.2017, 9:33
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Не частотник, а частотомер выглядит примерно так. У генератора обороты напрямую связаны с частотой. Нужно отрегулировать по частотомеру 50Гц должны вибрировать средние планки.
одно меня тревожет на схеме выделю красным. все три катулки отзаниваются по 0.6 ом Должны звониться, если не звонятся значит неисправны. Через эти дроселя собирается нетраль генератора. При нагрузки на них образуется падение напряжения которое складывается с напряжением дополнительной обмотки. Чем больше нагрузка, тем больше напряжение подается на обмотку возбуждения. Проверте какое напряжение в точках С1 -С4, С2-С5, С3-С6. А также А1, А2, А3 между собой и точкой 0.Результат сюда. Далее проведите эксперимент, отключите от диодов обмотку возбуждения и подайте на нее, соблюдая полярность (иначе потом генератор не будет возбуждаться, потом нужно будет все вернуть на место не перепутав провода) постоянное напряжение вольт шесть и измерите какое будет напряжение на генераторе. Если с напряжением будет норма, тогда генератор исправен и нужно проверять цепи возбуждения. Если перекос есть, тогда неисправность в генераторе. |
|
|
14.2.2017, 10:49
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
|
19.2.2017, 0:09
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51706 |
нашел в чем проблема была. пружина на регулировке оборотов сломалась и неработал механизм. мотор крутил полный газ соответственно много оборотов. Но при этом неполучается выставить на работу в 50 герц. 220-240 вольт из розетки идет.
|
|
|
19.2.2017, 13:44
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
20.2.2017, 10:11
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51706 |
спасибо за помощь
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 17:36 |
|