Добрый день!

подскажите пожалуйста как понять причину горения предохранителя?
Стоит преобразователь напряжения (фото прилагаю) постоянно горит предохраниетль. Как понять где коротит?
Прозвонил два провода на выходе, с помощью мультиметра, звук идет.

Помогите разобраться. Не хочется выкидывать светильник((((


Заранее благодарю за ответ!
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 13.2.2017, 18:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Это у вас Латр или трансформатор 220/12В. Последовательно в входную цепь на 220В включите лампу накаливания 100Вт и спокойно, но осторжно, проверяйте, где в приборе узкое место по перегрузке или КЗ.

Если нет навыка работать под опасным напряжением, то лучше доверить эту проверку более опытному человеку-профессионалу.

Сообщение отредактировал -Mike- - 13.2.2017, 18:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 13.2.2017, 18:54
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



По фотке коротыша мы ещё не искали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botan
сообщение 13.2.2017, 19:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2015
Пользователь №: 47536



Цитата
Это у вас Латр или трансформатор 220/12В. Последовательно в входную цепь на 220В включите лампу накаливания 100Вт и спокойно, но осторжно, проверяйте, где в приборе узкое место по перегрузке или КЗ.

Если нет навыка работать под опасным напряжением, то лучше доверить эту проверку более опытному человеку-профессионалу.


Это трансформатор TOROID 220/ 12.
Что значит последовательно в входную цепь?
Там два провода приходят в катушку и 2 выходят

При необходимости я выложу другие фото

Вот еще фото

и еще фото
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.2.2017, 19:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Botan @ 13.2.2017, 19:42) *
Это трансформатор TOROID 220/ 12.
То, что транс тороидальный догадались... icon_wink.gif
То, что 230/12 прочитали...

Цитата(Botan @ 13.2.2017, 19:42) *
Что значит последовательно в входную цепь?
Там два провода приходят в катушку и 2 выходят...
Последовательно, это и значит последовательно. *один провод от розетки - один вывод первичной обмотки - второй вывод первичной обмотки - один вывод лампы 100Вт - второй вывод лампы - второй провод в розетку*

А предохранитель то где горит? в первичке или во вторичной цепи?
Если в первичке без нагрузки, то витковое ... в помойку или перематывайте (если желание есть)
Если во вторичной, то проверьте нагрузку и провода к ней.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botan
сообщение 13.2.2017, 21:21
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2015
Пользователь №: 47536



Предохранитель горит без нагрузки. Он стоит в самом начале цепи.
Если выкидывать трансхорматор, то что поставить вместо него?

А как понять в первичной цепи или вторичной?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.2.2017, 23:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Botan @ 13.2.2017, 21:21) *
А как понять в первичной цепи или вторичной?
Тут без хрустального шара не обойтись... ну на крайняк можно и по фотографиям погадать.

Цитата
Если выкидывать трансхорматор, то что поставить вместо него?
Ну вероятнее всего на другой с аналогичными параметрами. Точнее можно сказать, если партизаны раскроют тайну... что же они к этому трансу подключают. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©