Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

трехфазный генератор 10Квт , нужна помощь

kerio19
сообщение 12.2.2017, 22:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2017
Пользователь №: 51706



всем доброго времени суток. Имеется трехфазный генератор 380В 10Квт Военный на дизельном моторе. маркировку не помню. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: С ОДНОЙ ФАЗЫ В МЕСТО ПОЛОЖЕНЫХ 210-250В ВЫДАЕТ 290-350В. ГОРИТ ВСЕ ЭЛЕТРО ОБОРУДОВАНИЕ. И ПРИ ЗАМЕРЕ ФАЗ НА 380В ВЫДАЕТ 550-600В. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА И ГДЕ ВЫКОПАТЬ ЯМУ ЧТОБЫ ЕЕ НАЙТИ?

Сообщение отредактировал с2н5он - 13.2.2017, 7:14
Причина редактирования: красный карандаш для модерации
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 13.2.2017, 5:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Проверте обороты генератора, такое возможно при больших оборотах. Нужна схема, конструкции генераторов разные. Возможна не исправно схема возбуждения. Не стоит здесь писать большими красными буквами. Исправте пока не исправил модератор.

Сообщение отредактировал rosck - 13.2.2017, 5:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerio19
сообщение 13.2.2017, 8:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2017
Пользователь №: 51706



К ВЕЧЕРЕУ ПОСТАРАЮС СКИНУТЬ СХЕМУ
Причина редактирования: капс локом не балуемся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 13.2.2017, 12:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(rosck @ 13.2.2017, 5:52) *
Проверте обороты генератора, такое возможно при больших оборотах. Нужна схема, конструкции генераторов разные. Возможна не исправно схема возбуждения.

ТС пишет что по одной фаза идет повышенное напряжение, или я чего то не понял ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerio19
сообщение 14.2.2017, 3:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2017
Пользователь №: 51706



есть такая проблемка с завышеными оборотами. там регулятор акселерометра стоит от нагрузки мотора, видимо ему пришел конец.

Сообщение отредактировал kerio19 - 14.2.2017, 4:46
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerio19
сообщение 14.2.2017, 4:34
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2017
Пользователь №: 51706




ТС пишет что по одной фазе идет повышенное напряжение, или я чего то не понял ?
[/quote]
ты все правильно понял. а кто знает какое сопротивление должно быть у катуше возбуждения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.2.2017, 5:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



1)Возможно нагрузка по фазам сильно отличается из за этого перекос напряжения.
2)Где то нет цепи или неисправен один из диодов. При такой неисправности, на номинальных оборотах не будет возбуждаться, на больших оборотах под нагрузкой будет перекос. На генераторе частотомер есть? Там диоды стоят или селеновые выпрямители?
3)Неисправен генератор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerio19
сообщение 14.2.2017, 8:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2017
Пользователь №: 51706



1 высокое напряжение без нагрузки. в сварочном инверторе сгорел резистор как только я ее подлючил сети. потом аналогично и второй полетел. болгарка работает но видно что в районе щеток от перенапряжения искрит.
2 диоды сегодня перепроверю. частотника нет.
3 прозванивал отдельно провода обмоток кз корпуса нет с якорем также.
одно меня тревожет на схеме выделю красным. все три катулки отзаниваются по 0.6 ом

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.2.2017, 9:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Не частотник, а частотомер выглядит примерно так. У генератора обороты напрямую связаны с частотой. Нужно отрегулировать по частотомеру 50Гц должны вибрировать средние планки.

Цитата(kerio19 @ 14.2.2017, 8:28) *
одно меня тревожет на схеме выделю красным. все три катулки отзаниваются по 0.6 ом

Должны звониться, если не звонятся значит неисправны. Через эти дроселя собирается нетраль генератора. При нагрузки на них образуется падение напряжения которое складывается с напряжением дополнительной обмотки. Чем больше нагрузка, тем больше напряжение подается на обмотку возбуждения. Проверте какое напряжение в точках С1 -С4, С2-С5, С3-С6. А также А1, А2, А3 между собой и точкой 0.Результат сюда. Далее проведите эксперимент, отключите от диодов обмотку возбуждения и подайте на нее, соблюдая полярность (иначе потом генератор не будет возбуждаться, потом нужно будет все вернуть на место не перепутав провода) постоянное напряжение вольт шесть и измерите какое будет напряжение на генераторе. Если с напряжением будет норма, тогда генератор исправен и нужно проверять цепи возбуждения. Если перекос есть, тогда неисправность в генераторе.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 14.2.2017, 10:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(kerio19 @ 14.2.2017, 8:28) *
одно меня тревожет на схеме выделю красным. все три катулки отзаниваются по 0.6 ом

Посмотри, по идее они так и есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerio19
сообщение 19.2.2017, 0:09
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2017
Пользователь №: 51706



нашел в чем проблема была. пружина на регулировке оборотов сломалась и неработал механизм. мотор крутил полный газ соответственно много оборотов. Но при этом неполучается выставить на работу в 50 герц. 220-240 вольт из розетки идет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 19.2.2017, 13:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(kerio19 @ 19.2.2017, 0:09) *
Но при этом неполучается выставить на работу в 50 герц. 220-240 вольт из розетки идет.

Уже прогресс. Частота выставляется оборотами двигателя т.е. надо копать в регуляторе оборотов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerio19
сообщение 20.2.2017, 10:11
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2017
Пользователь №: 51706



спасибо за помощь icon_biggrin.gif