На трансформаторной подстанции установлен трансмформатор тока 1500/5.
Техническими условиями по данной подстанции предусмотрена установка трансформатора тока 600/5. Установлен прибор учёта электроэнергии СЭТ3а-02-34-03/1П. Вопрос: Влияет ли трансформатор тока повышенной мощности 1500/5 на показания прибора учета? Если влияет, то в какую сторону: увеличения или уменьшения показаний прибора учета? |
|
|
|
14.2.2017, 13:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ПУЭ 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
|
|
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
14.2.2017, 15:21
Сообщение
#3
|
Гости |
По ПУЭ все понятно, только вопрос был немного другим. При уже установленном трансформаторе тока повышенной мощности 1500/5 будут ли искажаться показания приборов учета электроэнергии?
|
|
|
14.2.2017, 15:59
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
С ТТ 1500/5 показания счётчика умножают на 300, с ТТ 600/5 - умножают на 120.
Не зная мощности подстанции, максимальной мощности нагрузки, номинального и максимального токов счётчика нельзя сказать корректно ли была произведена замена трансформаторов тока. Возможно будет занижение показаний при малых нагрузках. Счётчик выйдет из зоны чувствительности, обычно это при токах меньше 0,02 Iном. -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
15.2.2017, 9:32
Сообщение
#5
|
Гости |
Спасибо!
|
|
|
15.2.2017, 18:28
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Счетчик на тр-ах тока с завышенным коэфициентом будет врать в большую сторону.
|
|
|