Молниезащита при пересечении ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита при пересечении ВЛ |
14.2.2008, 18:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 9725 |
Здравствуйте! у меня 110кВ проходит под 220кВ пролётом 138м. В проекте я указал, что этот участок 110-ки защищается тросами 220-ки. "Им" оказалось этого мало, посоветавали на крайних опорах 110-ки поставить молниеотводы Р9. Начальство требует расчет. Предпологаю что"9" это длина, но эта длина + высота опоры защищают радиус всего 20м! Что делать, нужно защитить минимум 60м??!! Если поставить трубчатые разрядники? -это ведь защита от перенапряжений и втом числе атмосферных.
-------------------- Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
|
|
|
|
15.2.2008, 11:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Трос на 110-ку.
2. Молниеприемники на опоры 220 кВ в пролете пересечения. 3. Дополнительные одиночные молниеприемники (количество и высота МП в зависимости от защищаемого объема) вдоль пролета 110-ки. Примеры расчета приведены в РД 34.21.122. http://protection2004.narod.ru/TexXar.htm Или программами "ProZon", "Protection levels" -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 11:41 |
|