Корректное подключение защитного и рабочего нуля

Эль
сообщение 15.2.2017, 22:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



Добрый день. Такая ситуация:
1. Необходимо подключить 3ф двигатели (соединение треугольник и звезда)
2. Есть четырёхконтактные розетки старого образца.
3. Есть щиток с 3ф, шиной рабочего 0 и шиной защитного 0. Защитный ноль взят от штыря, забитого возле дома (возможно, обустроено адекватное заземление)
4. Есть четырёхжильный многожильный медный провод.

Вопрос:
1. Могу ли я объединить между собой защитный и рабочий нули и протянуть от щитка к четырёхконтактной розетке такое подключение: 3ф+совмещенный РЕ и N?
2. Если так сделать можно, то не будет ли это проблемой для потребителей 220 В, которые так же подключены и к рабочему и к защитному нулю?
3. Если так сделать нельзя, то единственный вариант - покупка 5-ти жильного провода и таких же розеток?
4. Если оставить старые розетки, то для подключения треугольником на клемму "заземление" нужно сажать защитный ноль, а для подключения звездой - рабочий? А металлический корпус заземлять непосредственно? Или в обоих случаях сажать на клемму "заземление" рабочий ноль, а корпус заземлять непосредственно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.2.2017, 22:36
Сообщение #2





Гости






Объединять запрещено, пятижильные кабели и новые разъемы с защитными контактами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 15.2.2017, 22:57
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Зачем вам на двигателе вообще ноль? Кидайте четырёхжильный кабель 3 фазы и PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эль
сообщение 15.2.2017, 23:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



А для подключения зездой - рабочий ноль не нужен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 15.2.2017, 23:25
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Эль @ 15.2.2017, 22:17) *
А для подключения зездой - рабочий ноль не нужен?

Если катушка пускателя на 380в, то наверное ненужен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 15.2.2017, 23:55
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Эль @ 15.2.2017, 23:17) *
А для подключения зездой - рабочий ноль не нужен?

Зачем? Начала обмоток в кучу, а к концам подключаете 3 фазы, корпус заземляете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 16.2.2017, 8:02
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Если ваше заземление не связано с нейтралью трансформатора (с рабочим нулем), тогда ваша система электроснабжения типа ТТ. В этой системе обязательно применение УЗО. Более безопасна система TN-C-S, когда производится повторное заземление нулевого провода на вводе в электроустановку. А после ввода защитный проводник РЕ и рабочий ноль разделены. .Для использования вашего заземления в качестве повторного необходимо соблюдение условий: 1. ввод к вашему дому выполнен проводником сечением не менее 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв.мм -медь. 2. сопротивление заземлителя не менее 30 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.2.2017, 8:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Эль @ 15.2.2017, 23:09) *
3. Есть щиток с 3ф, шиной рабочего 0 и шиной защитного 0. Защитный ноль взят от штыря, забитого возле дома (возможно, обустроено адекватное заземление)
После, Вы должны были сообщить:
1. Имеется ли связь (перемычка) между рабочим и защитным, в щитке?
2. Имеются ли, в схеме питания электродвигателей, аппараты дифзащиты?
3. Можно ли, на основании Ваших слов, о происхождении защитного нуля ... считать, что заземления у Вас нет?

После Вашей инфы ... возможно будут более конкретные советы ... имхо (на основании того, как я понял) ... пока, считайте что у Вас нет защитного - работайте только с рабочим.

Сообщение отредактировал off.open - 16.2.2017, 8:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эль
сообщение 16.2.2017, 8:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



Отвечаю:
1. Перемычки нет.
2. Не имеются.
3. Уточнил информацию - обустроена сетка, выполнено заземление было грамотно, так что заземление есть)

Прочитав ответы сложилось двоякое впечатление. Одни говорят, что можно просто тянуть четыре жилы (земля+3ф), другие - 5 жил. Как быть?))

P.S. Не могу цитировать сообщения - выдаёт ошибку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 16.2.2017, 8:58
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Эль @ 16.2.2017, 8:45) *
Прочитав ответы сложилось двоякое впечатление. Одни говорят, что можно просто тянуть четыре жилы (земля+3ф), другие - 5 жил. Как быть?))

Для подключения двигателя рабочий нуль не нужен, если запускать его вы будете автоматическим выключателем. Но если там же вам понадобится 220 В, то без него не обойтись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эль
сообщение 16.2.2017, 9:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



220 я планирую протянуть отдельной линией от щитка. Т.е. будет две параллельные: 380(3ф+защитный ноль) и 220(фаза, ноль рабочий и ноль защитный) - так делать правильнее всего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 16.2.2017, 9:09
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Эль @ 16.2.2017, 9:00) *
Т.е. будет две параллельные: 380(3ф+защитный ноль) и 220(фаза, ноль рабочий и ноль защитный) - так делать правильнее всего?

Правильно, но только при соблюдении условий, о которых я говорил, и после установления перемычки в щитке между N и PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эль
сообщение 16.2.2017, 9:32
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



И так:
1. Я могу подключить двигатель 380В без рабочего ноля.
2. Я могу использовать защитный ноль, который взят от заземления, которые выполнено в качестве сетке и выходит штырь. От этого штыря выполнено заземление металлического щитка(медный провод сечением 10мм2). От болтового соединения так же 10мм2 заходит в сам щиток и посажены на шинку - защитную.
При этом мне в щитке необходимо выполнить соединение шинки защитного и рабочего ноля.
3. После выполнения условий во 2 пункте мне достаточно провести 2 параллельные линии 220 и 380 В. В розетке 380В четырехштырьковой, я подключаю фазы и заземление, на вилке установки аналогичным способом. В самой установке - фазы на концы обмоток, защитный ноль на место со значком земли.
4. В качестве защиты установок используются автоматические выключатели соответствующего номинала.
5. Для пуска установок используются АВ (выполнены в качестве пульта с 2 кнопками "старт" и "стоп")

Всё верно?

Сообщение отредактировал Эль - 16.2.2017, 9:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.2.2017, 9:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Эль @ 16.2.2017, 9:45) *
Отвечаю:
1. Перемычки нет.
2. Не имеются.
3. Уточнил информацию - обустроена сетка, выполнено заземление было грамотно, так что заземление есть)
На основании ответов, у Вас принята система ТТ, которое используется в противоречии требований ПУЭ (нет обязательной дифзащиты) ... соответственно, нет возможности дать корректный совет.

Без дифзащиты (при замыкании на корпус) - автоматы не сработают, результат - поражение током!
Установка перемычки (переход на TN-C-S) - требует дополнительные условия, о которых Вы нам не сообщили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эль
сообщение 16.2.2017, 9:49
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



Ввод выполнены Алюминием сечением 16мм2, замер сопротивления сегодня сделают. Если оно не менее 30 Ом, то можно ставить перемычку и работать по той схеме, что я описал в своём предыдущем посте?
А если оно менее 30 Ом, то необходима установка 3ф узо? Если так, то я подключаю узо по схеме и тяну 4 жилы на установку (3ф+защитный ноль) или нужно тянуть рабочий ноль и использовать его в качестве заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.2.2017, 10:14
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Эль @ 16.2.2017, 10:49) *
Ввод выполнены Алюминием сечением 16мм2, замер сопротивления сегодня сделают. Если оно не менее 30 Ом, то можно ставить перемычку и работать по той схеме, что я описал в своём предыдущем посте?
А если оно менее 30 Ом, то необходима установка 3ф узо? Если так, то я подключаю узо по схеме и тяну 4 жилы на установку (3ф+защитный ноль) или нужно тянуть рабочий ноль и использовать его в качестве заземления?
Решение, "устанавливать / не_устанавливать" перемычку, не зависит от качества заземления ... оно полностью зависит от состояния питающей сети, начиная от ТП до Вашей ЭУ. durak.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 16.2.2017, 11:48
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(off.open @ 16.2.2017, 11:14) *
Решение, "устанавливать / не_устанавливать" перемычку, не зависит от качества заземления ... оно полностью зависит от состояния питающей сети, начиная от ТП до Вашей ЭУ. durak.gif

Замечание справедливо. Если сеть натянута "соплями", то перемычку конечно нельзя ставить. Мы не можем оценить ее состояние сидя за клавиатурой. Качество сети лучше уточнить в сетевой организации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эль
сообщение 16.2.2017, 11:58
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



Окей, какой вариант, если не ставить перемычку? Установка УЗО? Как правильно это сделать (какой провод (защитный или рабочий) тянуть к установке)??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 16.2.2017, 12:46
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



В первую очередь нужно рассматривать вариант TN-C-S, как более безопасный. Второй вариант можно рассматривать только при невозможности выполнить первый. Например: ВЛ очень длинная, а провода тонкие, с большой вероятностью их обрыва. В этом случае при замыкании фазы на корпус двигателя АВ может и не отключиться, т.к. ток будет недостаточный для его срабатывания. Второй вариант, с УЗО на все потребители, "Правила устройства электроустановок" допускают только при невозможности выполнить первый вариант. В этом случае защитный проводник будет идти только от вашего заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.2.2017, 14:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Эль @ 16.2.2017, 12:58) *
Окей, какой вариант, если не ставить перемычку? Установка УЗО? Как правильно это сделать (какой провод (защитный или рабочий) тянуть к установке)??
icon_surprised.gif

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения