Как измерить полное сопротивление РЕ-проводника , Как измерить полное сопротивление защитного проводника между ГЗШ и РЩ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как измерить полное сопротивление РЕ-проводника , Как измерить полное сопротивление защитного проводника между ГЗШ и РЩ |
15.2.2017, 18:22
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ваня Иванов, Я бы сделал несколько иначе чем Димка1, но исходя из допущения, РЕ = Фазному....
а именно, измерил бы петлю Фаза - РЕ в ГРЩ, а потом в РЩ.. далее, из результатов РЩ вычесть результаты ГРЩ и полученное поделить пополам. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
15.2.2017, 23:11
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Может вам проще 2-е условие выполнить? 2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов. Уважаемый ink_elec, об этом варианте мы тоже думали, но для этого потребуется вагон стали и не одна неделя монтажных работ, а денег у заказчика уже нет (разворовали). Что касается предложения haramamburu - этот вариант даёт слишком большую методическую погрешность, т.к. РЕ-шинам присоединено множество единиц электрооборудования так или иначе связанного с землёй, поэтому образуются побочные цепи и полное сопротивление этого РЕ-проводника может в разы отличаться от полного сопротивления фазного провода. Короче говоря, проще всё взорвать к чёртовой матери и построить заново с соблюдением требований всех нормативных документов! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
15.2.2017, 23:25
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Так денег нет. На что строить то?
Если Вы убедились, что PE выполняет свою функцию нормально, то под свою ответственность напишите значение сопротивления какое нужно и всё. |
|
|
16.2.2017, 13:31
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Дима, все деньги ушли на строительную часть, поэтому как обычно экономили на электрической части. А писать в протоколах данные "от балды" под "свою ответственность" чревато неприятными последствиями для написавшего. Более 80% автоматов не соответствуют требованиям нормативных документов, а заменить их нет средств, вот почему и возник вопрос хоть как-то выкрутиться из сложившейся ситуации, ухватившись за "спасительную соломинку", т.е. п.1.7.79 ПУЭ, в котором "Допускается...(см. пост №1)".
-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
16.2.2017, 13:37
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Ну определите R хотя бы по постоянному току. Этот PE не длинная линия, частота 50 Гц достаточно низкая. Там индуктивность провода (реактивная составляющая этого участка) будет с "гулькин нос". Однако, если R окажется бОльшим и выйдет за рамки предела, то тогда уже отпадет необходимость мерить полное сопротивление. Сейчас везде так. Денег нет, а вводить в эксплуатацию надо. Сообщение отредактировал savelij® - 26.2.2017, 21:09 |
|
|
16.2.2017, 13:40
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Уважаемый ink_elec, об этом варианте мы тоже думали, но для этого потребуется вагон стали и не одна неделя монтажных работ, а денег у заказчика уже нет (разворовали). Тогда вариант установить диф защиту, не рассматривали? Зы. Странно что СУП нет, раз вагон железа нужен. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.2.2017, 13:42 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
16.2.2017, 13:56
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ваня Иванов, ну и сколько вы намерили "фаза- нуль"?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
16.2.2017, 22:58
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вкратце опишу, что мы имеем: Двухтрансформаторная ТП-10/0,4кВ: 2 х ТМГ-250кВА, группа Δ/Yн-11; РУ-0,4кВ: Автоматы ВА 52-37 с номинальным током Iн = 400А; ток теплового расцепителя Iтр = 400А; ток электромагнитного расцепителя Iэмр = 10∙Iн = 4000А КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-0,4кВ: две линии АВБбШв-5х70 длиной ≈ 450м (по одной от каждой секции) ВРУ-0,4кВ: вводные автоматы ВА 51-35 Iн = 250А; Iтр = 250А; Iэмр = 12∙Iн = 3000А Автоматы отходящих линий: ВА 51-35 Iн = 250А; Iтр = 160А; Iэмр = 1600А КЛ-0,4кВ от ВРУ до РЩ: АВВГ-5х35 длиной от 50 до 100 м РЩ1 и РЩ2 0,4кВ: вводные автоматы ВА 51-35 Iн = 250А; Iтр = 125А; Iэмр = 1500А Автоматы групповых линий ВА 51-25 с номиналами 16; 20; 25А Iэмр = 10∙Iн (примерно по 20 штук в каждом РЩ) и дальше идут различные ЩО, ЩАО, ЩС, ЩР и т.д. Установленная мощность нагрузки: примерно по 70-80 кВт на каждый РЩ. На первый взгляд всё вроде бы нормально, казалось бы вполне рабочая схема. Но когда посмотришь результаты измерений - хочется руки оторвать тому, кто это сделал, вместе с головой! Измеренные значения параметров цепи «фаза-нуль» во ВРУ-0,4кВ: R = 0,99 Ом X = 0,48 Ом Z = 1,10 Ом Iокз = 208A Измеренные значения параметров цепи «фаза-нуль» в РЩ-0,4кВ: R = 2,61 Ом X = 0,83 Ом Z = 2,74 Ом Iокз = 83,9A -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
17.2.2017, 9:11
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Измеренные значения параметров цепи «фаза-нуль» во ВРУ-0,4кВ: R = 0,99 Ом X = 0,48 Ом Z = 1,10 Ом Iокз = 208A Измеренные значения параметров цепи «фаза-нуль» в РЩ-0,4кВ: R = 2,61 Ом X = 0,83 Ом Z = 2,74 Ом Iокз = 83,9A Собственно, что и ожидалось. R составляет 90..95% от Z., соответственно реактивную составляющую можно не учитывать и мерить только на постоянном токе. |
|
|
17.2.2017, 11:54
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Дима, к сожалению так бывает далеко не всегда и реактивным сопротивлением не всегда можно пренебрегать.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.8.2017, 2:57 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
17.2.2017, 12:51
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Дима, к сожалению так бывает далеко не всегда и реактивным сопротивлением не всегда можно пренебрегать. В подтверждение сказанного привожу таблицы из фундаментального «Справочника по электроснабжению и электрооборудованию» под общ. ред А.А.Федорова в двух томах, том 1 «Электроснабжение», М.: В справочнике индуктивное сопротивление имеет малый разброс 0,19...0,33. Возьмите величину 0.33м Ом\м. как на наихудший вариант, домножте на примерную длинну PE и получите реактивную составляющую. Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.2.2017, 14:05 |
|
|
22.2.2017, 2:52
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ценой неимоверных усилий путём "мозгового штурма" найден метод определения полного сопротивления РЕ-проводника между ГЗШ и РЩ.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.8.2017, 2:59 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Гость_Гость Рин_* |
22.2.2017, 6:47
Сообщение
#33
|
Гости |
Несуразно малые токи к.з. в ВРУ и РЩ.
И расчеты и замеры явно неправильные. |
|
|
22.2.2017, 12:31
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Несуразно малые токи к.з. в ВРУ и РЩ. И расчеты и замеры явно неправильные. Уважаемый гость Рин! Сразу видно, что Вы никогда в жизни не занимались ни измерениями полных сопротивлений цепей "фаза-ноль", ни тем более их расчётами, поэтому сделали столь скоропалительные выводы. А слабо взять справочник, калькулятор, листок бумаги и всё пересчитать самому? Все исходные данные для этого имеются. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Гость_Гость Рин_* |
22.2.2017, 13:59
Сообщение
#35
|
Гости |
Предполагаю такие результаты с учетом сечений и длин кабелей:
ток к.з на шинах 0,4кВ ТП 10/0,4кВ = не менее 3000А; на шинах РП = не менее 1500А ; на шинах РЩ = не менее 500А. Вы пишите что на шинах РЩ ток кз 83,9А. При таких сечениях кабелей и их длинах, ток должен быть намного больше. Такую величину тока можно получит при к.з. в розетке обыкновенной квартиры. |
|
|
22.2.2017, 17:36
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Рин! Спасибо за подсказку, но мы и сами предполагаем, что у заказчика что-то не в порядке с кабельными линиями, однако показаниям приборов надо доверять (измерено не один раз поверенным недавно прибором ИФН-200 и результаты получаются примерно такие же).
Вопрос не в том, правильно или неправильно выполнены измерения, а в том, что делать в сложившейся ситуации? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.8.2017, 3:00 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
23.2.2017, 8:35
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вопрос не в том, правильно или неправильно выполнены измерения, а в том, что делать в сложившейся ситуации? Монтаж и ЭУ в целом не соответствуют Гост Р 50571.17-2007 входящий в обязательный перечень к ФЗ 123. Исполнителя заставлять переделывать. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.2.2017, 15:27
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
В том, что ЭУ не соответствует требованиям основополагающих ТНПА, мы убедились сами при первых измерениях. Вопрос заключался в том, а нельзя ли как-нибудь исправить ситуацию с минимальными затратами. Однако данные объективного контроля не оставили нам никаких шансов. Последняя "спасительная соломинка", за которую мы пытались ухватиться, ускользнула...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.8.2017, 3:01 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
23.2.2017, 16:15
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Испытательная лаборатория свою задачу выполнила. Как говорят мудрые люди: "Отрицательный результат - это тоже результат, дающий положительный опыт!" Ошибка в вычислении! Неправильно сложили комплексные числа (Z:=R+jX) Z1:= 0.99 + j 0.48 Ом Z2:= 0.657 + j 0.34 Ом Z3:= 2.61 + j 0.83 Ом Z4:= 1.97 + j 0.62 Ом Комплексное сопротивление PE Z:=Z4:+0.5(Z1:-Z3:)-Z2:=0.503+j 0.105 Полное сопротивление Z=корень(0.503^2+0.105^2)=0.513 Ом , а это меньше, чем по ПУЭ, но уже впритык. Так что придется счастливо вздохнуть и допустить объект к вводу в эксплуатацию. p.s. Под корнем ( [складываем активные сопротивления] и возводим в квадрат + [складываем реактивку] и возводим в квадрат ) Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2017, 17:11 |
|
|
24.2.2017, 1:07
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Дима, большое спасибо за поправку, вот что значит свежая голова! А я наверное глюканул от хронического недосыпания, вместо квадрата суммы стал считать сумму квадратов...
Да уж, всё получается на пределе! Тем более, как по моему скромному мнению, все эти "допускается" и "разрешается" в п.1.7.79 ПУЭ - полнейшая туфта! Не нравится мне всё это! Электромагнитные расцепители автоматов всё равно не сработают в требуемое время, несмотря на то, что полное сопротивление РЕ-проводника кое-как "втиснулось" в допуск, УЗО тоже не спасает от КЗ, а вся надежда только на то, что может быть сработают тепловые расцепители, но пока они сработают, всё может сгореть к чертям собачьим! А рассуждая чисто формально, "для отмазки" - всё соответствует ПУЭ... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 11:51 |
|