Сечение перемычек между шинами и автоматом 250А должно быть 120 мм² или может быть уменьшено из-за незначительной их длины? И, если может быть уменьшено, то по какой формуле, таблице это можно рассчитать? Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах.
|
|
|
|
18.2.2017, 17:22
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Сечение перемычек между шинами и автоматом 250А должно быть 120 мм² или может быть уменьшено из-за незначительной их длины? И, если может быть уменьшено, то по какой формуле, таблице это можно рассчитать? Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах. И на сколько хотите уменьшить, 95мм2 ? |
|
|
Гость_Гость_* |
18.2.2017, 17:34
Сообщение
#3
|
Гости |
Сечение перемычек между шинами и автоматом 250А должно быть 120 мм² или может быть уменьшено из-за незначительной их длины? И, если может быть уменьшено, то по какой формуле, таблице это можно рассчитать? Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах. вникни! - должно быть! второе: - определись, на сколько - незначительной их длины? ты что, километры считаешь. А ты знаешь, я бы наоборот ставил больше сечением чем расчетное, чтобы меньше грелись шины. Например при заявленной мощности квартирных потребителей 7 кВт 1 фаза рекомендуют разводку в щитке делать проводом 6мм2 |
|
|
Гость_Батон_* |
18.2.2017, 17:45
Сообщение
#4
|
Гости |
Сечение перемычек между шинами и автоматом 250А должно быть 120 мм² или может быть уменьшено из-за незначительной их длины? И, если может быть уменьшено, то по какой формуле, таблице это можно рассчитать? Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах. экономист хренов |
|
|
|
18.2.2017, 19:30
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Откуда вообще взялись 120 кв.? Судя по таблицам 70 кв. по меди и 95 по алюминию.
|
|
|